Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

Статус: Offline
Реєстрація: 15.03.2004
Повідом.: 8977
Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

Привет всем!

Вчера вводное УЗО на квартиру отрубалось три раза.
Думал что бойлер. Отключил его на ночь.
утром в 6 проснулись, квартира обесточена.
Снова включил бойлер, включил УЗО.
Прождал три часа , включал/выключал все потребители - все норм !

Да, и раньше бывало, раз в месяц или раз в квартал УЗО срабатывал.
Но вчера "больной" заболел окончательно.....
узо 1.jpg
 
Re: Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

Вопрос: что делать?
1. Может УЗО просто сломаться ? Там и производитель так себе.....
2. Купить Шнайдер 63/30 за 800 грн. Можно, но если проблема в проводке, то это выкинутые деньги...
3. или выкинуть его нафиг ? , тем более, что у меня в квартире силовые линии стоят под индивидуальными узошками (кроме освещения)
И да, они и меня ни разу за 12 лет не срабатывали самостоятельно.
узо 2.jpg

Кто что скажет, народ ?
А можно как-то этот вводной УЗО снять и протестировать ?
 
Re: Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

1. Может УЗО просто сломаться ? Там и производитель так себе.....
скорее всего...
если бы это был шнайдер или хагер, то я стал бы проверять линию или точки потребители, а так иэк какой то...
 
Re: Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

ну я бы ИЕК поменял ну хотя бы на GE. Электромагнитный. И разбирался б дальше.

Вообще "и раньше бывало, раз в месяц или раз в квартал УЗО срабатывал" это уже повод к детальному разбору полетов. Не должна проводка жить своей жизнью. У меня за 6 лет УЗОхи GE вырубались только и исключительно по делу. Вот неделю назад раз в посудомойке ТЕН издох попутно вырубив автомат и УЗО за ним..
 
Re: Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

u150307
unbeliever
Парни, а может кто-то дать на время/продать б/у но РАБОЧИЙ УЗО ?

Если другой узо будет также выбивать - верну обратно + бонус, пиво за услугу

Если все исправится, то просто куплю !
:)
 
Re: Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

так у тебя ж вон есть УЗОхи по номиналу не хуже вводного ) поменяй их местами и тестируй
 
Re: Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

оказывается в нашей многоэтажке и в других квартирах проблемы с УЗО:

---- По узо - выбивало раз 20 за дерь , поко не выбило гасовсем . Приехавшая бригада подтянула контакты в общем шите на площадке - у кого-то прослабло, а выбивало у нас ((((.

--- у нас последние пол года тоже входное начало выбивать. раз в неделю - точно, вчера поменяли узо в квартире. Он сказал, что у многих подобные проблемы по дому. Это весьма странно
 
Re: Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

так у тебя ж вон есть УЗОхи по номиналу не хуже вводного ) поменяй их местами и тестируй
Я не разберу щит.
Точнее разобрать смогу_ но это часа на три-четыре. Или на весь день.
Соединения шнайдеровскими планками сверху.
Я его месяц собирал и монтировал..... больше сей подвиг не повторю :)
узо 3.jpg
узо 4.jpg
 
Re: Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

Купите новое. Если дело не в нем то в течении 14 дней можете вернуть. В чем проблема)
 
Re: Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

Купите новое. Если дело не в нем то в течении 14 дней можете вернуть. В чем проблема)
Да. Действительно. Хороший совет!
*
Хотя я раньше негативно относился к "светским львицам", а попросту к хвойдам, что покупали вечерние платья на день-два....
- Не подошло ! (С)
:)
 
Re: Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

Угу. А поменять местами соседние сильно сложнее?
Щиток, собранный мною работает идеально.
Разбирать его довольно гиморно. И зачем?
Глючит жэковское УЗО перед электросчётчиком. Точка.
 
Re: Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

Может пробой тэна бойлера?
 
Re: Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

Возможно, проблема в электрощитке, где стоит УЗО. У меня подгорел ввод (фаза) на электрощитке. Был плохой контакт. При этом УЗО (такой же "ИЭК") часто беспричинно срабатывало. В конце-концов фазный провод отгорел. Электрики из аварийки сорвали пломбы, восстановили контакт. С тех пор УЗО больше не срабатывало.
Не могу с уверенностью сказать, что причина сработок УЗО была именно в плохом контакте _перед_ этим УЗО, ведь это как-то нелогично, но факт: "ложных" сработок больше не было.
 
Re: Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

Если дело не в нем то в течении 14 дней можете вернуть. В чем проблема)
в течение 14 дней его могут поменять ему на другой, вряд ли отдадут деньги назад
 
Re: Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

в течение 14 дней его могут поменять ему на другой, вряд ли отдадут деньги назад
Отдадут. Например в Эпике много раз так делал.
Понятно что так можно делать не с любым товаром, но по идее УЗО должно подпадать.
 
Re: Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

да, купить узо за 600 грн и надеяться, что вернут деньги:D.
на этот счёт есть закон, к тому же кто из продавцов захочет терять выручку?
это так всё можно покупать - купил бензопилу, спилил дерево - не подходит, верните деньги:D
 
Re: Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

да, купить узо за 600 грн и надеяться, что вернут деньги.
В чем проблема? Норм магазы без проблем возвращают.

это так всё можно покупать - купил бензопилу, спилил дерево - не подходит, верните деньги
На пиле будут следы использования. В таком случае беспричинный возврат скорее всего невозможен.
 
Re: Стало выбивать УЗО. Нужен проф.совет электрика

На пиле будут следы использования. В таком случае беспричинный возврат скорее всего невозможен.
сказать можно, что не нравится как пилит... это недоказуемо...
 
Назад