Загадка для умных ;) на 10 минут.

Я бы ставил медь не менее 5×12 мм2.

Больше - не меньше. Я так понял нужен расчет некоего минимума. Расстояние в 55м для расчета электрической части особого значения не имеет, только по деньгам цены провода.

Главное определить абсолютно точно: поделятся ли искомые 100 А между тремя фазами или нужна пропускная в 100 А на КАЖДЫЙ провод. А по минимуму - 10 А на каждый квадрат сечения провода. Т.е. даже на 100 А кругляшки 6мм должно хватать. А от перегрева увеличение сечения может и не спасти, очень уж большая мощность закладыается.
 
Дано: источник питания - 380 вт, 100А.
Потребитель - печь 42 тэна по 1 кВт.(поделены на 3 фазы по 14 кВт)
Расстояние от источника питания до печи 55 метров.
Вопрос: какого сечения должен быть кабель между двумя объектами?
Тема на две страницы (если артефакт решит поебланить) в Хозе и на два десятка в Главном :D
 
ТСу насчитали 4х16 меди и он пошел ее покупать и тянуть. Больше мы его не видели :D

Та хули там тянуть... кил 45 весит .... по 130 грн за метр :( ... сцуко, дорого...
но это дешевле чем везде ;)
ПС это 4х16 ВВГНГ
 
Вчера одна фаза пропала :незнаю:. Нет на входе на вводной автомат....
Шо интересно - автоматика работает, тэны греют (29 штук из 42-х).
Завтра будем разбираться.
 
Двигателя на вытяжках и циклонах загудели шо дурные и повыключались (спасибо
автоматике) а могли и погореть кхуям.
 
Дано: источник питания - 380 вт, 100А.
Потребитель - печь 42 тэна по 1 кВт.(поделены на 3 фазы по 14 кВт)
Расстояние от источника питания до печи 55 метров.
Вопрос: какого сечения должен быть кабель между двумя объектами? ;)

ПС прошу модеров не сносить пару часов. Сам закрою. Просто очень нужно
независимое мнение.

алюминий 16 квадратов в притык, чтобы без потерь возьми 25 мм.кв будет намного дешевле чем медь
 
Загадка для умных ;) на 10 минут.

Енннааа, хочешь решить производственные моменты на ХФ, так те щаз насоветовают, но главного не скажут, рискуешь, ощенны, походу.... ;) )))

пс Эко, завернул Загадка для умных на 10 минут. ;)
Оно может стоить тебе всего оборудования, маладес! )
 
Все фигня. Фаза отгорела на автомате.... был куплен шнайдер 63 ампера и заменен...
Усё працюе :клас:
 