Цифры теплопотерь тоже очень противоречивы.
Цифры теплопотерь противоречивы потому, как теплотехники в утеплении, а тем более в анализе эффекта от утепления, участия никогда не принимают… у строителей совсем другие расчеты – скоко надо шпаклевки на комнату 25м2, скоко заплатить штукатуру за м2 и скоко взять с заказчика..
Я б даже сказал , что понятных цифр – утеплил то-то тем-то и получил экономию стоко-то кубов газа – найти не просто.. в основном все останавливаются на каких-то хренкомупонятных теплопотерях, а как их преобразовать в понятные гривны за газ – этому в институтах не обучают…
Вопщем, чтоб внести немного ясности в этот вопрос открыл на досуге СНиП «Строительная теплофизика» и немного посчитал…
Для примера взял одноэтажный дом 10х10 совсем не утепленный..
Стены – полтора силикатных кирпича+гипсовая штукатурка
Окна – простой однокамерный стеклопакет в металлопластике (12м2, К=0.38)
Потолок – плита-пустотка 220мм+гипсовая штукатурка+ холодный чердак
Пол – деревянный 50мм по лагам на грунте+линолеум…
Вентиляция – 120м3/час – суслика не видишь, но он есть…
Дом в Харькове, не экономим, греем до +20, стандартный отопительный сезон… итого сжигаем в год на отопление такой голой коробки 4300м3 газа… похоже? – похоже..
Ну и теперь – утепляем и смотрим на эффект:
Утепление стен - пенопласт (λ=0.04) 20мм – минус 475нм3 газа в год
Утепление стен - пенопласт (λ=0.04) 30мм – минус 600 нм3 газа в год
Утепление стен - пенопласт (λ=0.04) 50мм – минус 750 нм3 газа в год
Утепление стен - пенопласт (λ=0.04) 100мм – минус 940 нм3 газа в год
Утепление стен - пенопласт (λ=0.04) 150мм – минус 1020 нм3 газа в год
Утепление стен - пенопласт (λ=0.04) 200мм – минус 1070 нм3 газа в год
Утепление потолка - вата (λ=0.05) 30мм – минус 1130 нм3 газа в год
Утепление потолка - вата (λ=0.05) 50мм – минус 1370 нм3 газа в год
Утепление потолка - вата (λ=0.05) 100мм – минус 1630 нм3 газа в год
Утепление потолка - вата (λ=0.05) 150мм – минус 1735 нм3 газа в год
Утепление потолка - вата (λ=0.05) 200мм – минус 1795 нм3 газа в год
Утепление пола – засыпка керамзитом 200мм - минус 60 нм3 газа в год
Утепление пола – ППС 50мм+стяжка 100мм - минус 60 нм3 газа в год
Утепление пола – ППС 100мм+стяжка 100мм - минус 100 нм3 газа в год
Замена стеклопакетов на энергосберегающие с селективным покрытием (К0,51) - минус 85
нм3 газа в год
Замена окон на тройной стеклопакет с селективным покрытием и аргоном (К0,65) - минус 140 нм3 газа в год
Теперь все вместе – утепляем стены 100мм, потолок 100мм, пол подсыпаем засыпаем керамзитом 200мм, меняем окна на тройной стеклопакет – получаем расход газа на отопление – 1510м3 в год… плюс 500-700 кубов на гор воду и плиту.. и еще остается небольшой запас…
Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию (с)