Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Вентиляция с рекуператором

  • Автор теми Автор теми r_omel
  • Дата створення Дата створення
Re: Вентиляция с рекуператором

Очень круто. В плане реализации функций проветривания.
Есть вопрос, как вы планируете в дальнейшем пчтщать приточные воздуховоды? Мелкодисперсная пыль там все таки не будет.
И ещё, почему не собрали на прямоугольных трубах?
Раз в пару месяцев разбираю и влажной тряпочкой протираю все внутренние поверхности воздуховодов, фильтра, вентилятора (он кстати очень легко разбирается, без демонтажа), тройников, колен и т.д. Так как пластик электризуется, то пыль если есть оседает на поверхностях и легко очищается.
Почему не прямоугольные а круглые - не знаю, решил что так проще. Все компоненты имеют как правило круглое подключение, коронка для бурения стен опять же круглая.
 
Re: Вентиляция с рекуператором

Вентс ТТ Про - это "обычный" канальный вытяжной, не тихий?
Просто по форме корпуса отдаленно напоминает Soler&Palau Silent (у Вентса там всякие Сайлент или Квайтлайн серии зовутся звукоизолированными, тихими).
Как на практике с шумом у ТТ Про, не сильно напрягает?

А какой режим работы, например, зимой?
Проветривание не 24/7?

И, как зимой работает нагреватель, есть ли от него толк, и все ли время его гоняете?
 
Re: Вентиляция с рекуператором

Вентс ТТ Про - это "обычный" канальный вытяжной, не тихий?
Просто по форме корпуса отдаленно напоминает Soler&Palau Silent (у Вентса там всякие Сайлент или Квайтлайн серии зовутся звукоизолированными, тихими).
Как на практике с шумом у ТТ Про, не сильно напрягает?

А какой режим работы, например, зимой?
Проветривание не 24/7?

И, как зимой работает нагреватель, есть ли от него толк, и все ли время его гоняете?
Да, обычный, не тихий. Но так как он стоит на закрытом балконе (балкон к кухне не присоединен), плюс шумоглушитель, то на самой маленькой скорости, которую использую ночью, его абсолютно не слышно. Днем можно переключить на большую скорость.
Режим работы в принципе и зимой и летом одинаковые - система работает циклами по 20 минут. Со смартфона задаю время, сколько будет работать вентиляция в течении цикла (режим ВКЛ), от 1 до 20 минут. В режиме ВЫКЛ заслонка закрыта. В режиме ВКЛ открывается заслонка, включается вентилятор на заданной скорости. Зимой, если температура на улице меньше 5гр - включается нагреватель. По окончании цикла ветилятор и тэн отключаются, заслонка закрывется.
Есть еще один режим - просто включить вентиляция на заданное время, до 20 минут.
Да, забыл упомянуть что в системе есть еще два датчика температуры на DS18B20, один на улице меряет, другой после наревателя. Если после нагревателя больше 25 градусов - тэн выключается. Также в самом тэне имеется две штатные защиты от перегрева.
Толк от тэна конечно есть. Я его использую на 50% мощности, т.е. 10 секунд он включен потом 10 секунд выключен. Единственный недостаток это его инерционность. Если на улице к примеру -15 то первые секунд тридцать воздух будет идти холодный. Но это можно решить программно, например путем предварительного прогрева (до включения вентилятора). Но до этого руки не доходят, есть другие более приоритетные вещи ).
Ну и еще, все параметры системы (например длительность цикла, температуру вкл/выкл тэна и т.д.) задаются либо с приложения, либо через веб-интерфейс.
 
Re: Вентиляция с рекуператором

Да, конечно... Блок реле для переключения скоростей...
В подобной системе применял вот такие вентиляторы.

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.


Прелесть устройства в том, что вмонтированный в двигатель контроллер плавно меняет обороты от 0 до максимальных 4-х тысяч при изменении напряжения от 0 до 10 вольт. Входное сопротивление сигнала порядка 50 ком. Можно подавать ШИМ прямо через самый слабый "открытый коллектор". Единственное, это питание на 48 вольт но меня это не смутило, т.к. все потребители на объекте были запитаны этим напряжением. Сейчас полно блоков питания от списанных вышек мобильной связи на 48-54 вольта с мощностью от 1100 до 2000 Вт по цене не дороже 450 гр. И преобразователей с 48В на 3.3, 5 или 12 достаточно. Вентиляторы покупал на Барике на хозплощадке возле туалета по цене 500 гр.
 
Re: Вентиляция с рекуператором

Парни, вопрос не много не в тему.
Кто может помочь выбрать промышленный осевой вентилятор
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Примерные габариты 800х800х400 ,и скорость вращения хотя бы 650 об/мин
Буду благодарен.

Вентилятор нужно выбирать не по скорости вращения крыльчатки, а по производительности в кубометрах перекачиваемого воздуха за единицу времени и по создаваемому (превозмогаемому) давлению в канале воздуховода. Скорость вращения может влиять только на шум и то косвенно.
 
В подобной системе применял вот такие вентиляторы.

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.


Прелесть устройства в том, что вмонтированный в двигатель контроллер плавно меняет обороты от 0 до максимальных 4-х тысяч при изменении напряжения от 0 до 10 вольт. Входное сопротивление сигнала порядка 50 ком. Можно подавать ШИМ прямо через самый слабый "открытый коллектор". Единственное, это питание на 48 вольт но меня это не смутило, т.к. все потребители на объекте были запитаны этим напряжением. Сейчас полно блоков питания от списанных вышек мобильной связи на 48-54 вольта с мощностью от 1100 до 2000 Вт по цене не дороже 450 гр. И преобразователей с 48В на 3.3, 5 или 12 достаточно. Вентиляторы покупал на Барике на хозплощадке возле туалета по цене 500 гр.


Да, торговали одно время такими с Киевстаровских станций, фирмы были две ebm-papst и японские nidec, вентиляторы были в целом что с блоком ишли на 24вольта, мы брали блок питания универсальный для ноутбуков они были по-моему который можно было вольтаж понижать до 12Вольт и соотвественно менялись обороты. Выставляли на сайте ( мир вентиляции Харьков) модель DV6224
 
Вентс ТТ Про - это "обычный" канальный вытяжной, не тихий?
Просто по форме корпуса отдаленно напоминает Soler&Palau Silent (у Вентса там всякие Сайлент или Квайтлайн серии зовутся звукоизолированными, тихими).
Как на практике с шумом у ТТ Про, не сильно напрягает?

А какой режим работы, например, зимой?
Проветривание не 24/7?

И, как зимой работает нагреватель, есть ли от него толк, и все ли время его гоняете?


Тт про у нас щас прям топ продаж, скажем так на 1 скорости реально тихий( когда людям его на рынке проверяю), а вот вторая скорость шумит! Альтернативы особо нету… Пол рынка торгуют ими и спят спокойно, потому что Официально и гарантия хотя бы есть адекватная, конечно что-то более дорогое на рынке не пользуется спросом, китайский товар спишь и думаешь, если будет брак, куда его девать то…. Стараемся таким не торговать(((
 
Re: Вентиляция с рекуператором

Да, торговали одно время такими с Киевстаровских станций, фирмы были две ebm-papst и японские nidec, вентиляторы были в целом что с блоком ишли на 24вольта, мы брали блок питания универсальный для ноутбуков они были по-моему который можно было вольтаж понижать до 12Вольт и соотвественно менялись обороты. Выставляли на сайте ( мир вентиляции Харьков) модель DV6224
Вентиляторы DV6224 и сейчас есть в продаже. Блок питания к ним предлагают с ползунковым переключателем напряжения от 12 до 24в. Но менять обороты нужно регулировкой напряжения питания (стартует от 7 вольт). Т.Е. нужно городить силовую схему. А приведенные мной могут управляться напрямую от контроллера. Можно даже сделать систему авторегулирования температуры или влажности просто подключив соответствующий ****оговый датчик на управляющий вход вентилятора и все. Их то-же много предлагается в сети. Вот первая ссылка в которой сразу и блоки питания и различные кулеры.

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Вентиляторы DV6224 и сейчас есть в продаже. Блок питания к ним предлагают с ползунковым переключателем напряжения от 12 до 24в. Но менять обороты нужно регулировкой напряжения питания (стартует от 7 вольт). Т.Е. нужно городить силовую схему. А приведенные мной могут управляться напрямую от контроллера. Можно даже сделать систему авторегулирования температуры или влажности просто подключив соответствующий ****оговый датчик на управляющий вход вентилятора и все. Их то-же много предлагается в сети. Вот первая ссылка в которой сразу и блоки питания и различные кулеры.

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.


Да, продают, но все меньше и меньше! Кстати, у нас эти вентиляторы именно dv6224 уходили очень много на вытяжки для маникюров в Днепропетровск много отправок было по 500шт… как вспомню каждый надо было проверить!!! сейчас я так понимаю на 24 уже нету. Смотрю объявления либо очень дорого или в малом количестве или на 48 вентиляторы. Когда перебирали их, то очень много было с сухими подшипниками, шумели, разбирали меняли )
 
Re: Вентиляция с рекуператором

Ищу панель контроллера.
Задача- активировать вытяжной вентилятор при достижении определенной температуры, влажности и уровня СО в комнате. Все, что вижу в продаже до 3000 грн либо не регулируют СО, либо влажность. Ткните носом в недорогие модели.
Желательно при этом ещё и простота пользования.
Задача при достижении установленной температуры или диапазона температур включить вентилятор и открыть сервоприводом заслонку на магистрали.
Активировать вентилятор при заданных уровнях со и влажности. Спасибо большое
 
Re: Вентиляция с рекуператором

В связи с невозможностью поддерживать чистоту в приточно-вытяжной системе и разбирать ее для периодической очистки остановился на вытяжной части.
 
Re: Вентиляция с рекуператором


Раз в пару месяцев разбираю и влажной тряпочкой протираю все внутренние поверхности воздуховодов, фильтра, вентилятора (он кстати очень легко разбирается, без демонтажа), тройников, колен и т.д. Так как пластик электризуется, то пыль если есть оседает на поверхностях и легко очищается.
Почему не прямоугольные а круглые - не знаю, решил что так проще. Все компоненты имеют как правило круглое подключение, коронка для бурения стен опять же круглая.
А с насекомыми проблем нет? У меня приточная вентиляция похожая на вашу (все на балконе + вентканал в комнату), только балконная часть пока в тестовом виде собрана гибкими воздуховодами. И если в более холодное время все было ок то сейчас приходится каждый день чистить пылесосом воздухозабор (там сетка с ячейками в пару миллиметров) - за сутки на нем буквально слой мелких насекомых образовывается, и даже не знаю что с этим делать. Сейчас когда воздухозабор условно из окна почистить это все несложно, но когда сделаю отверстие в балконе наружу то чистить его постоянно будет мягко говоря неудобно
 
А с насекомыми проблем нет? У меня приточная вентиляция похожая на вашу (все на балконе + вентканал в комнату), только балконная часть пока в тестовом виде собрана гибкими воздуховодами. И если в более холодное время все было ок то сейчас приходится каждый день чистить пылесосом воздухозабор (там сетка с ячейками в пару миллиметров) - за сутки на нем буквально слой мелких насекомых образовывается, и даже не знаю что с этим делать. Сейчас когда воздухозабор условно из окна почистить это все несложно, но когда сделаю отверстие в балконе наружу то чистить его постоянно будет мягко говоря неудобно
На входе стоит кассетный фильтр типа ФБ от Вентс. Там фильтрующий элемент что-то типа флизелина. Раз в месяц (ну или по мере загрязнения) просто меняю его. Кроме того, когда система не работает - приток перекрыт клапаном. Так что проблем с насекомыми нет совсем. А вам в таком случае на будущее наверное нужно предусмотреть какие-то ревизионные отверстия для обслуживания.
 
Назад
Зверху Знизу