Спасибо! Нашел там 50 значений в памяти, но отключения из-за генератора уже затерлись. Подключу генератор и посмотрю.На среднюю кнопку быстро нажать или в инструкции почитать, если оно запоминает все срабатывания, а не только последнее.
А нашиша ж он тогда будет кому нужен?Секунду, полсекунды?
Если сработка по нижнему, то идея вполне здравая. По превышению да, лучше быстрее отключить. Зубры из широкораспространенных самые настраиваемые, там можно много чего под себя настроить, если знать свои реалии и оформить хотелкуА нашиша ж он тогда будет кому нужен?
А зачем через зубр подключать генератор, если вы сами можете контролировать напряжение и вроде генераторы не могут делать скачки напряжений как от сетиМожет есть какие-то другие способы решения данной проблемы?
На генераторе скачки могут быть еще какие. Вот, например в моей ситуации: Генератор спокойно работает, выдает 220В, потом стартует насосная станция у генератора идет серьезная просадка по напряжению, АВР пытается поднять напряжение и тут Зубр отключает нагрузку (АВР не успела на это отреагировать) и по вольтметру Зубра видно резкий скачок до 260В (на секунду) дальше АВР снизила его до 220ВА зачем через зубр подключать генератор, если вы сами можете контролировать напряжение и вроде генераторы не могут делать скачки напряжений как от сети
Но не время включения.Зубры из широкораспространенных самые настраиваемые, там можно много чего под себя настроить
Да какие скачки? Конечно если его грузить, то он и сгореть можетНа генераторе скачки могут быть еще какие. Вот, например в моей ситуации: Генератор спокойно работает, выдает 220В, потом стартует насосная станция у генератора идет серьезная просадка по напряжению, АВР пытается поднять напряжение и тут Зубр отключает нагрузку (АВР не успела на это отреагировать) и по вольтметру Зубра видно резкий скачок до 260В (на секунду) дальше АВР снизила его до 220В
Предлагаете для постоянной нагрузки в 600-1000 Вт покупать генератор на 5 Квт? Вы в курсе сколько он бензина будет жрать? Говорят что генераторы лучше нагружать на 60-70% его мощности (при такой нагрузке у него максимальное КПД).Да какие скачки? Конечно если его грузить, то он и сгореть может
Почитайте инструкцию к генератору. Он вообще предназначен для работы с двигателями и еще с пусковыми токами.
Вам нужно взять более мощней генератор или менее мощней насос, не мучайте зубр
И даже чуть больше (70-80), но если производитель нормальныйГоворят что генераторы лучше нагружать на 60-70% его мощности (при такой нагрузке у него максимальное КПД).
я в курсе про пусковые токи и как их считать)Предлагаете для постоянной нагрузки в 600-1000 Вт покупать генератор на 5 Квт? Вы в курсе сколько он бензина будет жрать? Говорят что генераторы лучше нагружать на 60-70% его мощности (при такой нагрузке у него максимальное КПД).