ну давайте еще я с расчетами влезу.
сколько времени надо, чтобы заполнить двушку бытовым газом до взрывоопасной концентрации:
давление газа в стояке (газопровод низкого давления) по СНиП 2.04.08-87: 0,003 Мпа = 30 мбар
на 10 этаже вряд ли меньше 20 мбар, его ж еще на 16 этаж надо подогнать с нормальными характеристиками.
для примера, сколько же газа может попасть из магмистрали в помещение приведу характеристику газовой колонки (проточного водонагревателя):
расход газа в газовой колонке электролюкс (модель 14 литров/мин, подвод - гибкий сильфон на 3/4, у меня такая) при давлении 13мбар = 3 м3/час.
понятно, что в 16рике газовых колонок не было, но как индикатор, сколько же его может выделится, если открыть кран на стояке, ничего не присоединяя - подойдет
предположим, что отвалился газовый шланг в 2к квартире. совсем. тогда считаем
объем двушки: 48,8*2,7 ~= 130 м3
взрывоопасная концентрация метана: 5-15% объемных, для двушки это 6,5-20 м3.
тогда время для достижения взрывоопасной концентрации 2ч 10мин - 6ч 40мин