Напишу ещё разок... облэнерго замену счётчиков обязано проводить бесплатно!!! Меняют, как правило, на то, что имеется в наличии... Последние пару лет массово устанавливались электронные счетчики типа СОЭ с максимальным током 50А других не было или были но в небольшом количестве. Сейчас они закончились и новых не закупают (слышал, что Коммунар стоит) вот и меняют на индукционные после ремонта и поверки, а т.к. у подавляющего большинства абонентов договорная мощность составляет 1,3 кВт, то 5 амперные инцукционники подходят в самый раз... и на все возражения и просьбы абонента поставить счётчик по мощнее следует ответ, что для этого необходимо увеличить договорную мощность... А это получение новых ТУ, составление проекта и ещё куча бумажек... Ну или за небольшую мзду монтеру он установит желаемый счётчик
В домах с электроплитами договорная мощность составляет 5,1 кВт и там уж замена производится либо на электронные 50 амперные, либо индукционные 10-34, 10-40 А.
Теперь по поводу вводных автоматов... В идеале их номинал должен соответствовать договорной мощности, т.е. для домов с газовыми плитами 6,3А, с электроплитами - 25А. Но т.к. понятно, что техники в доме поприбавилось этого номинала явно недостаточно... Пока облэнерго закрывает глаза на превышение договорной мощности бытовыми абонентами (не реально сейчас что-либо с эти сделать)... да и в случае чего лишняя отмазка у них будет, что авария произошла из-за превышения абонентом договорной мощности, самовольно изменён номинал вводного автомата, а проектной документации на это никакой ну и т.д...
Вот коротко, что хотел сказать по этому вопросу... если ещё чего интересует, спрашивайте постараюсь ответить