Вопрос к электрикам

🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #261
Поэтому перефразирую вопрос - если 2 линии ввода - то на каждую линию нужен двуполюсный автомат с перемычкой на клавишах, или нет?
на каждую линию будет достаточно однополюсного автомата, а нули не скруткой соединяются, а собираются на
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #262
достаточно двух однополюсных. нули как писали выше соединяются на шине.

Т у соседа идут в квартиру 2 линии, стоит двуполюсный автомат,в него входит фаза от его счетчика, и выходят фазы на его 2 кабелей
то есть фаза подается на два полюса автомата? а потом с каждого полюса на каждый кабель? ... пиз*ц однако ..


Совершенно верно, нет возможности менять квартирную проводку в данный момент(
а зачем менять? , просто кинуть вводную линию четверкой , или шестеркой , с заделом на будующие , чтобы потом использовать эту линию как вводной кабель , разница по цене смешная. мое имхо
 
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #263
на каждую линию будет достаточно однополюсного автомата, а нули не скруткой соединяются, а собираются на
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Спасибо, понял.
то есть фаза подается на два полюса автомата? а потом с каждого полюса на каждый кабель? ... пиз*ц однако ..
Да, именно так.
достаточно двух однополюсных. нули как писали выше соединяются на шине.

а зачем менять? , просто кинуть вводную линию четверкой , или шестеркой , с заделом на будующие , чтобы потом использовать эту линию как вводной кабель , разница по цене смешная. мое имхо
Спасибо, точно, наверное так и запланирую.
 
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #264
то есть фаза подается на два полюса автомата? а потом с каждого полюса на каждый кабель? ... пиз*ц однако ..
В чем пи...ц? Стандартное подключение - типа гребенка-дуга. чуток извращенное с двухполюсным автоматом, но имеющее право на жизнь.
 
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #265
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #266
А как же проточные водонагреватели по 6-8 кВт?Вряд ли на проводку 90х годов...Или я не понял темы сарказма?
У двоих моих соседей "русла уже идут через дворы"принять душ нормально и не замерзнуть никому не хочется. Проблем с "течением реки" не наблюдается.

Если квартира с проточными водонагревателями запитанна с этажного щита а не с подвала отдельной линией резал бы ввод этому хозяину под корень не задумываясь.
 
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #267
Если квартира с проточными водонагревателями запитанна с этажного щита а не с подвала отдельной линией резал бы ввод этому хозяину под корень не задумываясь.

Что то ты жестковат стал к ночи:)
 
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #268
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #269
ну да пускай даже максимум 2,5 кВт - на сегодняшний день это много?
Так в СССр и вода тогда в кранах была везде горячая - централизованная, а что сейчас?? и отопление было нормальное...хочу назад, а никак(
И что то меня берут сомнения о таких расчетах на 1.3, припоминаю свой телевизор тех времен, да он только теплом комнату наверное мог обогреть, а пылесос "буран", движок там тоже не маленький...А холодильник - в гараже стоит, там включение компрессора такое, что у меня LCD телек на одной ветке с ним тухнет на пару сек.(проводка конечно старовата, тоже времен 90х, пароочиститель на 2кВт работает все равно нормально на ней).
Ну так посмотрите потребляемую мощность того вашего советского телевизора, того же пылесоса буран (ватт думаю 600 там будет), и даже советского утюга (там кажется киловатт был максимум) и сравните их с сегодняшним днем, когда пылесос на 1,2-1,8 киловатта, утюг на 1,5-2КВт, а ещё электрочайники двухколоваттные, микроволновки, посудомойки и т.д.
А ведь даже если вам и заменили трансформатор, то никто давно не менял внутридомовую разводку.

а почему тогда делали 2 ввода с предохранителями по 10 А, а у меня дом конца 80-х один - автомат 25 А?
кто делал? где делали? посмотрите договор с поставщиком электроэнергии.
 
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #270
кто делал? где делали? посмотрите договор с поставщиком электроэнергии.
проводку в доме расчитывали проектировщики, а монтировали строители, а не поставщик электроэнергии, там речь шла о проектируемой нагрузки, а не о дебелизме который придумал облэнерго. Я не знаю как по всей Украине, но в Луганской области такой херни нет, только на частный сектор ставят счётчики с автоматами 16А, в квартирах пох... абсолютно.
 
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #271
Самое противное, что человек свою несостоятельность, или нежелание то-либо делать, всегда спихивает на кого-то. Это я к тому, что из-за хренового состояния сети, проще запретить (ограничить) человеку доступ к чему-либо, нежели доказывать и переделывать что-то. По сути, какая в хер разница сколько я буду тратить энергии, если я за неё плачу?! Но, нам начинают впаривать, что сети расчитаны в 192? году, и мощностей не было, а переделывать это-же какие деньжищи... То-есть, сейчас с нас дерут деньги просто за то, что-бы поддерживать загибающуюся систему?
В общем об эту тему можно долго ломать копья. но мы будем что-то кому-то платить в карман, с кем-то договариваться, взамест того, что-бы попытаться жить цивилизованно, и добиваться того отношения к себе, которое в нормальных странах-государствах идёт по определению.
Извините за небольшой OffTop.
 
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #272
Если квартира с проточными водонагревателями запитанна с этажного щита а не с подвала отдельной линией резал бы ввод этому хозяину под корень не задумываясь.
Приходи в мой подъезд резать провода.
 
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #273
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #274
проводку в доме расчитывали проектировщики, а монтировали строители, а не поставщик электроэнергии, там речь шла о проектируемой нагрузки, а не о дебелизме который придумал облэнерго. Я не знаю как по всей Украине, но в Луганской области такой херни нет, только на частный сектор ставят счётчики с автоматами 16А, в квартирах пох... абсолютно.

да хоть
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
поставьте, толку это этого мало. Потом сами же будете возмущаться, когда вся техника погорит иззза отгоревшего нуля.
 
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #275
да хоть такой поставьте, толку это этого мало. Потом сами же будете возмущаться, когда вся техника погорит иззза отгоревшего нуля.
да вы знаток, батенька. Открою секрет - обычный автоматический выключатель любого номинала никак не реагирует на отгорание ноля, так как при этом процессе идёт рост напряжения, на значение которого абсолютно насрать автомату - у него токовая защита
 
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #276
да вы знаток, батенька. Открою секрет - обычный автоматический выключатель любого номинала никак не реагирует на отгорание ноля, так как при этом процессе идёт рост напряжения, на значение которого абсолютно насрать автомату - у него токовая защита
а немного дальше мысль продолжить? Не? Тогда я продолжу. Если так каждая квартира будет нагружать сеть до всерачки, то как раз и может произойти то самое отгорание ноля :)
 
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #277
Открою секрет - обычный автоматический выключатель любого номинала никак не реагирует на отгорание ноля, так как при этом процессе идёт рост напряжения

Ну, это секрет Полишинеля. И потом с ростом напряжения растет и ток, что, в итоге, приводит к срабатыванию токовой защиты( нахрена ставить автомат, с такой уставкой, что провода как предохранители работают). И не факт, что при обрыве нуля напряжение обязательно расти будет- вероятность роста около 30%.....
 
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #278
И потом с ростом напряжения растет и ток, что, в итоге, приводит к срабатыванию токовой защиты
может я чего то не знаю,но с чего это ему расти, если предположить что оборудование будет продолжать нормально работать при большем напряжении, то потребляемый ток будет наоборот меньше, ведь при постоянной мощности P=U*I

( нахрена ставить автомат, с такой уставкой, что провода как предохранители работают)
речь идёт не о уставке, а о способе защиты от отгорания нуля, а до этого говорили о целесообразности установки автоматов по сечению проводки, а не о тупом ограничении в 16 А. Товариш с автоматом в 160 А полез совсем не в ту степь
 
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #279
И потом с ростом напряжения растет и ток, что, в итоге, приводит к срабатыванию токовой защиты( нахрена ставить автомат, с такой уставкой, что провода как предохранители работают)
Не не:увага: Там процесс немного другой, в первую очередь горят приборы.
 
  • 🟠 23:09 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #280
В чем пи...ц? Стандартное подключение - типа гребенка-дуга. чуток извращенное с двухполюсным автоматом, но имеющее право на жизнь.
в таком случае домовой автомат 2п не пройдет, т.к. защита у него по одному полюсу, второй N просто замыкается-размыкается



по закону ома,решусь теорию вспомнить, при увеличении напруги увеличивается ток потребления, нагрузка остаетсчя прежней, при увеличении тока происходит отгорание нуля и вылазят на поверхность слабые места с плохим контактом, получешь на входе 380В, приборы начинают шабашить, если реле контроля напряжения успевает сработать(если таковое установлено) тоды повезло.. вывод какой,много защиты не бывает
 