В инструкции к теплосчетчику нашел:
Based on the recorded volume pulses, measurements of forward and return temperatures, INFOCAL 5 performs an energy calculation with correction for density and heat content based on Dr. Stuck’s thermal coefficient tables for district heating.
Т.е. поправку на плотность он делает. Вопрос - на какую плотность он настроен ? Если на диспетчерской теплосети ведется журнал параметров теплоносителя (должен вестись по логике), то обмануть таким манером затруднительно.
Ключевое слово - теплоемкость. Теплоемкость большинства твердых тел (агенты и ПАВ

) находится в районе 6 ккал/моль, а вес моля у разных веществ разный. При одинаковой плотности растворов элементарно обеспечить разную теплоемкость
Реализация эффекта в простейшем виде - подлив (деаэрированной, конечно) воды на любой стадии. Недаром их партнер КТП "ВОДА".
И кажется я понял, почему у них идет полуторный перетоп в апрелях и никогда в начале ОС. Боятся разморозить систему.
деревня канешна грамотно все написал про плотность, но где доказательства,что ХТС занимается подобным. Еще как-то можно предположить, что на Салтовке это можно сделать, т.к. Салтовка отапливается Салтовской котельной и группой малых котелен принадлежащих ХТС. А те кто от ТЭЦ5, как им плотность менять? До недавнего времени и Тэц3 была не связана с ХТС. В общем одни предположения.
Я думаю по закону о публичной информации следует написать на электронку Андрееву, и в 5-дневный срок (а максимум в 20-дневный) он разрешит наш спор. И ваще вопрос надо поставить ширше: Скока намутили за прошлый сезон?
ГОСТ 20995-75
Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Тока, это имхо российский.
__________________________________________________________
ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ І МЕРЕЖ
ПРАВИЛА
Качество питательной воды прямоточных котлов должно удовлетворять нормам:
общая жесткость, не более….................................……......…………..... 0,2 мкг-экв/дм3;
натрий, не более….....……………….......................….…....……..….….. 5 мкг/дм3;
кремниевая кислота, не более….................................………....………. 15 мкг/дм3;
железо, не более…..………………….......................……………………. 10 мкг/дм3;
растворенный кислород при кислородных режимах ............………… 100–200 мкг/дм3;
удельная электропроводность, не более...........................…………….. 0,2 мкСм/см;
медь в воде перед деаэратором, не более.......………..………………... 5 мкг/дм3 **;
растворенный кислород в воде после деаэратора (при отсутствии кислородных режимов), не более………..…..10 мкг/дм3;
значение рН при режимах:
гидразинно-аммиачном.................................……………….…….. 9,1±0,1,
гидразинном.................................................……………………..... 7,7±0,2,
кислородно-аммиачном...............................……………………… 8,0±0,5,
нейтрально-кислородном............................………………………. 7,0±0,5;
гидразин, мкг/дм3 при режимах:
гидразинно-аммиачном............................…………..…..…..……. 20–60,
гидразинном.................................................…………….………..... 80–100,
при пуске и остановке..........................……………………………. до 3000;
содержание нефтепродуктов в конденсате (до конденсатоочистки), не более......................................................................……………………
0,1 мг/дм3
*Нормы качества пара и воды здесь и ниже по содержанию натрия, железа, меди и аммиака отражают суммарное количество соответственно Na, Fe, Cu, NH3, входящих в состав различных соединений по содержанию кремниевой кислоты в пересчете на SiO2, фосфатов - в пересчете на РО43; удельная электропроводность приведена для Н-катионированной пробы или дегазированной пробы в пересчете на температуру 25 оС, значение рН – также в пересчете на температуру 25оС.
**При оснащении в конденсатно-питательном тракте всех теплообменников трубками из нержавеющей стали или другими коррозионно-стойкими материалами – не более 2 мкг/дм3.
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Медь, железо, силикагель и фосфаты - есть где разгуляться юным химикам.

А теплоемкость не нормируется.
Кому не в лом просчитать изменение теплоемкости в границах диапазона?
_______________________________________
ЗЫ. Наброс для мемориза.
— ДСТУ 3339-96 «Теплосчетчики. Общие технические требования»;
— ТУ У 40.3-33393328-001:2005 «Услуга по установке узла учета тепловой энергии»;
— ДСТУ EN 1434-1-6:2006 «Теплолічильники»;
— ДСТУ-ГОСТ 8.586.1-5-2005 (ИСО 5167-1-5:2003) «Измерение расхода и количества ***костей и газов с помощью стандартных сужающих устройств».
ЗЗЫ. Я знал:
Теплолічильник є приладом, який складається з
перетворювача витрати, пари перетворювачів температури та
обчислювача і призначається для використання в адміністративних
або житлових будинках, комерційних організаціях або на
підприємствах легкої промисловості (далі - теплолічильник). У разі
коли такі компоненти з'єднані нероздільно при випуску з
виробництва, теплолічильник називається єдиним.
У разі коли
зазначені компоненти з'єднуються на місці експлуатації,
теплолічильник називається складеним.
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Я таки могу прилепить калькулятор к расходомеру

ЗЗЗЫ. Кстати, об уровне нормотворцев нашей метрологии. Так спешили в кассу...
"4. Різниця температур визначається як різниця значення
температури теплоносія на вході в теплообмінний контур та значення
температури теплоносія на виході з такого контуру за умови, що
зазначена різниця становить не менш як
0 град.C.
Для різниці температур встановлюються верхня і нижня межі
різниці температур, за яких теплолічильник функціонує з похибкою в
межах допустимого значення, за умови, що:
відношення верхньої межі різниці температур до нижньої межі
дорівнює або більш як
10;
значення нижньої межі різниці температур дорівнює
3 К або 5 К, або 10 К. "
ссылка та же.
В одном пункте присутствуют градусы Цельсия, безразмерная 10-ка и градусы Кельвина. О градусах Фаренгейта только забыли. Регламент явно не соответствует госту о методических указаниях и пособиях. Можно оспаривать в суде как выданную на его основе сертификацию, так и не выданную.