Ведут, если позвонить и уточнить наличие порта в оборудовании. Иногда, если позволяют финансы, за счет заказчика меняем коммутатор провайдера.
Ну и если делать уже ремонт, почему бы не заложить в сетевой\слаботочный шкаф\щит\стойку лишний оптический ввод
1. Ethernet реализован посредством симметричной линии связи. Наводки похЪ, т.к. они приезжают в приёмник в противофазе.
2. Если даже чёта и проьезет, то 50Гц даже со 2й и 3й гармониками вряд ли залезут в диапазон передачи даже 10base-T