Re: Электрофлуд
Забавную историю расскажу:
Понадобилось мне систему охранной сигнализации DSC PC585H заставить в случае тревоги звонить на мобилу. Сначала я хотел старую мобилу приспособить, но потом решил сделать по уму и купил GSM-дозвонщик ОКО Tiny. Ну, думаю, щас на выход для "сирены" поцеплю вход дозвонщика через реле (чтобы ничего не спалить ненароком), питание подам от БП сигнализации, и будет всё работать. Потом думаю, нет, этого мало. Нужно ещё и дистанционно давать команду "отбой тревоги", а ещё хотелось бы дистанционно ставить/снимать с охраны по звонку с мобилы. Ведь дозвонщик это умеет, надо только правильно как-то оба устройства подружить.
Почитал я инструкции, посмотрел типовые схемы подключения всяких датчиков, сирены, реле и прочего, накупил три реле, макетную плату, достал диоды, резисторы, клеммы и прочее.
Сидел, обмозговывал платку для согласования и обдумывал как правильно выставить настройки обоих девайсов. Потом полез на форум производителя дозвонщика, там заморочил голову людям. Потом ещё долго "курил" инструкции и игрался с настройками сигнализации и дозвонщика. В результате оказалось, что в сигнализации есть два программируемых выхода с открытым коллектором, и их можно просто напрямую подключить на входы дозвонщика. Без реле и прочих согласующих штук. Потом оказалось, что один из входов сигнализации можно настроить не работу с датчиками, а на приём команд от дозвонщика, только надо подключить между минусом и входом один резистор как и при работе с датчиками.
Таким образом, "сложная схема согласования" по факту превратилась в пять проводков и один резистор

А вся эта "химера" из сигнализации и дозвонщика теперь умеет не только звонить при тревоге, но и вставать под охрану и сниматься с охраны по звонку и SMS.
А я зря потратился на радиодетали.
Ну ничего, зато я узнал:
1) что такое "выход с открытым коллектором" и "сухие контакты"
2) что если "выход с открытым коллектором" подключать к реле, то катушку реле надо шунтировать диодом в обратной полярности. Иначе при отключении реле есть риск спалить транзистор
3) что порядок настройки охранных систем придуман не для людей, а для роботов каких-то. Потому что настройка сводится к вбиванию с цифровой клавиатуры кучи цифр почти вслепую. Для настройки параметров нужно "войти" в нужную ячейку памяти, вбить последовательность цифр, постоянно сверяясь с инструкцией и не ошибиться. Причём ввод сопровождается только невнятным попискиванием и малопонятным морганием десятка светодиодов
А настройка дозвонщика сводится к составлению длинной строчки цифирек и отправкой их по SMS