Статус: Офлайн
Реєстрація: 13.03.2008
Повідом.: 6895
Реєстрація: 13.03.2008
Повідом.: 6895
Формула не та.ловите
[
ПУЭ, Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов
с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 25
Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке) 1 + 1 + 1 (три 1ж) 80
для трехфазной цепи P = I * (корень_из_трех * U) * cosφ = 80 * 1.73 * 380 * 0.85 = 52592 * 0.85 = 44703
да.
ещё меньше, чем я написал.
извените.