Тема заинтересовала чистА из академического интереса...
Итак, задача - иметь холодный бассейн в сауне.
Источник воды - скважина. Обьем - 14 кубов.
14 кубов за 2 суток нагревается с 7 до 20 градусов. Т.е. 13 градусов за 48 часов. Примерно, 0,3 градуса в час. Т.е. если мы будем постоянно компенсировать это тепло - получим стабильную температуру.
Вариант 1. Электрохолодильник.
Количсество энергии, которое нам надо Q=cM дельтаТ, C - теплоемкость воды, 4,183 кДж/кг*град, М - масса воды 14000 кг, дельта Т -0,3 град.
Итог: Q=17568 кДж. 1 кВтчас= 3600 Кдж. Т.е. нам, теоретически, надо примерно 5 кВт электроэнергии. С учетом КПД системы процентов в 50 (уточнить у производителя) получим 10 кВт мощности. В принципе, вполне вменяемо при трехфазной системе запитки.. При однофазной - упремся в ограничения по току.. По деньгам на сегодня: 6,5 грн в час, 156 грн в сутки - прямые затраты. Готовы ?
Вариант второй: градирня. Каждая градирня имеет свои параметры и мощность. Зная их - можно попробовать подобрать. Но тут вопрос такой, по моему опыту, градиря хорошо справляется с охлаждением нагретой воды, но вот охладить воду ниже температуры воздуха - может, конечно, но эффективность... Оставлю на совести тех, кто советовал градирню.
Вариант третий: сделать врезку в канализацию городскую и сливать туда воду. Если возможно - имхо, самый недорогой вариант будет. 14 кубов надо менять за 24 часа. 0,6 куба в час. Достаточно среднего насоса, чтоб качать этот обьем воды. Где-то так 500-700 Вт. 700 вт *24*0,68 копеек - получаем чуть более 10 грн в сутки на электроэнергию.
Вариант четвертый. Теплообменник в скважине. Разумеется, выкачивать и закачивать обратно в скважину воду - это серьезное правонарушение. А вот разместить в скважине теплообменник, через который прокачивать воду - думаю, тут проблемы особой нет. Спроектировать, сварить и опустить в скважину теплообменник, гонять через него воду из бассейна. К сожалению, тут посчитать не получится ничего. Зависит от того, какой обьем воды в скважине, горизонта воды и т.д. Будет, разумеется, вода в скважине подогреваться. Но за счет ее отбора на хознужды - будет добавляться холодная... С учетом того, что тратиться будет энергия только на перекачку -насос может быть достаточно слабым...
Вариант 4Бис - таки две скважины. Из одной вода качается в теплообменник верхний, в другую сливается. В принципе, если система будет закрытая, то особых проблем не вижу. Чем дальше будут разнесены скважины - тем больше эффективность системы будет. Закрытая и замкнутая система позволит экономить электроэнергию..
Если информация будет востребована - жду приглашения в сауну с холодным бассейном.