если кабель медь 2,5мм.кв. то максимум на нее можно поставить 25А
а зачем его выносить на улицу??? Облэнерго требует? тем более при переносе при опломбировке наверняка входным поставят автомат на 16А вне зависимости от того, какой стоял ранее... оно Вам надо?
ну а если таки надо - посмотрите какой у Вас входной провод, входной автомат - отсюда и пляшите. но в любом случае при разводке придется ставить автомат ниже чем входной иначе смысла не будет
кабель аллюминий
договорится то можно... а проводка выдержит? )))))
если провода 2,5 везде (даже входной) и алюминий, то 16А придется ставить входящим, а далее два по 10А или гараж вообще без автомата оставить ибо нет смысла.
но в любом случае - выясняйте какой у Вас входящий кабель и какой будет входной автомат. отсюда и дальнейшие расчёты и советы.
договорится то можно... а проводка выдержит? )))))
если провода 2,5 везде (даже входной) и алюминий, то 16А придется ставить входящим, а далее два по 10А или гараж вообще без автомата оставить ибо нет смысла.
но в любом случае - выясняйте какой у Вас входящий кабель и какой будет входной автомат. отсюда и дальнейшие расчёты и советы.
да какая ему разница какой вводной автомат и кабель. это если я правильно понял зона ответственности облэнерго. ему нужно защитить свой кабель. а это 16А.
нет,между 4 и7,8И по вводному автомату - он ставится между позициями 3 и 4?
Да - это провод ДО вводного автомата. В Вашем случае ДО счётчика.Поскольку я в этой сфере мало что понимаю, уточните - входной - это кабель, который подводится от линии электропередач к счетчику? Если да, то он тоже алюминиевый, но его я так же планирую заменить на более подходящий под данные задачи. По гаражу - проводка там старая алюминиевая, но для освещения и электроинструмента ее достаточно, а под сварку и циркулярку я хочу вывести отдельную розетку
Приобрести конечно можно, но установят ли - тут уж как договоритесь... Но не факт. Так что лучше вначале договоритесь, а потом закупки делайте.дом находится в поселке в области, вводный автомат, как и кабель, насколько у меня есть информация, есть возможность самостоятельно приобрести...)
Если старая проводка как в доме, так и в гараже алюминиевая, возможно имеет смысл новие кабеля 3, 7 и 8 так же использовать алюминиевые, только правильное сечение подобрать? Тогда какое посоветуете? Какого сечения взять алюминиевый кабель под номером 3, чтобы вводный автомат на 32А установить? И чем чревато отключение двухполюсником сразу фазы и нуля?Да - это провод ДО вводного автомата. В Вашем случае ДО счётчика.
Важно знать его сечение - может и нет смысла его менять. Я б вводной провод оставил бы алюминиевым. Почему? Провода на столбе алюминиевые - их скрутка с медным кабелем не приветствуется.
Приобрести конечно можно, но установят ли - тут уж как договоритесь... Но не факт.
Думаю будет достаточно автомата на 25А, хотя лучше конечно на 32А. Но снова - если это позволяет входной провод. Ну и двухполюсный автомат (2P) я бы не ставил - или 1P или 1P+N. У двухполюсника конечно есть защита по обеим линиям, но он будет отключать и фазу и ноль одновременно, что не очень хорошо.
Ну а далее - на каждую линию (дом/гараж) - УЗО + автомат на 20А + медная проводка 2,5.
Сугубо ИМХО.
От подвода к дому проводов ЛЭП до счетчика кабель менять тоже буду - я и спрашиваю, какое сечение необходимо(а так же сечение кабелей 7 и 8
боюсь сеть столько не даст-переделывал на даче-12 квадратов алюминия до счетчика почти ничего не дало,на и далее по 2,5 меди.В частном секторе и 25 ампер проблема,но 16 откровенно мало-часто вырубает-поставил 25 А ,на свет 6А-был прецедент-кз в патроне освещения с подводом 1 квадратом подвода-он расплавился-автомат не сработал!чтобы вводный автомат на 32А установить?