SOS не греет батарея

трубки еле тёплые как и батарея, диаметр трубы 20

прикол ещё в том, что были сделаны изначально две трубы входили с одной стороны батареи, потом переделали сделали вход справа сверху, а выход слева снизу, а результата 0

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
 
возьмите бумагу, карандаш и пройдитесь по комната - зарисуйте, сфоткайте и выложите.

Батарея, которая перед "новой" стоит - греет хорошо? так же как раньше, или хуже?

греет нормально как и раньше

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
на батарее там заглушка, а труба под батареей спаяна фото 5 в первом посте

возьмите бумагу, карандаш и пройдитесь по комната - зарисуйте, сфоткайте и выложите.

Батарея, которая перед "новой" стоит - греет хорошо? так же как раньше, или хуже?

нарисовала, в первом посте, насос српут GPD, тубы внизу диаметр 50, вверху диаметр 30
 
Трубы к новой батарее подключались в трубы существующей системы, или напрямую к "последней батарее"?

Если она греет так же как и грела - краники Вам вряд ли помогут...
 
Трубы к новой батарее подключались в трубы существующей системы, или напрямую к "последней батарее"?

Если она греет так же как и грела - краники Вам вряд ли помогут...

подключалась в трубы старой существующей системы, а что тогда поможет?
 
схемы нет, система старая сделана с трубами и батареями под уклоном 5 комнат, на чердаке стоял бидон, а сейчас убрали и поставили кран маевского, но в новой пристройке не под уклоном,и она по уровню ниже всех остальных комнат, но есть насос.

1.СО без расширительного бака?
2.Центр проблемной батареи и центр котла как соотносятся по высоте?
3.Присоединяюсь к сказанному всеми и + "зажата" обратка...
 
1.СО без расширительного бака?
2.Центр проблемной батареи и центр котла как соотносятся по высоте?
3.Присоединяюсь к сказанному всеми и + "зажата" обратка...

Расширительный бачок стоит за котлом, по высоте котёл выше на 25-30 см чем батарея проблемная.
 
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

Вот тут чел правильно указал где должна быть подача, а где обратка при существующем положении дел в вопросе регулировки нагревательных приборов....

подключалась в трубы старой существующей системы, а что тогда поможет?
А поможет Вам нормальный спец, который на месте решит все проблемы.
 
А поможет Вам нормальный спец, который на месте решит все проблемы.[/QUOTE]
да уже штук 5 этих !"""нормальных""" спецов приходило, каждому дай 250грн за точку да запчастей купи на 100-200грн, а результата 0000, как была еле тёплая так и осталась. На вопрос почему холодная да вы топите она прогреется сильно большая, топим, топим газа напалили нереально, в комнатах окна открыты, а там дубарь.
 
Небольшая балансировка не помешает вашей системе. Первые радиаторы получают больше воды, чем последняя, поэтому она на половину теплая. Попробуйте прижать краны на обратке каждой батареи (если они есть) последовательно, пока обратка последнего радиатора не станет теплой. И будет вам счастье.
 
да уже штук 5 этих !"""нормальных""" спецов приходило, каждому дай 250грн за точку да запчастей купи на 100-200грн, а результата 0000, как была еле тёплая так и осталась. На вопрос почему холодная да вы топите она прогреется сильно большая, топим, топим газа напалили нереально, в комнатах окна открыты, а там дубарь.
Ну, а с чего Вы взяли, что были """нормальные"""? Напичкать стока секций и не установить регулировку на предыдущих, да еще так похабно подключить.... Ну,а раз уж связались с ними, то вызывайте (телефоны наверное есть) и тыкайте носом, не захотят - вот тут на сайте была темка по горе спецам - ну и озвучите... (хотя опасно - Закон о защите базы персональных данных).;)
 
Небольшая балансировка не помешает вашей системе. Первые радиаторы получают больше воды, чем последняя, поэтому она на половину теплая. Попробуйте прижать краны на обратке каждой батареи (если они есть) последовательно, пока обратка последнего радиатора не станет теплой. И будет вам счастье.

кранов нет прижимать не чего
 
Если на входе батареи труба горячая, то либо батарея завоздушена, либо забита. Надо смотреть подводы!!! если они холодные - толку нуль. Откуда вода поступает? Уже холодная? Идем вперед и ищем.
А по-хорошему должна тянуться общая труба подачи горячей и общая труба обратки. К ним и подключаются батареи, как в многоквартирном доме. Если у Вас иначе - халтура!
 
У нас в этом году похожая ситуация. Вызвали мастера, внушаещего доверия, а сами мозгами не пошевелили. Мастер тоже решил не напрягать мозги и сделал, как ему сказали. В результате тоже и трубы и батареи в пристройке холодные, причем холодные до того, что побоялись морозов и отрезали их нафиг, т.е. вернули в предыдущее рабочее состояние, когда в пристройке батарей не было.
При обдумывании, почему же у нас так фигово получилось, пришли к выводам:
большая длина трубы от бывшей последней точки к новой последней батарее, а труба довольно узкая 3/4дюйма, тогда как по всему дому идут толстые железные трубы. Вода действительно идет по более "легкому " контуру с меньшим гидравлическим сопротивлением. При попытке устранить проблему на ближайшую старую батарею поставили краник и попытались регулировать. Но тогда вода и в нее не захотела течь, а пошла нашла себе еще более легкий контур в предыдущих батареях.
Да, забыла сказать, что у нас котла поток горячей воды делится на 2 потока: 1-ый) обогревает 4 комнаты, коридор и иодну из кухонь толстыми железными трубами (чуть ли не по 5 см в диаметре); 2-ой) раньше грел вторую кухню и ванну (трубы железные и металопластиковые уже потоньше) и вот этот контур мы хотели продлить на пристройку (пластиковыми 3/4 дюйма).
В общем я пришла к выводу, что нам надо чуть ли не от самого котла ставить еще более толстые трубы на 2-ой контур, чтобы гидравлическое сопротивление обоих контуров было соизмеримо друг с другом. И не дай бог перестараться, тогда тепло будет в ванной и пристройке, а в остальных местах холодно, поэтому нужен будет регулировочный кран.
А по поводу регулировки насоса, мы ставим на среднее положение, потому что на тройке как нам кажется вода не успевает нормально прогреваться от котла, а на единице скорость воды в системе маловата и в дальних батареях вода оказывается слишком уж подостывшей.
 
Если на входе батареи труба горячая, то либо батарея завоздушена, либо забита. Надо смотреть подводы!!! если они холодные - толку нуль. Откуда вода поступает? Уже холодная? Идем вперед и ищем.
А по-хорошему должна тянуться общая труба подачи горячей и общая труба обратки. К ним и подключаются батареи, как в многоквартирном доме. Если у Вас иначе - халтура!

У нас так и тянется общая труба подачи и общая обратки к ним подключаются батареи. Подводы -верхняя подачи идёт горячая труба , а нижняя обратки холодная, но холодная перед проблемной батареей стоит в коридоре батарея и перед этой батареей холодная труба.

У нас в этом году похожая ситуация. Вызвали мастера, внушаещего доверия, а сами мозгами не пошевелили. Мастер тоже решил не напрягать мозги и сделал, как ему сказали. В результате тоже и трубы и батареи в пристройке холодные, причем холодные до того, что побоялись морозов и отрезали их нафиг, т.е. вернули в предыдущее рабочее состояние, когда в пристройке батарей не было.
При обдумывании, почему же у нас так фигово получилось, пришли к выводам:
большая длина трубы от бывшей последней точки к новой последней батарее, а труба довольно узкая 3/4дюйма, тогда как по всему дому идут толстые железные трубы. Вода действительно идет по более "легкому " контуру с меньшим гидравлическим сопротивлением. При попытке устранить проблему на ближайшую старую батарею поставили краник и попытались регулировать. Но тогда вода и в нее не захотела течь, а пошла нашла себе еще более легкий контур в предыдущих батареях.
Да, забыла сказать, что у нас котла поток горячей воды делится на 2 потока: 1-ый) обогревает 4 комнаты, коридор и иодну из кухонь толстыми железными трубами (чуть ли не по 5 см в диаметре); 2-ой) раньше грел вторую кухню и ванну (трубы железные и металопластиковые уже потоньше) и вот этот контур мы хотели продлить на пристройку (пластиковыми 3/4 дюйма).
В общем я пришла к выводу, что нам надо чуть ли не от самого котла ставить еще более толстые трубы на 2-ой контур, чтобы гидравлическое сопротивление обоих контуров было соизмеримо друг с другом. И не дай бог перестараться, тогда тепло будет в ванной и пристройке, а в остальных местах холодно, поэтому нужен будет регулировочный кран.
А по поводу регулировки насоса, мы ставим на среднее положение, потому что на тройке как нам кажется вода не успевает нормально прогреваться от котла, а на единице скорость воды в системе маловата и в дальних батареях вода оказывается слишком уж подостывшей.

вот и мы теперь после того как сделали начинаем теперь мозгами шевелить, за, что только мастеру заплатили не понятно, он наверняка знал, что будет такая ситуация.
 
Я так понимаю, что нужно на всех батареях в доме поставить краны и их прикрутить, а в пристройке открыть на полную.

Или выбросить циркуляционный насос, что не требует дополнительных затрат.
 
А при чем тут насос? Без него реально хуже. В "нормальных" батареях с насосом тепло равномерней распределяется, а без насоса ситуация в пристройке у ТС все равно не изменится.
 
Здравствуйте, помогите разобраться. Часный дом к нему построили пристройку 9м2 и сделали сразу выход на улицу (т.е. без холодной зоны) провели отопление от последней точки, поставили чугунную батарею 16секций (чтоб тепло было т.к. идёт выход на улицу), поменяли котёл на 120м2 (дом 90м2), и поставили к котлу насос. Батарея не прогревается верхняя часть еле тёплая, а низ вообще холодный. Обращались к нескольком "специалистам" сказали, что нужно сделать обратку т.е. одна труба входит в батарею сверху, а вторая снизу,переделали, нифига и так не работает в пристройке реально очень холодно, если в доме 24градуса, то в пристройке градусов 15. Что делать?

скажу вот что, сейчас всеравно переделывать нет смысла, ждите весны. а ко всем прочим прелестям они вам еще и контруклон сделали
attachment.jpg

я уже молчу про заужение обрата, в данном случае надо было делать 1" трубой без всяких ..., а для регулировке по подаче и обрату поставить шаркраны.
на сколько я понял у вас сейчас система закрытого типа - каково давление в системе???
выложите фотку предыдущей батареи чтоб было видно подключение новых труб.
ну а учитывая что радиатор всетаки нагревается значит присуцтвует поступление теплоносителя из этого можно сделать вывод о заужености труб для подключения.
 
Кто забыл, запорную арматуру нельзя использовать в качестве регулирующей. В паспортах на краники это пишут черным по белому.

2slavuta777
Хочу все таки уточнить. У Вас по схеме основные трубопроводы проходят по пом.2 в пом.5, минуя пом.1, в котором установлен "последний" работающий радиатор. Я так понимаю, от этого последнего тянутся две трубки Дн20 в пом.2 и там подключаются в основную магистраль. Вопрос: радиатор пристройки Вы так же подключали двумя трубками, через все пом.1 и подключались в общие трубопроводы, или все же сэкономили и подключились в пару Дн20, которая запитывает радиатор в пом.1?
 