Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Витая пара и силовой кабель в одной штробе

🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
Статус: Offline
Реєстрація: 22.05.2009
Повідом.: 2229
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1
Витая пара и силовой кабель в одной штробе

Подскажите опытные электрики и бывалые пользователи - как правильно проложить провода слаботочки (инет, телефон, кабельное) и силовые? Если витая пара не экранированная

кто прокладывал вместе в квартире - как работает ?
 
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #2
Замечательно работает, не работать оно не может и плохо работать не может.
Экран на витой не нужен.

П.С. Могу сделать штробы, по всем вопросам в ЛС.
 
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #3
Подскажите опытные электрики и бывалые пользователи - как правильно проложить провода слаботочки (инет, телефон, кабельное) и силовые? Если витая пара не экранированная

кто прокладывал вместе в квартире - как работает ?

По хорошему надо экранированную если рядом идет силовой провод. Но на практике на не больших расстояниях пофиг. Будет больше ошибок, немного медленнее скорость передачи данных, но не думаю, что обычный человек это заметит.
 
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #4
Подскажите опытные электрики и бывалые пользователи - как правильно проложить провода слаботочки (инет, телефон, кабельное) и силовые? Если витая пара не экранированная

кто прокладывал вместе в квартире - как работает ?

...Параллельная укладка в бытовых сетях с напряжением до 380В на расстояниях в десяток-другой-третий метров никак не повлияет. А на телефон тем более. Рекомендации по типу "мин. 30-50 см" - следствие применения промышленных стандартов с напряжениями от 660В и выше на протяжённостях до ста и более (с повторителями) метров.
Экранированные FTP/STP также не рекомендуются в бытовом применении до 1 Гбит/с из-за специфических требований к заземлению экранов. В лучшем случае при отсутствии заземления с одного или двух концов ничего не изменится в скорости. В худшем - скорость может пострадать из-за неправильного заземления. Некритично для быта, но может.

...п.с. Я пишу о UTP кат. 5 до 1 Гбит/с от 100 до 250 МГц. Если вы решили применить варианты с кат. 6а или кат. 7, то они всегда идут с экраном и потребуется продумать заземление для реализации полной пропускной способности до 10 Гбит/с.
 
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #5
Замечательно работает, не работать оно не может и плохо работать не может.
Экран на витой не нужен
проверено на практике? Эту тему обсуждают на каждом строительном форуме и мнения разделены 50 на 50
 
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #6
П.С. Могу сделать штробы, по всем вопросам в ЛС.
да у меня как раз уже сделали все, протянули, только еще не оштукатурено. То есть еще шанс поменять
Был у своего товарища программиста в его квартире в новострое - он делал силовую проводку под потолком, а слаботочку - по низу. Говорит так правильно и никаких наводок нет, разнесено максимально. Пока я не оштукатурил в размышлениях
 
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #7
ложи вместе силовой и инет, силовые электроны подскажут направление данных по соседнему кабелю))), рядом линейные не ложи звуковые тюльпаны, а тв, телефонные кабеля можна
 
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #8
был у меня случай давным давно. Помогал другу менять проводку, протянули в штробе 220 и кабельное в куче. Потом включили телек - пошёл снег и рябь. Правда не по всем каналам (оно и понятно). Скруток не было. Длина штробы метров 5-6. Штекеры все перепаковали заново.
Короче, забили на это и перетянули под плинтусом новый кабель - всё норм стало.
Мож мы что-то не правильно сделали, хз. :незнаю:
 
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #9
Подскажите опытные электрики и бывалые пользователи - как правильно проложить провода слаботочки (инет, телефон, кабельное) и силовые? Если витая пара не экранированная

кто прокладывал вместе в квартире - как работает ?
мои электрики прокладывали экранированную FTP 5e

Кабеля идут рядом, все ок.

IMG-1238.jpg
 
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #10
проверено на практике? Эту тему обсуждают на каждом строительном форуме и мнения разделены 50 на 50
ПРоверено. Причем неоднократно и на разных практиках. :) Общая философия такова: если тебе вкрай необходимо на сегменте до 50м проложить в одной штробе с силовым проводом, который будет питать розетку от которой будут заряжать мобильный телефон 3 - 5м кабеля R&M, пропатченного на концах, на котором будет висеть роутер, через который 2-4 девайса будут серфить тырнет, то ничего не будет. В той же ситуации сплавной ATcom с обжимом концевиков и обогреватель в розетку 2 квт - тоже ничего не не будет :) А вот через год, когда на роутер повесят пару-тройку айпи телеков и пару RDP клиентов - придется бить новую штробу.:)
 
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #12
Смотря что ходит по витой если цифра то похуй если аналог будет хуево
 
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #13
Подскажите опытные электрики и бывалые пользователи - как правильно проложить провода слаботочки (инет, телефон, кабельное) и силовые?
Прокладываю на расстоянии 10-15 см параллельно друг другу. Пересечение - перпендикулярное.
 
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #15
был у меня случай давным давно. Помогал другу менять проводку, протянули в штробе 220 и кабельное в куче. Потом включили телек - пошёл снег и рябь. Правда не по всем каналам (оно и понятно). Скруток не было. Длина штробы метров 5-6. Штекеры все перепаковали заново.
Короче, забили на это и перетянули под плинтусом новый кабель - всё норм стало.
Мож мы что-то не правильно сделали, хз. :незнаю:

Кабель говно, переломали где-то и ещё куча причин.

П.С. Аналога больше 10 лет не видел.
 
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #16
есть такие короба, недешевые, на которые ставятся розетки. розетки бывают там 220, компьютерные(используются и для телефона), другие тоже но не видел. такие стояли в телесенсе на всех этажах. я не слышал чтоб там были проблемы, сегменты думаю метров до 80 точно были.
 
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #17
Кабель говно, переломали где-то и ещё куча причин.
та всё может быть конечно
Прокладываю на расстоянии 10-15 см параллельно друг другу. Пересечение - перпендикулярное.
от я потом на форуме вычитал что так и надо делать. Но обои уже поклеили :D:D
 
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #18
электрики закончили, проверю теперь в работе, когда ремонт закончится и установлю все розетки )
 
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #19
мнение 50 на 50 разделяется только из-за желания заработать на продаже кабеля клиенту.
По факту своего опыта делаю так:
Квартира и дом внутри: UTP CAT5e внутренний - интернет, видео наблюдение, домофон (все что общается по сети)
RG-6 внутренний - кабельное и спутниковое ТВ
Стараюсь сеть и кабельное ложить в отдельную штробу. Если возможности ограничены - ложу как получается.

По улице тяну UTP-CAT5e и RG-6 уличные. В своей ПВХ трубе, которая ложится в канаву с электрикой, поливом, канализацией.
Не забываем об оптическом кабеле под ввод интернет.
 
  • 🔴 21:31 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #20
Назад
Зверху Знизу