Есть такой дбн в1.1-31-2013
Вот тут можно посмотреть
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Это документ, содержащий строительный нормы по шумоизоляции в том числе жилых домов. На страницах с 18 по 26 есть табличка с индексами изоляции от воздушного и ударного шумов.
Так вот в данном ЖК толщина внешних и межквартирных стен в 1 кирпич (250мм), это никак нге удовлетворяет требованиям по изоляции от воздушного шума (стена должна быть минимум в 2 раза толще).
С ударным шумом тоже все плохо. Там в пунктах 8.1.6 - 8.1.8 четко написано, что застройщик должен выполнять монтаж плавающей стяжки со звукоизоляцией для удовлетворения требований по ударному шуму.
Эти ребята даже не слышали про вышеозначенные нормы, не то что их выполняить.
Достаточно конкретики?