Re: Зануление если в доме нет земли
там УЗО выбивает если коротнуть ноль и землю (вообще без участия фазы, и даже если в щитовой питание на комнату отключено
Прикинь: у нас то же самое. Коротни ноль и землю, и УЗО сработает. Правда, для этого нужно, чтобы к проводам после УЗО была хотя бы лампочка подключена. Без нагрузки такой фокус не сработает.
УЗО сравнивает токи в фазном проводнике и в нулевом проводнике. Обычно они одинаковы. Сколько амперов через фазу пришло в нагрузку, столько же амперов через ноль и уйдёт туда-сюда-обратно. А когда ты садишь ноль, который после УЗО, на землю, то часть тока, которая раньше шла по нулевому проводу, пойдёт через землю. А вот фазный ток останется таким же, как и был. УЗО почувствует разницу токов в нулевом проводе и в фазном проводе, и сработает.
Но если нагрузки после УЗО нет вообще, то токи через фазный и нулевой провода внутри УЗО равны нулю. УЗО сравнивает токи, видит, что токи совпадают "нифига = нифига", и не срабатывает. А если ты опять соединишь ноль с землёй после УЗО, то без нагрузки токи во всех проводах будут равны "нифига". И снова "нифига = нифига", и УЗО не срабатывает.
Теперь вернёмся к твоему "даже если в щитовой питание на комнату отключено". Подозреваю, что схема щитка такая: "вводной автомат общий - УЗО общее - группа автоматов на отдельные комнаты". Если ты отключишь автомат, питающий твою комнату, а потом в той комнате замкнёшь ноль на землю, то в других комнатах наверняка останется какая-то нагрузка, следовательно, УЗО сработает, ибо токи через него будут идти, и эти токи будут в нуле и в фазе разные.