хочу твердотоплевный котел. есть вопросы .

Котел прогрел бак почти до низа естествициркуляцией до 55 градусов - труба подачи на батареи горячая обратка холодная
 

Вкладення

  • IMG_20151012_234809.jpg
    IMG_20151012_234809.jpg
    47.2 КБ · Перегляди: 173
У нас еще иногда возят дрова из дикой маслины (лох узколистный или серебристый), увидите, берите не задумываясь, очень хорошие дрова.

Никогда не видел.:eek:Вообще-то заказываю по телефону.Но там или дуб,или ясень.Даже акации найти не могу.Говорят,что попадается с другими породами,но мало.Позавчера привезли клен+ясень.Но!Сука!Весь сырой.Привезли уже по темному-не видел.Да и доверился-не в первый раз беру у него.И в этот раз много довольно нетолстых(до7-8см)полешек.Правда,зато колоть не надо.:D,да и стоит недорого.Правда,надо еще ,когда все сложу,перемерить-может выйти,что и дюже дорого.
Заказал еще у другого дуб колотый.Глянем,шо за поставщик.
 
105 м2 утепленный.за 3-4 часа протопки бак прогрелся почти до пола градусов до 50 рука еле терпит правда при полностью открытом шибере поэтому сгорает все быстро.за ночь насос полностью охлаждает бак прогоняя через батареи.утром темпер 25 вода.седня поставил насос в обратку завтра попробую погреть поганять
 
Если топить дровами,то однозначно котелок слабый.12 квт обычно заявляют по углю.На дровах будет где-то около 8-9 квт.Хотя,правда и погода нынче не холодная,должно прогреться.Ищи причину.
Не вижу особой разницы,где ставить насос.В обратке,правда,не такой горячий будет.
 
12кВт котел не потянет такой обьем.
Для проверки, отключите теплоакум и протопите систему.
 
Подключил котел тт 12 квт и теплоакамулятор 900 литров - насос стоит в подаче .с котла в та трубы сталь 1 1/4 бак прогревается хорошо а батареи в доме только до половины - может кто сталкивался что это слабый насос или ещё чтото

Насколько я знаю, то насоса надо два: один на обратку системы, а второй между котлом и ТА.
 
Так и есть между баком и тт насос планировал включать по темпер в котле. Чтоб без конденсата.....и отдельно поставил в обратку ....седня днем протопил пару часов бак до половины горячий. Т.к. днем тепло было насос в дом не гнал щас пришол с работы включил прогрелась и обатка похоже что насос ....щас работает 2 насоса - 1 в подаче .. 1 в обратке...завтра попробую с подачи снять протопить и посмотреть хватит ли того что в обратке чтоб продавить..
 
Подключил котел тт 12 квт и теплоакамулятор 900 литров - насос стоит в подаче .с котла в та трубы сталь 1 1/4 бак прогревается хорошо а батареи в доме только до половины - может кто сталкивался что это слабый насос или ещё чтото

обычно грубо считают 50-55 литров на 1 кВт котла.
а если точно - то надо знать:
1. сколько топлива максимально загружается в котел, какое топливо. Зная номинальную мощность котла (из паспорта) можно получить время горения по каждому типу топлива.
2. режим работы системы, то есть среднюю температуру на радиаторах, при которой они отдают 1 кВт
3. частота подхода к котлу (то есть свой индивидуальный уровень комфорта). Это нужно чтобы потом получить данные на сколько часов должно хватить запасенной энергии в аккумуляторной емкости
4. теплопотери дома

Сделать соответствующие расчеты и получить объем емкости.

Но в Вашем случае, даже при грубом расчете 12*55=660 литров уже понятно, что котел не потянет такую емкость. А еще надо учитывать, что указанная мощность котла обычно указана для угля (и зачастую даже тут у многих производителей на пару киловатт может быть завышена), то правильнее всего будет в каждом конкретном случае консультироваться у теплотехника, у которого покупаете оборудование.
 
обычно грубо считают 50-55 литров на 1 кВт котла.
а если точно - то надо знать:
1. сколько топлива максимально загружается в котел, какое топливо. Зная номинальную мощность котла (из паспорта) можно получить время горения по каждому типу топлива.
2. режим работы системы, то есть среднюю температуру на радиаторах, при которой они отдают 1 кВт
3. частота подхода к котлу (то есть свой индивидуальный уровень комфорта). Это нужно чтобы потом получить данные на сколько часов должно хватить запасенной энергии в аккумуляторной емкости
4. теплопотери дома
По хорошему, емкость нужно выбирать ДО покупки котла и начинать с последнего пункта, то есть с теплопотерь, расчет будет выглядеть так:
1. определяем теплопотери дома, например 10кВт*ч;
2. определяемся с временем работы ТА, например хочу 12ч;
3. определяем температурный режим работы системы отопления, например 60грд на подаче (обратка не важна);
Начинаем считать:
1. поскольку температурный режим СО 60грд, то ТА нужно греть выше 60грд, в целях безопасности греть желательно не выше 80грд., то есть на 20грд. выше чем темп. режим СО;
2. на 12ч работы нужно запасти 12*10=120кВт;
3. теплоемкость 1л воды величина известная и составляет 0,001163кВт на 1грд, то есть чтобы нагреть 1л воды потребуется 0,001163кВт мощности, такую же мощность вода отдаст при остывании;
4. следовательно чтобы запасти 120кВт в интервале 20грд потребуется:
- 0,001163*20=0,02326 (энергия которую способен запасти 1л на 20грд)
- 120/0,02326 = 5160л необходимо чтобы запасти 120кВт на 20грд.
дохрена, нужно либо снижать температурный режим СО, либо прикручивать сваю хотелку по времени работы ТА, ну как пример пусть остается как есть.
В этом расчете не учтены теплопотери ТА, этот момент пропустим.

Подбираем котел:
1. котел должен отдать 120кВт в ТА и попутно обогревать дом в течении 12ч
считаем:
120кВт (для ТА) + 120кВт (для обогрева) = 240кВт котел должен выдать в течении 12ч, либо 240/12 = 20кВт*ч, то есть нужен котел способный выдать 20кВт*ч или больше на протяжении 12ч, увеличив мощность выше 20кВт можно снизить время работы котла.

как видно эмпирическое правило 50-55 литров на 1 кВт котла не работает (5160/20=258), что логично, потому как объем ТА зависит только от теплопотерь дома, температурного режима системы отопления и хотелки по его времени работы.
 
Останнє редагування:
расчитывал исходя из расхода газа на отопление дома в предидущие года..в день зимой уходило 7 - 12 м3 газа ..это гдето 60 квт..1 кг дров = 3 квт ..т.е. в сутки придется сжечь 20 кг дров \если мороз - в демисезонье меньше\..планировалось что дровяной будет ведущим и пока он дает тепло газовый стоит ..как только комнатн термостат выключает насос тт котла и темпер в тт котле позволяет начинается закачка тепла в та..ночью когда тт прогорел его насос отключаеться и тепло берется с та .когда и он остывает то включ насос газового...сегодня за 5 часов вечером спалил 8 кг досок разных в среднем 1 закладка гори час на полуприкр шибере.
 
По хорошему, емкость нужно выбирать ДО покупки котла и начинать с последнего пункта, то есть с теплопотерь

с этим конечно согласен, всю систему отопления надо проектировать до покупки котла и емкости, чтобы потом не прикручивать к уже существующей какие-то дополнительные аккумуляторы.

а по поводу расчета: при понижении "хотелки" на часиков так 7-8 и при наличии котла 25 кВт можно обойтись примерно 1,3-1,5 тыс литровым баком.
 
с этим конечно согласен, всю систему отопления надо проектировать до покупки котла и емкости, чтобы потом не прикручивать к уже существующей какие-то дополнительные аккумуляторы.

а по поводу расчета: при понижении "хотелки" на часиков так 7-8 и при наличии котла 25 кВт можно обойтись примерно 1,3-1,5 тыс литровым баком.

Не надо забывать, что мощность котла осенью нужна одна, а зимой другая. А поскольку 2 котла смысла ставить нет. То бак зачастую может компенсировать избыточную мощность в межсезонье.
Я себе вообще топку из огнеупора сделал, а стальной только теплообменник. И про "росу" в котле забыл как страшный сон.
Выглядит страшновато, но греет хорошо. И лишен большинства недостатков стальных котлов.
S541K2_rE73sfZ69wOUptB6-FyNtaKNAHWPEUKceXZPHLykeSZ6addn-Qa34ovG3Wf-fDtBATQPwyB8BN16LsXnV-lCXK_-QO1HKaMNt3P76mxwzZW6bGcj9jPS5WnZ6bCHpJ3yHKY3ETZLxyWMWWME8pngrs7IvJSWjrE9ggRoqYyQS86N3GlnUNYx0fRpegtuCalBzcxevMKE36izpZrnSuZFD-agvgh7uqeNyVlCUEqQOCCzkt3SlPERr36Be8eJdnKJuQRAFZZ87fKn6EhM11og_4Wf-qN99rozr-JKE5B_24Iioz7cXkjgSC4iGHTocSUjhXvtQnehVOecmTrxulOvtGdOoSEGRjTkeWuvSvJn8wYxSfqhm-pOHGRhtX7rHfD7X5yFoi7sKFvy57iX309UZjIJW764kq93mi0B61MIjGX0RmWy7dnoJqV2PvtvG1R0y_8gvnxt6vwFVNFLkXMwao2YVqAj7CEKWuSRAODn1Z2mu80sWbpp4wk2K6ffmSCw-1dFX90-PiKszLEtirxjaByBTFtDm9_ikZsk=w567-h378-no
 
Почему нет смысла ставить Два котла. Вот у меня есть попутный вопрос. Какой расход газа при смешанном использовании Газ + ТТ.
 
Назад
Зверху Знизу