Я это знаю, тема не про стабилизатор, а про реальное решение компенсации реактивной мощности насосной станции?
		
		
		
	 
так ведь и написал про реальное решение
если у вас однофазная сеть (или однофазный двигатель насосной станции)
нужен специальный частотник который плавно увеличивает частоту и напряжение до номинального 50Гц и 220в 
(возможно с выходным фильтром )
его будет проще и дешевле сделать, нежели купить т.к. это достаточно редкое устройство.
понятие 
плавно не значит что это несколько секунд,
достаточно будет настроить время разгона 0,5-1 секунды и провалы  и броски тока приводящие к провалам напряжения  исчезнут,
т.е. проблемма будет решена.
я могу изготовить такое устройство 
нужна марка насосной станции, тип и мощность двигателя в ней установленного.
	
	
		
		
		
			Тогда будут просадки давления воды в системе...
		
		
		
	 
нет, 
разгоняется двигатель за 0,3 секунды при обычном пуске 
или за секунду при плавном пуске на просадку давления в системе не повлияют.
пс и для трёхфазного подключения  можно изготовить подобное устройство.
(с фильтрацией по выходу, т.е. на выходе синусоидальное напряжение, а не прямоугольное, как на обычных приводах)