Горит автомат в электрощитке

Доброго вечера!
Собственно нужна ваша помощь. В электрощитке горит автомат, бешено греется и плавятся выходы (на фото самый правый верхний)
Раньше стоял советский автомат (как справо на фото), была проблема при большой нагрузке подгорал контакт на автомате и чернел.
Месяца четыре мастер поменял автоматы на новые!
Все было хорошо, но сегодня с утра услышал запах, проверил щиток, а там такая красота.
В основном работают тв+комп, лампы, холодильник, временами кондиционер + чайник, микроволновка, стиралка.
В чем может быть проблема? Брак автомата или уже негодная проводка, дому 50 лет (5 этажка).

P.S. дал автомату остыть, после включил холодильник и две лампы, через пол часа проверил, автомат снова кипяток. (холодильник современный)

Спасибо за помощь!
 

Вкладення

  • DSCN2836.jpg
    DSCN2836.jpg
    94.9 КБ · Перегляди: 733
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2
поставьте на 32 ампера.этот все равно выкинуть.бедняга аж проплавился.
 
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #3
Автомат уже лучше выкинуть, на будущее подтягивайте контакты периодически .
 
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #4
Я бы сказал там и 25А многовато.
У вас кабель 1,5кв, такого количества потребителей как у вас не выдерживает. Проводку нужно менять.
 
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #5
Я бы сказал там и 25А многовато.
У вас кабель 1,5кв, такого количества потребителей как у вас не выдерживает. Проводку нужно менять.
Конечно, на такое сечение автомат нужен на 16 А, не больше. На кондишин бросьте отдельный кабель со своим автоматом.
 
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #6
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #7
Да, а зачем тогда автомат? Можно и на 63 А поставить. Вопрос: оно того стоит? Сработает ли или отгорит кабель? Автомат нужно выбирать с учетом кабеля. Вы сами прекрасно это знаете.
Спорить с Вами не буду, каждый остается при своем.
 
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #8
Автомат в помойку, номинал смотреть по сечению токопроводящей жилы. По фото его не определить, но скорее всего не более 2,5 мм2. Автомат тогда на 20А, характеристика В
 
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #9
Этаж верхний ? С крыши подтекает ? Автомат ниже греется ?
Может верхние части проводов вырезать и заменить лужоной медью (сечением больше) ?
 
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #10
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #11
Поставьте ПЗР и не морочьте голову если не можете нагрузку контролировать.
 
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #12
или Вам напомнить что допустимый ток на медный кабель 19А, а на алюминиевый еще меньше.
Уважаемый , что бы что то утверждать , нужно хотя бы увидеть эл. схему , а то может оказаться, что автомат который плавиться является вводным , а провод о котором Вы ведете речь , всего 300мм длиной ,и плюс ко всему этому , есть еще другие автоматы с меньшим номиналом , подключенные после счетчика .

Еще раз повторю - проблема в плохом контакте , возможно плохо затянули винт на автомате или провод не зачистили после старых "дел" . Судя по проводам с изолентой , просто воткнули жилу и затянули , а лучше , согнуть в двое жилу(увеличить площадь контакта) и затянуть,
 
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #13
да !Больше похоже что плохой контакт не обжат
в электричестве если греется похоже на контакт
 
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #14
Спасибо за ответы. По поводу автоматов, то здесь двухполюсной входящий, размыкает фазу и ноль. Вход сверху автомата, внизу где горит - выход на на счетчик а после на автоматы внизу. Их два, но соединены внизу перемычкой, х.з. зачем. Опять сверху где замотаны черной изолентой это вход, внизу (на фото не вино) выход. Нижние автоматы не греются.
Горят оба выхода и по фазе и на ноль. Опять же х.з. почему. Раньше стоял советский, та же нагрузка (разве кондиционер не включали), но все было хорошо, кроме подгорания контакта, и как ни странно подгорал на одном из нижних автоматах.
По идее их два, потому что один отдельно идет в ванную для стиралки, с новым кабелем.
Вопрос, если попробовать затянуть контакты, и если не будет греться, стоит тогла менять автомат и может еще поработать?
 
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #15
Вопрос, если попробовать затянуть контакты, и если не будет греться, стоит тогла менять автомат и может еще поработать?
Можно попробывать,но контакты надо зачистить(надфилем)
 
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #16
Вопрос, если попробовать затянуть контакты, и если не будет греться, стоит тогла менять автомат и может еще поработать?

Не в коем случае. Только менять . Контакты затягивать хорошо
 
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #17
Доброго вечера!
Собственно нужна ваша помощь. В электрощитке горит автомат, бешено греется и плавятся выходы (на фото самый правый верхний)
Раньше стоял советский автомат (как справо на фото), была проблема при большой нагрузке подгорал контакт на автомате и чернел.
Месяца четыре мастер поменял автоматы на новые!
Все было хорошо, но сегодня с утра услышал запах, проверил щиток, а там такая красота.
В основном работают тв+комп, лампы, холодильник, временами кондиционер + чайник, микроволновка, стиралка.
В чем может быть проблема? Брак автомата или уже негодная проводка, дому 50 лет (5 этажка).

P.S. дал автомату остыть, после включил холодильник и две лампы, через пол часа проверил, автомат снова кипяток. (холодильник современный)

Спасибо за помощь!

Вообще желательно померить ток клещами. Потом по таблице посмотреть сечение провода. Если есть запас, то проводку срочно менять не нужно.
С автоматом, попробуйте увеличить площадь контакта в атомате, просто согните край провода.
Примерно так, одножильный провод согнутый
sk.jpg


Или окольцевать край, но для этого нужен специальный инструмент

Не в коем случае. Только менять . Контакты затягивать хорошо

Почему нельзя? Сечение провода одинаковое же
 
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #18
Да что там смотреть? автомат на 25А, он при такой нагрузке не сработает никогда, вот кабель и перегорает. Автомат на 16А при 18А вырубится более чем через час, при 23А менее чем через час + поправка на температуру, при этом медный кабель на 2.5 рассчитан до 25А. Смотрите таблицы в каталогах. Учитывая что старая алюминиевая проводка, то не более 16А с характеристикой B. Кабель там 2.5, вообще больше 10А уже риск + розетки рассчитаны на 16А, а то и на 10. Кто вам вообще разрешил такой автомат поставить?
Все соединения должны быть неразрывные - гильзы, сварка, тугоплавкие припои
 
Останнє редагування:
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #19
Да что там смотреть? автомат на 25А, он при такой нагрузке не сработает никогда, вот кабель и перегорает

Он плавиться в районе контакта автомата и провода. Это может быть из за маленькой площади контакта.

Первым делом, измерьте ток с мах. нагрузкой
 
  • 🟠 20:37 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #20
мда.. интересно почему же.. в винтовом зажиме, с мягким тянущемся алюминием.. реально ПОЧЕМУ.. слов нет. Читай выше и делай как правильно + обжим наконечниками никто не отменял. Сгорит вместе с хатой - его проблемы
 