Не вздумайте по этой схеме делать , ее дибил малював , обратите внимание на шину "ноля" , я охуел....Вот схема подключения с зубром⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Не понятен вопрос , УЗО , тоже ,можно рассматривать как выключатель нагрузки +УЗО ,А вот скажите, чем грозит, кроме удара током если кто-то полезет, подключение ввода напряжения прямо на УЗО, без вводного автомата и разъеденителя нагрузки ?
и действительно... ради интереса открыл и улыбнулсяНе вздумайте по этой схеме делать , ее дибил малював , обратите внимание на шину "ноля" , я охуел....
да особо ничем... от перегруза и кз у тебя все защищено ав на линиях. А кз в промежутке от линейных АВ до счетчика маловероятноА вот скажите, чем грозит, кроме удара током если кто-то полезет, подключение ввода напряжения прямо на УЗО, без вводного автомата и разъеденителя нагрузки ?
Да . Та шина должна быть до УЗО , а не после.Справа есть еще два автомата на освещение , соответствующие нули , тоже , до УЗО подключаются .То, что со всех УЗО идет на общую шину?
Добрый день.
После частичного отгорания нуля и подачи на квартиру 340В хочу поставить реле напряжения ZUBR D63t. А раз лезть в распределительный щит, то думаю сразу и поменять автоматы. А то стоят советские 92 года выпуска...
Планирую поставить на ввод автомат на 63А(двухполюсный). После него на счетчик и реле напряжения. После два однополюсных автомата на 16А (верхний свет и розетки) и один однополюсный автомат на 40А на печку (8.4 кВт).
Проводка старая алюминиевая.
Подскажите на сколько важно ставить УЗО после реле? И нормальные ли номиналы автоматов? Квартира трех комнатная в 12 этажке на алексеевке.
Автоматы собираюсь брать ABB S201/S202.
с нулями нахомутано
Не понял... Вроде всё нормально - классический пример жлобства - одно УЗО на всю квартиру.Да . Та шина должна быть до УЗО , а не после
да хоть 1 мм , обсуждать тут нечего , до РН должен стоят вводной автомат. по правилам он должен стоят сразу после счетчика , а до счетчика должен стоять ВН.защиты от чего?
предполагаю, что от КЗ.
на каком участке не будет защиты от КЗ?
предполагаю, что на участке от Зубра до отходящих на квартиру автоматов.
И какова длина этого участка?
Предполагаю, что сантиметров 3-5...
дальше продолжать не буду... выводы сами собой напрашиваются
человек спросил как правильно.Бред! Зачем тогда выключатель нагрузки советовать ? Тогда сразу на ввод ставить автомат(на 63А) , который один хер не защитит ЗУБР ...
хм.. на нули глянь после узо ...Схема рабочая
сколько раз объяснять что должен стоять вводной автомат...А вот скажите, чем грозит, кроме удара током если кто-то полезет, подключение ввода напряжения прямо на УЗО, без вводного автомата и разъеденителя нагрузки ? Автоматы стоят после УЗО, как я понял несколько на розетки и свет по 16А и один на 40 на печку.
Так там и стоят после УЗО автоматы .да УЗО должно быть защищенно от сверхтоков. либо вводным автоматом , либо нижестоящими.
Где написано ,что на вводе должен стоять именно автомат , а не рубильник или .....сколько раз объяснять что должен стоять вводной автомат...
до РН должен стоят вводной автомат. по правилам он должен стоят сразу после счетчика , а до счетчика должен стоять ВН.
да не защитит нихрена вводной автоматда хоть 1 мм , обсуждать тут нечего , до РН должен стоят вводной автомат. по правилам он должен стоят сразу после счетчика , а до счетчика должен стоять ВН.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.Где написано ,что на вводе должен стоять именно автомат , а не рубильник или .....
Да и непонятно , что в вашем понимании "Ввод" ?
ну и где тут о необходимости вводного АВТОМАТА?7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
разве ?Да и где ты начало фразы дел? Там, вроде, про счетчик, непосредственно в сеть включенный, речь идет... а если перед счетчиком имеется коммутационный аппарат, то на пункт внимания можно не обращать
а если головой подумать , первым всегда должен стоять аппарат защиты после счетчика. один или несколько(одна/более линий) .. помойму это очевидно .а если перед счетчиком имеется коммутационный аппарат, то на пункт внимания можно не обращать