Конечно, на такое сечение автомат нужен на 16 А, не больше. На кондишин бросьте отдельный кабель со своим автоматом.Я бы сказал там и 25А многовато.
У вас кабель 1,5кв, такого количества потребителей как у вас не выдерживает. Проводку нужно менять.
Лучше молчать с такими знаниями .Я бы сказал там
Да?Конечно, на такое сечение автомат нужен на 16 А, не больше.
Лучше молчать с такими знаниями .
Уважаемый , что бы что то утверждать , нужно хотя бы увидеть эл. схему , а то может оказаться, что автомат который плавиться является вводным , а провод о котором Вы ведете речь , всего 300мм длиной ,и плюс ко всему этому , есть еще другие автоматы с меньшим номиналом , подключенные после счетчика .или Вам напомнить что допустимый ток на медный кабель 19А, а на алюминиевый еще меньше.
Можно попробывать,но контакты надо зачистить(надфилем)Вопрос, если попробовать затянуть контакты, и если не будет греться, стоит тогла менять автомат и может еще поработать?
Вопрос, если попробовать затянуть контакты, и если не будет греться, стоит тогла менять автомат и может еще поработать?
Доброго вечера!
Собственно нужна ваша помощь. В электрощитке горит автомат, бешено греется и плавятся выходы (на фото самый правый верхний)
Раньше стоял советский автомат (как справо на фото), была проблема при большой нагрузке подгорал контакт на автомате и чернел.
Месяца четыре мастер поменял автоматы на новые!
Все было хорошо, но сегодня с утра услышал запах, проверил щиток, а там такая красота.
В основном работают тв+комп, лампы, холодильник, временами кондиционер + чайник, микроволновка, стиралка.
В чем может быть проблема? Брак автомата или уже негодная проводка, дому 50 лет (5 этажка).
P.S. дал автомату остыть, после включил холодильник и две лампы, через пол часа проверил, автомат снова кипяток. (холодильник современный)
Спасибо за помощь!
Не в коем случае. Только менять . Контакты затягивать хорошо
Да что там смотреть? автомат на 25А, он при такой нагрузке не сработает никогда, вот кабель и перегорает