Загадка для умных ;) на 10 минут.

Это все у меня, блядь, греются.... и как ты себе представляешь тэн под 380 ... я хз?

Нет, греются не все, греется ноль, по которому хуярит ток со всех трёх фаз.

Тебе надо не 4 провода, а 6 проводов. На каждую фазу - своя лапша.
 
бери с запасом не ошибёшся

А деньги тоже с запасом брать? Ты цены на кабель видел?
4х6 гостовский южкабель от 55 грн на опте... а теперь считаем 4х16 ....
приблизительно 10 грн за мм2 = 160 грн - это минимум за хороший кабель,
а если его нужно 60 метров..... 10000 к бабке не ходи :(
 
Если лапша в двойной изоляции - сечение минимум 8 квадратов. 6 квадратов это если пара из 2х проводов в одинарной изоляции. Нагрев будет, но он допустимый.
 
Все провода греются, не только ноль.... причем одинаково..... я хз

У тебя кабель распущен, штоли? Откуда ты знаешь, что одинаково?

И в каком месте греется?

Как кабло вообще выглядит, фотки давай, я не телепат понять шо ты там скрутил.
 
Черти схему подключения.
 
Вариантов немного ;) на самом деле.... когда оборудование стоит больше
250 тысяч .... потратить 10-20 тыщ на кабель вроде как и ничё.....

щит распределительный надо ставить куда зайдет силовой кабель и выйдут отдельно провода на каждую нагрузку
 
У тебя кабель распущен, штоли? Откуда ты знаешь, что одинаково?

И в каком месте греется?

Как кабло вообще выглядит, фотки давай, я не телепат понять шо ты там скрутил.

Кабель распущен в местах подвода к распредщиту, самой печи и щиту автоматики.....
Разницы в нагреве между фазами и нулём - нет :( горячее провода у
распредщита, что логично.
 
Тебе надо не 4 провода, а 6 проводов. На каждую фазу - своя лапша.
Совершенно верно.
Переменный ток идет не по всему сечению провода, а только по узкой полоске периметра. Поэтому нагрев и провода и полой трубки одного диаметра, будет одинаковым.
А значит, вместо провода на 35 можно (грубо) взять два по 10. Общий периметр у этих двух проводов будет такой же как у одного 35 (хотя общая площадь сечения и соответственно цена будут меньшими ). А значит и нагрев одинаков.
Нужно паралельно подключить 2-3 кабеля, тогда можно выиграть по цене.
 
Это когда у каждой фазы СВОЙ ноль.
У этого альтернативно одаренного на 3 фазы ОДИН на всех ноль.
Н и что? Даже, если включение везде фаза-ноль, то при равномерной нагрузке фаз по их ОБЩЕМУ нулю ток вообще не течет. Вроде ж общеизвестно...
 
Назад
Зверху Знизу