- 🟡 12:53 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
- #21
Ток на банку прощще всего ограничить разбиением емкости на несклько банок. В вашем случае 2 конденсатора по 4000 в параллель допускают вдвое бОльший ток чем 1 на 8000, поскольку ток с увеличением емкости увеличивается далеко не пропорционально. В любом случае нужно посчитать импульсный ток конденсатора фильтра (см методику рассчета вашего инвертора) и набрать конденсаторов так чтоб их суммарный макс ток был больше (см паспортные данные на конкретный сонденсатор)
ВЧ составляющая шунтируется керамикой (обязательно) - если ее нет то греются электролиты какраз из-за этого в бОльшей степени. Жалеть тут ненужно
ВЧ составляющая шунтируется керамикой (обязательно) - если ее нет то греются электролиты какраз из-за этого в бОльшей степени. Жалеть тут ненужно