Отключение циркуляционных насосов циклически опасно ?

умножаем на к-во часов сколько он работает. В чём вопрос посчитать?? если он один за ЧАС потребляет 69 ватт???
для начала мы не знаем сколько точно потребляет насос.
всегда считал потребление виловских насосов -30-40 / максималка 57 ватт(тут, в теме, пишут 75 - 93) значит ошибался.
потом мы не знаем сколько они работают в сутки
 
для начала мы не знаем сколько точно потребляет насос.
всегда считал потребление виловских насосов -30-40 / максималка 57 ватт(тут, в теме, пишут 75 - 93) значит ошибался.
потом мы не знаем сколько они работают в сутки
Это самый главный неизвестный параметр. Час 75 и час 93. или всё по 24/ сутки кабы две большие разници.
 
Вы будто не читали вопрос.
Во-первых после остановки горения газа насос крутит примерно минуту в котле.
Ясно же, что ничего там не закипит через минуту. Нет там никаких 100 градусов. За минуту он прогонит воду через половину системы, наверное.

Второе, по потреблению. Два насоса 44 и 93 ватта. Суммарно 137 Ватт.
Ошибся я про 150 Ватт, но суть в математике такая - 0,137 кВт х 24 х 30 = 98.6 КВт в месяц.
Просто от двух насосов.

Теперь вернусь к вопросу - котёл останавливает насос, а эти два отдельных можно ?
Может котельный особый какой-то ставят, я не в курсе.
МОЖНО. точка. в квартире +40?? теплоноситель выше +110? Тогда низзя. В остальных случаях- побоку. ничего с насосом не произойдёт
 
Шо там видеть. Давай по вангую. Прийдет ТС и скажет так или нет. Стоит бочка под названием гидрострелка. От нее два насоса. Мощней на гребенку теплого пола, меньший на радиаторы. Фсе.
Ждёмс ТСа
 
МОЖНО. точка. в квартире +40?? теплоноситель выше +110? Тогда низзя. В остальных случаях- побоку. ничего с насосом не произойдёт
и смысл тогда в ТП если насос не будет работать?
 
и смысл тогда в ТП если насос не будет работать?

Так он же не задавал вопрос такой. Может ему тёплый пол не нужен тёплым? Тут же вопрос не о функционировании системы поставлен, а о целостности насоса как изделия и не испортится ли он (насос) от старт/стоп режима. Именно так я понял его вопрос. Как там Добкин говорил? Текст как-то по ... Не буду продолжать.
 
Суть такова. Есть котёл с программатором. При достижении заданной температуры перекрывается газ и через ~1 минуту выключается циркуляционный насос в котле.

В системе отопления у меня ещё два насоса - один к гребёнке тёплых полов, и второй дополнительно в системе возле гидравлической стрелки.

Жрут эти два насоса суммарно 108 кВт в месяц. Что, считаю, дофига.
Не вредно ли будет запитать их от насоса в котле, чтобы они тоже останавливались когда нет подогрева воды ?

В котле стоит WILO, а два остальных HALM.

Нужно смотреть, чем коммутируется насос котла и какое напряжение насосов. Если это реле и оно подает на насос 220 из розетки, то привязка еще двух насосов на то-же самое реле может спалить контакты реле, они могут быть не рассчитаны на такую нагрузку. Тогда нужно ставить еще одно второе более мощное реле, чтоб реле котла включало его, а со второго мощного реле запитывать все три насоса. В теории так.
 
Нужно смотреть, чем коммутируется насос котла и какое напряжение насосов. Если это реле и оно подает на насос 220 из розетки, то привязка еще двух насосов на то-же самое реле может спалить контакты реле, они могут быть не рассчитаны на такую нагрузку. Тогда нужно ставить еще одно второе более мощное реле, чтоб реле котла включало его, а со второго мощного реле запитывать все три насоса. В теории так.
Да нифига! 10 амперные реле там стоят. Ну или у него китайский дрек с РЭС9, так они тоже 3 ампера АС 220 комутируют по памяти...
150 ват- это не нагрузка, пусть даже индуктивная.
У меня струмок в скважене комутируется 3-х амперным концевиком (правда СССР производства), так струмок кабы 500 ватт жрёт. И ничего не сгорает и не отгорает.
 
Это второй нюанс. Вопервых - вмешательство в штатную систему котла. Сразу слетает с сервиса. Второе - выдержат мозги нагрузку, вопрос.

на мозги котла в предложенной мной схеме нагрузка только уменьшится, поэтому выдержат.
 
на мозги котла в предложенной мной схеме нагрузка только уменьшится, поэтому выдержат.
Кстати, может и симистором комутация происходить. А это 100500% 10А симистор в блоке управления.
 
А я тут при чем? Мой котел - ТЭЦ5
НЕ :)) я ТС а имел в виду котёл. У меня вообще ТТ. И насос я спец. не устанавливал. Возится с бесперебойником лень (он в наличии)а мучиться с байпасом - его некуда засунуть..
 
практически все циркуляционные устойчивы к токам блокировки ротора, тоесть нет ограничения на количество циклов старт-стоп, поэтому самому насосу ничего не будет.
С котлом другая ситуация, чаще всего котловые насосы включаются релюшкой, зачастую достаточно мощной для насоса, в такой ситуации небудет никаких проблем запитать доп насосы, другое дело если в Вашем котле насос с переменным расходом, там такой фокус не прокатит без костылей...
И самый верный вариант, поставить доп релюху или на программатор или сам котел, и вешайте что хотите на нее...
 
Практически все котлы расчитаны на циклевание каждые 3-5 минут... 205 вообще не очем, нормальное рабочее напряжение.
 
многие кто пользуется котлами без стаба и всяких измерительных приборов даже не подазревают что в розетках у них 190-180 вольт, особенно в частном секторе), и ничего работает годами)
 
Стаб это политика сервисного центра, типа доп защита, конечно в определенной ситуации он поможет и я однозначно за стаб, но это не необходимость, опция скорее...
 