Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Выставить задержку срабатывания для реле напряжения ZUBR D40

🟢 18:54 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • 🟢 18:54 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #21
На среднюю кнопку быстро нажать или в инструкции почитать, если оно запоминает все срабатывания, а не только последнее.
Спасибо! Нашел там 50 значений в памяти, но отключения из-за генератора уже затерлись. Подключу генератор и посмотрю.
 
  • 🟢 18:54 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #22
  • 🟢 18:54 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #23
А нашиша ж он тогда будет кому нужен?
Если сработка по нижнему, то идея вполне здравая. По превышению да, лучше быстрее отключить. Зубры из широкораспространенных самые настраиваемые, там можно много чего под себя настроить, если знать свои реалии и оформить хотелку
 
  • 🟢 18:54 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #24
Может есть какие-то другие способы решения данной проблемы?
А зачем через зубр подключать генератор, если вы сами можете контролировать напряжение и вроде генераторы не могут делать скачки напряжений как от сети
 
  • 🟢 18:54 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #25
А зачем через зубр подключать генератор, если вы сами можете контролировать напряжение и вроде генераторы не могут делать скачки напряжений как от сети
На генераторе скачки могут быть еще какие. Вот, например в моей ситуации: Генератор спокойно работает, выдает 220В, потом стартует насосная станция у генератора идет серьезная просадка по напряжению, АВР пытается поднять напряжение и тут Зубр отключает нагрузку (АВР не успела на это отреагировать) и по вольтметру Зубра видно резкий скачок до 260В (на секунду) дальше АВР снизила его до 220В
 
  • 🟢 18:54 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #26
  • 🟢 18:54 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #27
На генераторе скачки могут быть еще какие. Вот, например в моей ситуации: Генератор спокойно работает, выдает 220В, потом стартует насосная станция у генератора идет серьезная просадка по напряжению, АВР пытается поднять напряжение и тут Зубр отключает нагрузку (АВР не успела на это отреагировать) и по вольтметру Зубра видно резкий скачок до 260В (на секунду) дальше АВР снизила его до 220В
Да какие скачки? Конечно если его грузить, то он и сгореть может
Почитайте инструкцию к генератору. Он вообще предназначен для работы с двигателями и еще с пусковыми токами.
Вам нужно взять более мощней генератор или менее мощней насос, не мучайте зубр
 
  • 🟢 18:54 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #28
  • 🟢 18:54 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #29
Да какие скачки? Конечно если его грузить, то он и сгореть может
Почитайте инструкцию к генератору. Он вообще предназначен для работы с двигателями и еще с пусковыми токами.
Вам нужно взять более мощней генератор или менее мощней насос, не мучайте зубр
Предлагаете для постоянной нагрузки в 600-1000 Вт покупать генератор на 5 Квт? Вы в курсе сколько он бензина будет жрать? Говорят что генераторы лучше нагружать на 60-70% его мощности (при такой нагрузке у него максимальное КПД).
 
  • 🟢 18:54 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #30
  • 🟢 18:54 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #31
Предлагаете для постоянной нагрузки в 600-1000 Вт покупать генератор на 5 Квт? Вы в курсе сколько он бензина будет жрать? Говорят что генераторы лучше нагружать на 60-70% его мощности (при такой нагрузке у него максимальное КПД).
я в курсе про пусковые токи и как их считать)
 
Назад
Зверху Знизу