Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Срочно нужен совет по технике для охлаждения воздуха на чердаке!

🟠 10:53 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Молнія»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • 🟠 10:53 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Молнія»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #21
Проблема: шиферный чердак частного дома (8х7, 4-х скатная низкая крыша - центральный конек 2,5 метра), температура воздуха в теплый день - 35-38 градусов.

Вопрос: чем охлаждать воздух?

Кондер и рекуператор не подходят.
Поставить напольные вентиляторы - может быть?
Предлагают "бризер" - не уверен...

Кто что может посоветовать? Желательно без флуда.
Друг живет в хрущевке 5/5. Зимой холодно, летом жарко. После того как наклеил пенопластовые квадраты на потолок по всей квартире, говорит что стало комфортнее. Как вариант.
 
  • 🟠 10:53 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Молнія»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #22
Представляю мощность кондера.. 100 вт на квадрат точно не подойдет... вообще чердак должен проветриваться и выполнять функцию чисто от осадков.. но тут летом хотят туда детей запереть... так что хз..
 
  • 🟠 10:53 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Молнія»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #23
но тут летом хотят туда детей запереть...

Уточнение - ДЕТИ ХОТЯТ!!! А мы пытаемся отговорить, и параллельно изучаем варианты воплощения их мечты.

После того как наклеил пенопластовые квадраты на потолок по всей квартире, говорит что стало комфортнее. Как вариант.

Интересно! Знать бы еще его толщину...
 
  • 🟠 10:53 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Молнія»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #24
Интересно! Знать бы еще его толщину...
Мёртвому припарка. В вашем случае там не столько конвекция, сколько излучение от нагретого шифера. Надо будет сначала натянуть что-то типа блестящей изоляции от инфракрасного излучения, как для тёплых полов, потом вата или пенопласт, потом подшить мембраной в случае ваты, а потом зашить чем-то, к примеру ОСБ плитами или фанерой. И потом уже кондиционер
 
  • 🟠 10:53 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Молнія»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #25
Уточнение - ДЕТИ ХОТЯТ!!! А мы пытаемся отговорить, и параллельно изучаем варианты воплощения их мечты.
Дети хотят, как это знакомо, мы это уже проходили: уличный турник, площадка для бадминтона с сеткой, баскетбольный щит и т.д хватало недели на две-три, максимум на сезон, а потом стоит и только радует глаз... Что они там будут делать на том чердаке? Пару раз залезут слезут на этом все и закончится.
 
  • 🟠 10:53 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Молнія»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #26
покрасить шифер серебрянкой - под крылом самолета о чем то поет...
 
  • 🟠 10:53 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Молнія»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #27
Только кондиционер + рекуператор, других вариантов нет!

:клас:

У меня жилая мансарда под крышей.
Крыша утеплена мин. ватой. Гидро, пароизоляция. Короче - пирог.
Летом, как сейчас, кондей отлично справляется.
Общая площадь мансарды 40м2, кондей рассчитан на 35м2.

Но без приточно вытяжной вентиляции ставить кондей не надо. Будет мало кислорода, голова будет чумная.
 
  • 🟠 10:53 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Молнія»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #28
Вон у америкосов в фильмах все детские под крышей.. вопрос в теплоизоляции. а так обычное помещение.
Вентиляции требует как любое другое...
 
  • 🟠 10:53 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Молнія»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #29
Уточнение - ДЕТИ ХОТЯТ!!! А мы пытаемся отговорить
та пусть там пару раз попробуют поиграть в такой жаре....желание скорее всего пропадет )))))

жестоко, но часто самый действенный варик...
главное быть на подхвате когда начнут терять сознание или выползать по лестнице мокрые насквозь.
 
  • 🟠 10:53 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Молнія»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #31
ТС, самое главное - не ведитесь на чудо-кондиционеры куда заливается вода и нет отвода горячего воздуха. Абсолютно неэффективные устройства для охлаждения
 
  • 🟠 10:53 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Молнія»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #32
Представляю мощность кондера.. 100 вт на квадрат точно не подойдет... вообще чердак должен проветриваться и выполнять функцию чисто от осадков.. но тут летом хотят туда детей запереть... так что хз..

вообще то расчет ведется в ваттах на кубический метр а не квадратный.
 
  • 🟠 10:53 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Молнія»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #33
Бред. Расчёт ведётся по теплопритокам.
 
  • 🟠 10:53 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Молнія»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #34
Назад