Ставьте 63А/30мА. Тип АС (в этом случае прокатит. И он дешевле).
...Потому что он защищает внутрищитовую разводку. Или как "последняя линия обороны", если не сработает нижестоящий "маленький" автомат. И просто это удобнее для обслуживания щита в случае чего. А 3-х фазный потому, что к вам заходят три фазы (ваш кэп)). Это я вам ещё не предложил 4-х полюсный (3 фазы и ноль), но он тут и впрямь не особо нужен.
Просто не у всех на площадке в 2-х метрах есть автомат, т.е. под рукой.
А теперь нюансы.
Если вы говорите, что на площадке автомат номиналом 50А, то к вам, скорее всего, заходят кабели сечением мин. 10 мм2. А внутренняя разводка щита в ваших условиях - это провод сечением 6 мм2 максимум.
(Не, ну я разводил щиты и 10 и 16 мм, но это были огромные ABB с автоматикой в 63 и 80 ампер. Думаю, ваш 36-модульный щиток этого не выдержит, а ваш гм... рабочий проклянёт всё на свете в попытке впихнуть туда разводку на 10 мм2.)
Итак, ваша разводка - сечением 6 мм2. А для её защиты нужен автомат номиналом не более 32 А (3-х фазный, можно категории С). Потому что защита на 50А сработает лишь на короткое замыкание, а вот тепловая от перегрузки может сработать слишком поздно. Поэтому 32 А: на площадке - свой автомат защиты "толстой" входящей линии, а в щитке - свой автомат защиты "нежной" внутренней разводки.
п.с. В принципе, возможно в вашем случае для внутренней разводки хватило бы и 4 мм2, и соотвтественно автомат на 25 А. Но я ведь не знаю по-фазной мощности ваших потребителей, и , соответственно, перестрахуемся.