Что делать если не греют батареи?

  • Автор теми Автор теми Angel*
  • Дата створення Дата створення
секций 10 как и на рисунке
этаж 7/12

посоветовали знакомые, закрыть краны на отдачу воду, открыть краник для слива, и слить вместе с воздухом. Так и сделаем. Чуть позже напишу что получилось.
 
секций 10 как и на рисунке
этаж 7/12

посоветовали знакомые, закрыть краны на отдачу воду, открыть краник для слива, и слить вместе с воздухом. Так и сделаем. Чуть позже напишу что получилось.

Не надо кран на отдачу закрывать. Просто сливайте и всё. У меня неоднократно сантехники сливали - никогда кран на отдачу не закрывали.

И вопрос номер 2 в таком случае. У вас же наверно в нескольких комнатах стоят ****огичные батареи - во всех греют полностью, а тут нет?
 
Для 10-ти секций нужно диагональное подсоединение труб.
Если трубы подсоединены с одной стороны радиатора (подвод и отвод), то прогреваться будут не все секции.
 
Для 10-ти секций нужно диагональное подсоединение труб.
Если трубы подсоединены с одной стороны радиатора (подвод и отвод), то прогреваться будут не все секции.

Зависит от температуры и давления.

Вот в других комнатах у него же как-то прогревается?!
 
Не надо кран на отдачу закрывать. Просто сливайте и всё. У меня неоднократно сантехники сливали - никогда кран на отдачу не закрывали.

И вопрос номер 2 в таком случае. У вас же наверно в нескольких комнатах стоят ****огичные батареи - во всех греют полностью, а тут нет?

Для 10-ти секций нужно диагональное подсоединение труб.
Если трубы подсоединены с одной стороны радиатора (подвод и отвод), то прогреваться будут не все секции.


в других комнатах стоят такие же батареии, греит намного лучше.

в этой комнате тоже грела хорошо, но потом стало греть только 4 секции из 10ти.

слив воды не помог, закрытие крана не помогло.
буду звонить сантехнику, потому что ситуация не понятна
 
в других комнатах стоят такие же батареии, греит намного лучше.

в этой комнате тоже грела хорошо, но потом стало греть только 4 секции из 10ти.

слив воды не помог, закрытие крана не помогло.
буду звонить сантехнику, потому что ситуация не понятна

А!!! Так я вам расскажу, всё как есть! Ваши соседи, которые перед вами по стояку поставили ещё пару запасных батарей, или тёплый пол себе сделали, или объединили комнату с балконом и на балкон батарею вынесли. Вот давления и не хватает теперь.

На Вашем рисунке есть перемычка между подачей и обратом ,там кран ,случайно, не открыт???

Не пишите, пожалуйста ***ню. По правилам там вообще кран нельзя ставить или он должен быть всё-время открыт. В любом случае окрытите-закрытие крана на ситуацию особо не влияет. У меня к батарее присобачен датчик термометра - открытие/закрытие крана изменяет температуру на батарее на полградуса.
 
Останнє редагування:
По правилам там вообще кран нельзя ставить или он должен быть всё-время открыт. В любом случае лькрытите закрытие крана на ситуацию особо не влияет. У меня к батарее присобачен датчик термометра - открытие/закрытие крана изменяет температуру на батарее на полградуса.

Абсолютно всё правильно написано. Единственное условие, диаметр трубы переливной (перемычки) должен быть меньше диаметра основных труб. И кран там даром не нужен.
Но зато диагональное подключение хорошо влияет на ситуацию при слабом напоре.
 
Вот давления и не хватает теперь.
Если бы давления не хватало ,то стояк не работал бы вообще!

Не пишите, пожалуйста ***ню. По правилам там вообще кран нельзя ставить или он должен быть всё-время открыт. В любом случае лькрытите закрытие крана на ситуацию особо не влияет. У меня к батарее присобачен датчик термометра - открытие/закрытие крана изменяет температуру на батарее на полградуса.
А причем температура ,прикрывая кран на радиаторе уменьшается расход ***кости через стояк , вот бай пасом (открытием) и регулируем номинальный расход . Нужно больше тепла - кран радиатора открыт ,бай пас -закрыт , не нужно тепло ,наоборот , бай пас - открыт , на радиаторе - закрыт .


Единственное условие, диаметр трубы переливной (перемычки) должен быть меньше диаметра основных труб. И кран там даром не нужен
Если без запорной арматуры на отопительном приборе ,то да , а если с запорной арматурой(как на рисунке ) ,то сечение не меньше основной трубы .
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
изучайте что такое расход теплоносителя через отопительный прибор .
 
Останнє редагування:
как вариант поставьте удлинитель протока, чтоб не переделывать на диагональное подключение, будет прогревается вся батарея
 
А причем температура ,прикрывая кран на радиаторе уменьшается расход ***кости через стояк , вот бай пасом (открытием) и регулируем номинальный расход . Нужно больше тепла - кран радиатора открыт ,бай пас -закрыт , не нужно тепло ,наоборот , бай пас - открыт , на радиаторе - закрыт .

1. Байпас-это переливная труба, а не кран!
2. Если закрыть кран на радиаторе, а открыть кран на байпасе, то батарея будет холодная и в комнате будет дубарь. Циркуляции в батарее не будет.

Вам уже писали выше, что краны на переливную трубу ставить запрещено.
Этот кран даст прирост в 0,5 градуса, а то и меньше. Уже многие проверяли и товарищ, который писал выше измерял разницу электронным термометром.
Просто если сосед пожалуется, работники теплосетей заставят переделывать и снимать кран с переливной трубы.

P.S. Запорной арматурой, а именно шаровыми кранами, регулировать расход потока воды не рекомендуется. Они предназначены для работы в положении закрыто-открыто. Для регулировки потока воды существуют регулирующие вентили. Вот ими можно регулировать поток.
 
Останнє редагування:
1. Байпас-это переливная труба, а не кран!
2. Если закрыть кран на радиаторе, а открыть кран на байпасе, то батарея будет холодная и в комнате будет дубарь. Циркуляции в батарее не будет.

Вам уже писали выше, что краны на переливную трубу ставить запрещено.
Этот кран даст прирост в 0,5 градуса, а то и меньше. Уже многие проверяли и товарищ, который писал выше измерял разницу электронным термометром.
Просто если сосед пожалуется, работники теплосетей заставят переделывать и снимать кран с переливной трубы.

P.S. Запорной арматурой, а именно шаровыми кранами, регулировать расход потока воды не рекомендуется. Они предназначены для работы в положении закрыто-открыто. Для регулировки потока воды существуют регулирующие вентили. Вот ими можно регулировать поток.
А подскажите пожалуйста, регулировочный кран где ставится и чем он отличается от запорного шарового?
 
меньше их слушайте и требуйте свое, пока не ознакомитесь со всеми документами, акты не подписывайте.
не подписываю. но их двое - они подписывают сами, типа достаточно и их двух подписей




Сегодня отключили отопление во всей квартире.

начала узнавать. оказывается, дождались морозов -15, и решили поремонтировать задвижку в подвале.... ( и то, после хорошего пинка сверху)

когда я в +10 говорила, что с отоплением нелады, мне рассказывали, что все норм. при том, что знали, что у нас непорядок.

вот, как таких людей называть?
 
Третий день наблюдаю понижение температуры в квартире, 20-19-18. Холодает однако. При этом радиаторы еле теплые. Хата на 4 этаже пятиэтажки, пластиковые окна, остекленный балкон, котельная под боком, все радиаторы нагреты равномерно, не завоздушены, счетчиков тепла нет в доме. У соседей такая же байда на 5-м и 3-м этажах. Котельщики рассказывают, что греют нормально, у вашего дома, что-то с внутренними сетями не в порядке. Хочу при понижении, пока там будут разбираться сантехники с инженерами, не платить лишнее согласно этому
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
. Кто на практике делал акты и перерасчет, просьба поделиться опытом.

Только автономное отопление сможет решить все Ваши вопросы раз и навсегда.
 
А подскажите пожалуйста, регулировочный кран где ставится и чем он отличается от запорного шарового?

Шаровой кран является запорным устройством и предназначен для работы в полностью открытом или полностью закрытом положении.
1. При работе в промежуточном положении возможно отложение на зеркальной поверхности шара твёрдых частиц, которые могут привести к нарушению герметичности затвора.
2. При регулировании потока воды шаровым краном невозможно добиться плавного и предсказуемого изменения протока, т.к.размер проходного сечения изменяется нелинейно, а характер течения становится турбулентным.
3. При быстром открывании шарового крана в системе под давлением велика вероятность возникновения гидравлического удара. Перечисленные обстоятельства делают применение шаровых кранов в качестве регулирующих устройств нежелательным.

Регулировочный вентиль-там совсем другая система. Типичный пример - кран-букса с резиновыми прокладками, которая применяется в смесителях. Там шток при регулировке движется плавно вверх-вниз.

Есть терморегулирующие клапаны Danfoss, говорят хорошие по качеству и как раз предназначенные для регулировки подачи теплоносителя. Ставят такой клапан перед входом в радиатор.
 
Останнє редагування:
не подписываю. но их двое - они подписывают сами, типа достаточно и их двух подписей
очередное гонево.
36. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або
якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають
час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується
представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу
місцевого самоврядування, а також представник об'єднання
споживачів.
Только автономное отопление сможет решить все Ваши вопросы раз и навсегда.
пока нет такой возможности, вопрос по автономке закрыт раз и надеюсь не навсегда.
 
Шаровой кран является запорным устройством и предназначен для работы в полностью открытом или полностью закрытом положении.
1. При работе в промежуточном положении возможно отложение на зеркальной поверхности шара твёрдых частиц, которые могут привести к нарушению герметичности затвора.
2. При регулировании потока воды шаровым краном невозможно добиться плавного и предсказуемого изменения протока, т.к.размер проходного сечения изменяется нелинейно, а характер течения становится турбулентным.
3. При быстром открывании шарового крана в системе под давлением велика вероятность возникновения гидравлического удара. Перечисленные обстоятельства делают применение шаровых кранов в качестве регулирующих устройств нежелательным.

Регулировочный вентиль-там совсем другая система. Типичный пример - кран-букса с резиновыми прокладками, которая применяется в смесителях. Там шток при регулировке движется плавно вверх-вниз.

Есть терморегулирующие клапаны Danfoss, говорят хорошие по качеству и как раз предназначенные для регулировки подачи теплоносителя. Ставят такой клапан перед входом в радиатор.
Спасибо большое за консультацию
 
Не пишите, пожалуйста ***ню. По правилам там вообще кран нельзя ставить или он должен быть всё-время открыт. В любом случае лькрытите закрытие крана на ситуацию особо не влияет. У меня к батарее присобачен датчик термометра - открытие/закрытие крана изменяет температуру на батарее на полградуса.

А если переливная труба по проекту не должна быть? т.е. перемычки вообще не должно стоять? как тогда быть?
 
1. Байпас-это переливная труба, а не кран!
2. Если закрыть кран на радиаторе, а открыть кран на байпасе, то батарея будет холодная и в комнате будет дубарь. Циркуляции в батарее не будет.

Вам уже писали выше, что краны на переливную трубу ставить запрещено.
Этот кран даст прирост в 0,5 градуса, а то и меньше. Уже многие проверяли и товарищ, который писал выше измерял разницу электронным термометром.
Просто если сосед пожалуется, работники теплосетей заставят переделывать и снимать кран с переливной трубы.
Спасибо за ликбез , особенно про бай пас ,за 12 лет работы в тепловых сетях меньше узнал чем от Вас .



А если переливная труба по проекту не должна быть? т.е. перемычки вообще не должно стоять? как тогда быть?
Со слов афтора "не писать х,,,,"
Во многих домах такой перемычки нет вообще ,когда меняют отопительный прибор ,ставят запорную арматуру на сам прибор , и вваривают перемычку (бай пас ) тоже с запорной арматурой . Тогда есть возможность отсоединять отопительный прибор при работающем отоплении ,естественно закрыв краны прибора и открыв кран на бай пасе . Также есть возможность регулирования температуры отопительного прибора ,прикрывая кран на последнем ,но приоткрыв кран на бай пасе , что бы не уменьшить расход теплоносителя через стояк .
 
Останнє редагування:
Может ли меня кто либо проконсультировать по такому вопросу, может кто-то сталкивался на практике, подача тепла на стояке нижняя(очень горячий стояк) если повесить на него две батареи биметалические и поставить переливную трубу, то можно ли ставить в каждой батареи больше 10 секций. Мне просто сказали, что если я поставлю больше 10 секций, то все секции после 10-й будут либо холодные, либо еле теплые, а вода будет идти максимум по 10 секции. Так что все деньги потраченные на секции после 10-й, будут потрачены впустую.
 