Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Электрощиток и защита от перенапряжения

Что лучше поставитьдля защиты от перенапряжения

  • Барьер

    Голосів: 23 19.3%
  • Digicop

    Голосів: 5 4.2%
  • Digitop

    Голосів: 16 13.4%
  • Зубр

    Голосів: 60 50.4%
  • РН от производителя прочей аппартуры (указываете в постах какое)

    Голосів: 15 12.6%

  • Кількість людей, що взяли участь в опитувані
    119
Поставил себе не барьер, а Дифавтомат фирмы ЭКФ При привышении напряжения свыше 260В просто отключает автомат и себя самого.Как по мне самый надежный вариант. (холодильник 12 часов держит)

Че то Вы напутали, дифавтомат не от того.

Дифавтомат (УЗО-Д) - комбинированное устройство, совмещающее в себе устройство защитного отключения (УЗО) и устройство защиты от сверхтока (автоматическй выключатель).
Дифавтомат двухполюсный (однофазный) Дифавтомат двухполюсный (однофазный)

Дифавтоматы предназначены для:

* защиты людей от поражения электрическим током;
* защиты электрооборудования при повреждении изоляции проводников и неисправностях электрооборудования;
* предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствии протекания токов утечки и развивающихся на них коротких замыканий, замыканий на корпус и замыканий на землю;
* автоматического отключение при перегрузке и токе короткого замыкания.

А... это какие то новые 5-в-1, 10-в-2ух
 
Че то Вы напутали, дифавтомат не от того.
та не... он не путает, в эти дифы действительно встроен блок защиты от перенапряжения
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Блин, реально с такими не сталкивался. Век живи... Посмотрел инфу и засели сомнения насчет многофунциональности этого девайса. Нет неправильно сказал не многофунциональности а смысла тулить эту функцию в агрегат который предназначен для других целей. Провёл аналогию с всесезонной резиной для авто.

Если бы был прибор по проверке форумных шабашников, то ни один из них не прошел бы проверки.

Лучше создать детектор для *******ов при регестрации на Х.Ф:D
 
Блин, реально с такими не сталкивался. Век живи... Посмотрел инфу и засели сомнения насчет многофунциональности этого девайса. Нет неправильно сказал не многофунциональности а смысла тулить эту функцию в агрегат который предназначен для других целей. Провёл аналогию с всесезонной резиной для авто.



Лучше создать детектор для *******ов при регестрации на Х.Ф:D

Они разработали этот вариант специально для наших реалий. По требованиям ПУЭ во всех вновь строящихся зданиях и т.п. неободимо устанавливать УЗО, соответственно почему не совместить устройство для защиты от пожара при токах утечки еще одной функцией защиты - защитой от перенапряжения?
 
взято с сайта екф:
"АВДТ с встроенным электронным УЗО, более доступны, но могут устанавливаться только в щитках, обслуживаемых квалифицированным электриком. Данное ограничение объясняется тем, что срабатывание данного устройства защиты зависит от наличия на нем самом напряжения питания. В случае плохого контакта нулевого проводника – электронная схема окажется обесточенной и если человек возьмется за фазовый проводник, его жизнь окажется под угрозой. Это как вытащить батарейку."

смысл тогда в защите?
 
взято с сайта екф:
"АВДТ с встроенным электронным УЗО, более доступны, но могут устанавливаться только в щитках, обслуживаемых квалифицированным электриком. Данное ограничение объясняется тем, что срабатывание данного устройства защиты зависит от наличия на нем самом напряжения питания. В случае плохого контакта нулевого проводника – электронная схема окажется обесточенной и если человек возьмется за фазовый проводник, его жизнь окажется под угрозой. Это как вытащить батарейку."

смысл тогда в защите?

Вопрос интересный, но где оборвется проводник нулевой? Если где-то в линии, то на Автомат придет 380. Если перед ним на прямую пропадет нуль, то погаснет свет в квартире, и человек вызовет электрика. Или какой еще случай может быть? И главное правило не лезь в щиток пока не отключил вводной автомат/выключатель. За исключением случаев, когда необходима работа под напряжением.
 
Вопрос интересный, но где оборвется проводник нулевой? Если где-то в линии, то на Автомат придет 380. Если перед ним на прямую пропадет нуль, то погаснет свет в квартире, и человек вызовет электрика. Или какой еще случай может быть? И главное правило не лезь в щиток пока не отключил вводной автомат/выключатель. За исключением случаев, когда необходима работа под напряжением.

все верно ТБ это святое ,только не для наших людей...
 
Поставил себе не барьер, а Дифавтомат фирмы ЭКФ При привышении напряжения свыше 260В просто отключает автомат и себя самого.Как по мне самый надежный вариант. (холодильник 12 часов держит)

Реле напряжения таки практичнее, ибо:
1. При нормализации напряжения само включается.
2. Не может быть сомнений в причине отключения. А в случае с дифавтоматом ещё поди определи, от чего он сработал - перегрузка, утечка, КЗ, перенапряжение.
 
Реле напряжения таки практичнее, ибо:
1. При нормализации напряжения само включается.
2. Не может быть сомнений в причине отключения. А в случае с дифавтоматом ещё поди определи, от чего он сработал - перегрузка, утечка, КЗ, перенапряжение.

однозначно. Плюс, никогда не доверял приблудам типа 10 в 1:)
 
однозначно. Плюс, никогда не доверял приблудам типа 10 в 1:)

как признается сам ЭКФ - они защиту по напряжению в этот диф поставили чтоб не выгорела схема электронного УЗО. я такое только врагу поставил бы :D
 
однозначно. Плюс, никогда не доверял приблудам типа 10 в 1:)

Как будто барьер надежнее? Уже 4 штуки попадались с выгоревшими релюхами, причем редко когда при превышении напруги. Этот стоит работает уже 5 лет и вполне успешно. И УЗО в том числе проверено " на себе" когда случайно прикоснулся рукой к БП усилка, а ногой к батарее. Так, что кому что нравится. У меня его основная задача защитить как УЗО и защитить стабилизатор, если напряжение превысит его максимальное рабочее.

как признается сам ЭКФ - они защиту по напряжению в этот диф поставили чтоб не выгорела схема электронного УЗО. я такое только врагу поставил бы :D

А кто-то Барьер держал 12 часов под напряжением вольт в 380-400? Ничего не выгорело? И не сработал случайно на включение?

Реле напряжения таки практичнее, ибо:
1. При нормализации напряжения само включается.
2. Не может быть сомнений в причине отключения. А в случае с дифавтоматом ещё поди определи, от чего он сработал - перегрузка, утечка, КЗ, перенапряжение.

Ну практичнее не спорю. Но любое превышение напряжения аварийное. А самое худшее если у вас мощная нагрузка и не дай бог приварится контакт в реле и не отключит квартиру. Все-таки автомат надежнее в плане коммутации.

Ну при КЗ отключится другой автомат на линии в которой кз произошло. Перегрузка аналогично. Ток срабатывания выбрал с учетом селективности. Остается утечка или перенапряжение. Если перенапряжение подъезд будет стоять на ушах=)
 
А кто-то Барьер держал 12 часов под напряжением вольт в 380-400? Ничего не выгорело?
Держал минут 10, подав на зажимы "out" "in" и "N" разные фазы - ему пофиг. Потом надоело и решил подать на "N" ноль, но владелец устройства не дал.:(
 
Поэтому и контакторы ставят на барьеры.

Ну можно и так, и лишние киловаты электроэнергии в воздух..



Держал минут 10, подав на зажимы "out" "in" и "N" разные фазы - ему пофиг. Потом надоело и решил подать на "N" ноль, но владелец устройства не дал.:(

Дольше думаю без последствий бы не простоял.
 
Останнє редагування:
хм....какие такие лишние киловатты? Откуда берутся?

Ну питание самой электроники. Питание реле и питание контактора. думаю 10Вт наберется. Значит 10х24х30=7200Вт Даже если будет меньше в 2 раза, то все равно ИМХО много.
 
Ну питание самой электроники. Питание реле и питание контактора. думаю 10Вт наберется. Значит 10х24х30=7200Вт Даже если будет меньше в 2 раза, то все равно ИМХО много.

25 грн в год. Даже на фоне стоимости самого щитка - мизер. а если учесть сколько стоит защищаемая им техника....
 
25 грн в год. Даже на фоне стоимости самого щитка - мизер. а если учесть сколько стоит защищаемая им техника....

А не приведет ли этот барьер к пожару в случае своего выхода из строя? Много сгоревших барьеров было.
 
А не приведет ли этот барьер к пожару в случае своего выхода из строя?
А Вы уверены, что устройство 10в1 будет лучше? Тем более при установке контактора всю нагрузку коммутирует он, а барьер тока вольтметром работает.

Нет, Вы поймите, я совершенно не против, и это многофункциональное устройство имеет право на жизнь, но для себя, любимого .... я бы подумал, конечно.
 
Назад
Зверху Знизу