Загадка для умных ;) на 10 минут.

Ну а вообще... 42 Квт, включены на 220 вольт.
Значит суммарный ток около 200 ампер. Он распределен между 3-мя фазами (по нулю при равномерной нагрузке ток не течет). Итого 66 ампер на фазу. 6 квадратов явно маловато, тем более их 3 штуки в одном кабеле.
Че тут думать-то... Бери потолще. 3 на 16, ну или лучше 4 на 16 - если с нулем не хочешь возиться.
 
Чё ты ржешь?... там цена вопроса 150-200 гривен на одном метре.....
Просто не хочется переплачивать....
Электрики-саботажники, блядь.

Не стОит экономить:D
Шо ты как куркуль:D
Тем более на твои 2*2:підстолом:
 
Гугли АВВГ 3*25 + 1*16
Это люминь.
Как раз тот случай
Мелкая жила 16 это для земли патамушо при симметричной нагрузке ток там не идет а энергетики терпят перекос фаз до 40ампер (раньше) щас меньше ессно.

Люминь вообще не рассматриваю - гомино из прошлого. Потом автоматы раз в неделю меняй....
 
Дано: источник питания - 380 вт, 100А.
Потребитель - печь 42 тэна по 1 кВт.(поделены на 3 фазы по 14 кВт)
Расстояние от источника питания до печи 55 метров.
Вопрос: какого сечения должен быть кабель между двумя объектами? ;)

ПС прошу модеров не сносить пару часов. Сам закрою. Просто очень нужно
независимое мнение.

)))
работы на 250 у.е. :пиво:
 
Че тут думать-то... Бери потолще. 3 на 16, ну или лучше 4 на 16 - если с нулем не хочешь возиться.

Пока такое решение и было. Но а как расстояние от щита ввода до щита автоматики =
55 метров? ... вот тут и загвоздка ;)
 
Я бы для начала вообще ноль убрал бы... И посмотрел бы на то, что и где будет греться.

н н ннинада... яивобаюсь. Он щас межфазовое подаст и спалит 14 ТЭНов к хуям, потом будет искать кого покусаь...
 
Сейчас проверяли на 4х6 :незнаю: причем ГОСТовский (не усеченка) и он греется шопиздец :(

значит мало сечение,тут надо учитывать длину проводника от тп до нагрузки,потому как сам провод имеет тоже сопротивление...

если греется на 4*6,бери на размер больше,алюминий пойдет на ура,и главное запас +20 процентов надо закладывать обязательно!
 
Пока такое решение и было. Но а как расстояние от щита ввода до щита автоматики =
55 метров? ... вот тут и загвоздка ;)
Загвоздка в деньгах - ну... То сам смотри. Но 11 ампер на квадрат - это докуя и очевидно, что оно будет греться.
 
)))
работы на 250 у.е. :пиво:

Работы уже окончены.... и ёбаные электрики 250 уёвые получили пизды
за проёбаные кабеля.... теперь от них нихуя не добъешься (от беззубых
дыбилов)....
Куплю кабель 4х16 и идет все нахуй.... если, что добавлю еще 10 квадратов
на ноль..... все - хуйня.
 
Работы уже окончены.... и ёбаные электрики 250 уёвые получили пизды
за проёбаные кабеля.... теперь от них нихуя не добъешься (от беззубых
дыбилов)....
Куплю кабель 4х16 и идет все нахуй.... если, что добавлю еще 10 квадратов
на ноль..... все - хуйня.

тихо-тихо...
а чего сразу с запасом не взял?
 
Дано: источник питания - 380 вт, 100А.
Потребитель - печь 42 тэна по 1 кВт.(поделены на 3 фазы по 14 кВт)
Расстояние от источника питания до печи 55 метров.
Вопрос: какого сечения должен быть кабель между двумя объектами? ;)

ПС прошу модеров не сносить пару часов. Сам закрою. Просто очень нужно
независимое мнение.

10 квадрат будет теплым, даже при открытой проводке. Чтоб не грелось - 16 квадрат
Меди, естественно :увага:
 
а до источника какой кабель идет?
может если все будет ок и ты благополучно его пустишь по женским половым органам:D

Да транс, наверное, на 63кВа минимум.

Дюдя, к ста, а что источник?
 