ну вот у хагера только снизу.

Где Вы такое вычитали? Я привёл пример картинок. У Хагера есть дополнительное место зажима, куда можно подключить вилочную гребёнку, можно подключать дополнительные провода на сигнализацию, либо отходящие провода. А обычную, плоскоштыревую гребёнку можно подключать абсолютно точно так-же как и на других автоматах.
Вот Вам скрин из каталога, о конструктивных возможностях и особенностях автоматов Hager.
Читаем пункт 3: "Одновременное присоединение фазной шины и проводника при помощи Bi-Connect клеммы".

Hager_800.jpg


А вот Вам рисунок поближе.

c4867e9e1038814a08d5d6e3b773d64e.jpg


И не мелите чушь, не ставьте себя в глупое положение. ;)
Ссылка на
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
, на страницу по автоматическим выключателям и дополнительному оборудованию:
Электрик может быстро и просто соединять устройства Hager с вилочными фазными шинами при помощи клемм Bi-Connect. Возможно простое одновременное подключение проводов и фазных шин. Штыревые фазные шины особенно подходят к устройствам управления и коммутации.
:пиво:
 
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #103
я имел в виду их родную гребенку. там же видно паз на морде, куда она защелкивается. он только снизу.
или вы из "колхозников" типа щит лоза, автоматы абб, узо иек ?
я свой щит собирал сам из хагера, прекрасно знаю что там куда ставиться, а что нет. по поводу "чуши" иногда лучше жевать.
 

Вкладення

  • 20150202_105143.jpg
    20150202_105143.jpg
    56.8 КБ · Перегляди: 682
  • 20150202_191247.jpg
    20150202_191247.jpg
    32 КБ · Перегляди: 274
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #104
Сталкивался с таким двойным зажимом и у АВВ(некоторые серии) но реально ни разу не видел, что бы их использовали.
Автоматы серии S200(не SH)
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Такие хочу себе в щиток, в значительной степени из-за двух зажимов. Так как разводку делаю звездой, без коробок, будет возможность подключать сразу по два провода к одному автомату.
 

Вкладення

  • SgK02-S_SH200.jpg
    SgK02-S_SH200.jpg
    35.4 КБ · Перегляди: 241
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #105
я имел в виду их родную гребенку. там же видно паз на морде, куда она защелкивается. он только снизу.
или вы из "колхозников" типа щит лоза, автоматы абб, узо иек ?
я свой щит собирал сам из хагера, прекрасно знаю что там куда ставиться, а что нет. по поводу "чуши" иногда лучше жевать.

Мне нравится Ваша самокритичность. Продолжайте жевать. :клас:
 
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #106
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #107
Личности тут не при чём. Я люблю работать с Хагером. Собирал не один десяток щитков серии вольта, гольф. Так вот использую вот такие гребёнки:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
и поверьте мне наслово сверху они становятся аж бегом. И никакого колхоза как Вы пишите.
 

Вкладення

  • хагер.jpg
    хагер.jpg
    41.1 КБ · Перегляди: 232
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #108
а зачем?
производитель предусмотрел штатное место снизу.
нет, надо ж все равно сделать по своему.
 
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #109
а зачем?
производитель предусмотрел штатное место снизу.
ну так очевидно же, что в цене дело, качество при этом не страдает, только эстетика... если обычная штырьевая шина стоит 100грн метр, то сколько вилочная родная стоила бы?
 
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #110
kossn93 сказав(ла):
ну так очевидно же, что в цене дело, качество при этом не страдает, только эстетика... если обычная штырьевая шина стоит 100грн метр, то сколько вилочная родная стоила бы?
Купите обычную вилочную на рынке, все равно пластроном закроете, ничего не видно будет. Но контакт будет свободен.
 
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #111
Купите обычную вилочную на рынке
любая вилочная шина, даже аско или энекст, стоит значительно дороже чем штырьевая...
Но контакт будет свободен.
а сильно там нужен свободный контакт со стороны соеденительной шины? там максимум несколько контактов может понадобится из всей линии автоматов, для запитки этой самой линии и отводяший на другие такие же линиии, и подключаются они как правило только один раз при сборке, больше их трогать не нужно...
 
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #112
когда по теме сказать нечего, начинают сьезжать на личности, угу

Я Вам по теме разжевал и в рот положил, глотайте, если Вы не умеете читать и понимать самостоятельно. Личности здесь ни при чём, потому-что если взять наше ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), то там написаны, помимо обязательных ещё и допустимые условия подключения. Возможно они и кривые, но, мы живём в своём государстве, и должны следовать местным нормативным документам. Вот Вам пример, как проводится электромонтаж в Америке.



Посмотрите, и послушайте что там говорят. Какова последовательность. Вы скажете, что это неправильно, что америкосы - дураки. Я - нет, поскольку у людей свои нормативы и свои процедуры. Материалы, кстати, тоже свои и они отличаются от наших.
Подключайте как хотите, но, ещё раз повторю, нет в Хагере чёткого указания, что между собой автоматы нужно соединять только гребёнкой, и только снизу.
По поводу, как Вы выразились "колхоза", не вижу проблем в использовании боксов одних производителей, а устройств защиты других (естественно, сами устройства желательно использовать одного производителя, лучше - вообще одной партии). Или под автоматы Хагер можно использовать только Хагеровские боксы?
Удачи. ;)
 
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #113
смешались в кучу кони и пони.

хотите по пуэ? так тогда демонтируйте всю проводку на ПВС.
или может ПВС допустим?

с колхозом есть куча проблем, например в абб щиты далеко не все автоматы влазят. я упорно не понимаю, зачем делать колхоз, ну если вы технически грамотный человек, так и сделайте как заводом предусмотрено.
конечно можно и по другому, есть люди на тоеты ставят резинки от жигулей и уазов и ездят, и не видят в этом проблемы.
 
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #114
kossn93 сказав(ла):
а сильно там нужен свободный контакт со стороны соеденительной шины? там максимум несколько контактов может понадобится из всей линии автоматов, для запитки этой самой линии и отводяший на другие такие же линиии, и подключаются они как правило только один раз при сборке, больше их трогать не нужно...
Вам дали возможность, а будете ли Вы ей пользоваться или нет, это Ваши личные трудности.
 
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #115
смешались в кучу кони и пони.

хотите по пуэ? так тогда демонтируйте всю проводку на ПВС.
или может ПВС допустим?

с колхозом есть куча проблем, например в абб щиты далеко не все автоматы влазят. я упорно не понимаю, зачем делать колхоз, ну если вы технически грамотный человек, так и сделайте как заводом предусмотрено.
конечно можно и по другому, есть люди на тоеты ставят резинки от жигулей и уазов и ездят, и не видят в этом проблемы.

ОК. Колхоз так колхоз. У меня к Вам вопрос, почему Вы "заколхозили" Зубровские реле напряжения,
attachment.jpg


если можно-было поставить
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
?
49005762_w640_h640_hagereu102.jpg


По вопросу ПУЭ, касалось не проводки в целом, а конкретно подключений электроустановочных изделий.

Ну и на последок. Я понимаю, что Вам очень хочется похвастаться своим щитком. Вам это удалось. Все увидели и оценили.:клас:
Уходя от OffTop, по теме топика есть что сказать? ;)
 
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #116
Когда делаешь сам для себя, и "колхоз" выходит в пять раз дешевле, то это - нормальный колхоз!!!
:)
 

Вкладення

  • image.jpg
    image.jpg
    51 КБ · Перегляди: 285
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #117
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #118
девки мЕрились на даче...
 
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #119
Когда делаешь сам для себя, и "колхоз" выходит в пять раз дешевле, то это - нормальный колхоз!!!
:)

Это точно. У меня дома скапливается куча разной автоматики АВВ, Шнайдер, Хагер, ИЕК, итд. Так вот в прошлом году делал проводку на даче в деревне. Получилось, что шиток был ВИ-КО автоматы в разнобой из вышеперечисленных. Даже гребёнка туда не тулилась т.к. у автоматов разного производителя разное расстояние зажимов. Сделал перемычку из провода 6мм2 и вуаля. Проводку делал трофейным ПВСом. Былоу меня его пару бухт ну не покупать же ВВГ. Колхоз-не спорю. Но мне этот колхоз обошёлся практически даром. А так как всё делалось по уму то прослужит не один десяток лет.
 
  • 🟢 06:19 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #120
Вводной автомат

Доброго времени суток.Помогите пожалуйста разобраться с возникшим вопросом.Есть допустим трехкомнатная квартира с электроплитой.В электрощите,тот что в тамбуре будет стоять двухполюсный автомат на 40А и счетчик.Затем в квартире будет новая проводка и щиток с автоматами.Вопрос в следующем: Стоит ли дублировать автомат 40А в квартирном щитке ? На сколько я понимаю то для селективности по правильному будет занизить квартирный автомат до 32А (но,это глупо...во-первых занижаем выделенную мощность ,во-вторых не факт что не будет выбивать два автомата сразу при КЗ). Не ставить вводного автомата в квартире,это тоже не правильно.Выход вижу то ли дублировать автомат 40А,и предполагать что в квартире сработает раньше чем в тамбуре.Или еще есть мысль:поставить выключатель нагрузки 40А (автомат,только без тепловой и КЗ защиты)в квартире,а в тамбуре автомат 40 А или наоборот,в квартире 40А,а в тамбуре выключатели нагрузки 40А.
Вот такая у меня загвоздка..)))
 