Ну заземляющие как бы зафиксировались, но не совсем удачно.. От удара привода выключателя, рычаг соскочил с фиксатора и упали. Ячейка отходящая, по этому потухла подстанция.
уточняем:
-включены были ШИННЫЕ ножи заземления (есть еще и кабельные)
-разъединитель был выключен, но рычаг его привода был плохо зафиксирован
-при пробном включении МВ от возникшей вибрации разблокировался рычаг привода разъединителя и ножи разъединителя под своим весом упали на шины? Как-то так?
Ну что тут скажешь...я, например, не знаю способа плохо заблокировать этот рычаг: штатная железяка там ведь висит на цепочке (по-моему) и никуда не теряется, если ее вставить - то рычаг блокируется так, что его можно сломать - но не включить нихрена, единственно что - его можно включить в том случае, если ВООБЩЕ не блокировать. Забыть втупую. Мне Михаил Алексеевич в свое время тщательно пояснял - "если есть возможность - блокируй все в нужном положении. Потом, после окончания работы - разблокируй, переключай все как надо, снова блокируй." Времени оно занимает немного, но требует внимания и не терпит спешки. Всю эту матату делал допускающий согласно наряда:
-выключал МВ
-выключал разъединитель
-выключал кабельный разъединитель
-включал шинные ножи заземления
-включал кабельные ножи заземления
-проверял указателем напряжения отсутствие напруги на горшках
-удостоверялся в работоспособности указателя (потом, бывало, еще разок проверял отсутствие)
-удостоверял нас в отсутствии напряжения путем касания рукой корпуса МВ.
Ясен пень, что всякие привода в нужном положении он блокировал. Он делал согласно наряда - мы следили чтоб он сделал согласно наряда. Нынче это кажется мудовым (особенно, со стороны) - но там таки не возникало ощущения в ненужности каких-то операций и правил. Все просто и здраво...
для маниаков - таки плакаты соответственные тоже вывешивались... Даже сакраментальные "Работать здесь" и "Заземлено".