Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Электрощиток и защита от перенапряжения

Что лучше поставитьдля защиты от перенапряжения

  • Барьер

    Голосів: 23 19.3%
  • Digicop

    Голосів: 5 4.2%
  • Digitop

    Голосів: 16 13.4%
  • Зубр

    Голосів: 60 50.4%
  • РН от производителя прочей аппартуры (указываете в постах какое)

    Голосів: 15 12.6%

  • Кількість людей, що взяли участь в опитувані
    119
Понятно. Там если катушка сгорит то наверное сотни полторы затянет.
 
Он отключает потребителя, если напряжение выходит из границ170-255В. И сразу, с полусекундной задержкой включает.

включает, даже если напряжение находится за пределами этого диапазона, или отключает после того, как оно восстанавливается?

Реле JQC-3FF, микросхема 47CH21M, кондер 474К 630В.

вот как раз это, скорее всего, номер партии, а не маркировка, на микросхеме видны две строки с надписями, по идее это могёт быть простой компаратор, задержка переключения которого обусловлена наличием ёмкости, которая имеет конечное время перезаряда...
 
включает, даже если напряжение находится за пределами этого диапазона, или отключает после того, как оно восстанавливается?
у меня нет возможности проверить- неоткуда взять эти напряжения... по идее включает, когда напряжение приходит в норму, т.е. в этот диапазон..хз
 
у меня нет возможности проверить- неоткуда взять эти напряжения... по идее включает, когда напряжение приходит в норму, т.е. в этот диапазон..хз

А если смотреть по индикатору? Или поставь уровень срабатывания ниже и пронаблюдай.
 
А если смотреть по индикатору? Или поставь уровень срабатывания ниже и пронаблюдай.

на фото видно - индикатор - это тупо два диода - зеленый и красный. Всё! %). Ну ладно... поставил его на ЛСД телек... но вопрос остался открытым - нужен Барьер с задержкой включения от 4 до 10 минут для холодильника с NoFrost:confused:
 
Купите барьер для ДИН рейки и сделайте для холодильника удлинитель в разрыв провода этот барьер..
 
нужен Барьер с задержкой включения от 4 до 10 минут для холодильника с NoFrost:confused:

поскольку ответа на вопрос не последовало (ну, и действительно, если нечем проверить), то даже если ваше реле контроля напряжения включается после нормализации напряжения, в любом случае задержка включения вас не удовлетворяет - значит ищите альтернативу с микроконтроллерным барьером... и кстати, загляните в доку на холодильник: там может уже присутствует должная автоматика, которая будет его выключать при выхое напряжения за пределя [буржуйского] диапазона

Купите барьер для ДИН рейки и сделайте для холодильника удлинитель в разрыв провода этот барьер..

холодильник - это не сварочный аппарат, можно "барьер" и росеточный заюзать ;)



по теме: реле контроля напряжения - прибор в себе, и решить задачу в лоб - невозможно, потому, что
а. напряжение в сети ни разу не синусоидальное
б. сам барьер должен иметь рабочий диапазон напряжений 150-440В и работать при таком напряжении не 1 минуту, и не 5 минут, а постоянно (вы уехали на моря, а у вас по стояку отгорел нулевой кабель, и пока не приехала бригада - у вас в сети где-нибудь вольт 350)
в. использование выпрямления напряжения для дальшейшей оцифровки микроконтроллером - компромисс между максимальным током через делитель и минимальными пульсациями напряжения на низкочастотном фильтре...
 
Останнє редагування:
штатные провода у него 10мм2
хм....150 ампер и 10мм2??? Как-то странно....27кВт это под сотню А....Ладно, пусть 150А контактор. Но 10мм2 штатный провод??? Кратковременно... А в норме сколько? Кил 10 на все про все?
 
Там прибор интересный подключается, он кратковремменно берет 27кВт, притом по одной фазе, штатные провода у него 10мм2.

А можно фото сего девайса? Ну очень интересно, что за штука такая=)
 
А можно фото сего девайса? Ну очень интересно, что за штука такая=)
Флюрографический аппарат.
А в норме сколько? Кил 10 на все про все?
Кил или полтора.
Там в паспорте написано, что берет 27кВт по одной фазе кратковременно при старте лампы, три фазы нужно на движек поднятия/опускания пациента.
 
Флюрографический аппарат.

Кил или полтора.
Там в паспорте написано, что берет 27кВт по одной фазе кратковременно при старте лампы, три фазы нужно на движек поднятия/опускания пациента.

Даже в теликах плавное включение накала кинескопа. Сделай ему на кенотрон плавный пуск -будет благодарен,если понимает;)
 
27кВт по одной фазе кратковременно
ну...ежели так, то не думаю, что было бы сильно большое горе, кабы взяли аппаратурку попроще... Все ж таки те 27 кил кратковременно мог бы выдержать и пускатель 3-4 величины, да и шкафчик слегка похудел бы:) Но так тоже норм, абы клиент доволен был:)
 
Даже в теликах плавное включение накала кинескопа. Сделай ему на кенотрон плавный пуск -будет благодарен,если понимает;)

Скорее всего это реализовать не возможно из-за специфики оборудования

ну...ежели так, то не думаю, что было бы сильно большое горе, кабы взяли аппаратурку попроще... Все ж таки те 27 кил кратковременно мог бы выдержать и пускатель 3-4 величины, да и шкафчик слегка похудел бы:) Но так тоже норм, абы клиент доволен был:)

Я так полагаю, что кратковременно это на время произведения снимка
 
ну...ежели так, то не думаю, что было бы сильно большое горе, кабы взяли аппаратурку попроще... Все ж таки те 27 кил кратковременно мог бы выдержать и пускатель 3-4 величины, да и шкафчик слегка похудел бы Но так тоже норм, абы клиент доволен был
Так и хотели, но заказчик настоял именно на таком варианте.
 
Назад