...Было бы проще разобраться в ошибке, если бы была текущая схема данного щита. А так я не разберу. Ну, кроме того, что диф после автомата это "масло масляное". И два проводника в одну клемму не стоит зажимать, как минимум их следует перед этим хотя бы опрессовать гильзой... Фазы я разнёс бы сначала 3-фазной шиной, а затем уже разбирал бы по группам. Чётко разделил бы ноли для групповых дифов, а после них - для потребителей внутри каждой из 3-х групп.
Реле напряжения скомпоновал бы иначе, в вводной части щита, после вводного автомата и УЗО (хотя, если щит менять нельзя, то, возможно, не трогал бы)...
Реле напряжения скомпоновал бы иначе, в вводной части щита, после вводного автомата и УЗО (хотя, если щит менять нельзя, то, возможно, не трогал бы)...