Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Скачки тока в сети

🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
Статус: Offline
Реєстрація: 03.11.2010
Повідом.: 581
Оголошень: 1
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1
Всем привет, буду рад, если знаток объяснит такое явление:
ИНОГДА при включении микроволновки идет скачок ампер до 33А, тоже самое происходит если воткнуть шнур питания в компьютер и нажать тумблер на нем (они в разных комнатах). Скачок вижу на реле напряжения Зубр, которое в этих случаях срабатывает (на реле я поставил ограничения до 24А, само реле - 40А). Между реле и розетками стоит автомат на 25А, он при этом не срабатывает! Что думать?
1. Это норма, убрать ограничение ампер на реле и забыть?
2. Скачок на столько кратковременный что автомат его "не видит"?
3. Реле обманывает?
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #2
Це нормально. Точніше, ненормально, але так працює вся дешева потужна електроніка.
Автомат - не швидка допомога, миттєво не відреагує. Прибери обмеження на Зубрі і користуйся далі.
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #3
автомат на 25А сработает только на значительное/длительное превышение 25 ампер. Не страдать фигнёй, всё нормально и так
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #4
Всем привет, буду рад, если знаток объяснит такое явление:
ИНОГДА при включении микроволновки идет скачок ампер до 33А, тоже самое происходит если воткнуть шнур питания в компьютер и нажать тумблер на нем (они в разных комнатах). Скачок вижу на реле напряжения Зубр, которое в этих случаях срабатывает (на реле я поставил ограничения до 24А, само реле - 40А). Между реле и розетками стоит автомат на 25А, он при этом не срабатывает! Что думать?
1. Это норма, убрать ограничение ампер на реле и забыть?
да
2. Скачок на столько кратковременный что автомат его "не видит"?
да
3. Реле обманывает?
нет

При очередном капитальном ремонте стоит увеличить сечение проводов от ввода до розеток. Если же проводка люминий, то "протянуть/перезатянуть" на клеммах
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #5
ну это все происки нюансов схемотехники ,там конденсаторы стоят и в момент включения они заряжаются..выставь ограничение на максимум,чтоб не срабатывало реле и все.автоматы не пострадают
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #6
ну это все происки нюансов схемотехники ,там конденсаторы стоят и в момент включения они заряжаются..выставь ограничение на максимум,чтоб не срабатывало реле и все.автоматы не пострадают
всем спасибо, так и сделал
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #7
Скачок вижу на реле напряжения Зубр, которое в этих случаях срабатывает (на реле я поставил ограничения до 24А, само реле -
Зубр може обмежувати по струму? Це ж реле напруги :confused:
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #8
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #10
Тогда вопрос посложнее: опять же иногда при срабатывании реле, на счетчике (со-эа10д) загорается индикатор « ! » - "струми фази і нейтралі неоднакові (ушкодження в колах навантаження лічильника (витік наземлю) або спроба втручання в роботу (облік електроенергії) лічильника." Индикатор гаснет, если клацнуть выключатель света в квартире. Схему подключения приложил.
 

Вкладення

  • изображение_viber_2023-1-21-39.jpg
    изображение_viber_2023-1-21-39.jpg
    742.3 КБ · Перегляди: 71
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #11
Три питання.
1. Чому Зубр не підключений через вхідний 2-полюсний автомат?
2. Де дифреле?
3. Чому автомат світла підключений в обхід Зубра?

Лічильник може так реагувати на сильно реактивне навантаження, а може бути пробій ізоляції. Якщо реально пробій, дифреле на 10 мА буде вибивати.
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #13
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #15
Три питання.
1. Чому Зубр не підключений через вхідний 2-полюсний автомат?
2. Де дифреле?
3. Чому автомат світла підключений в обхід Зубра?

Лічильник може так реагувати на сильно реактивне навантаження, а може бути пробій ізоляції. Якщо реально пробій, дифреле на 10 мА буде вибивати.
1.в смысле почему провода к реле идут через счетчик? Так установили счетчик Харьковэнерго, стоят пломбы, мне доступны только провода от счетчика.
2.дифреле нет возможности поставить, нет места. Мне очень нужен трансформатор и пришлось искать узкие автоматы чтоб все влезло.
3.у меня раньше были большие скачки напряжения, проседало до 80v, макс-265v. Для света это было не критично, специально так сделал, чтоб дети дома не пугались.
Я вычитал, что так может реагировать счетчик на очень маленький ток, идущий через него. Это возможно?
Ps. Индикатор не загорается если и свет и розетки подключены через реле.
 
Останнє редагування:
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #16
Ps. Индикатор не загорается если и свет и розетки подключены через реле.
Тогда как бы очевидно, что надо либо линию света кинуть через зубр, либо ноль на свет взять ДО зубра. Существующее решение с линией света выглядит кривовато.
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #17
Тогда как бы очевидно, что надо либо линию света кинуть через зубр, либо ноль на свет взять ДО зубра. Существующее решение с линией света выглядит кривовато.
Я могу ради эксперимента ноль кинуть на свет в обход реле, но не пойму логику - реле ноль не рубит, какая разница тогда?
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #18
Я могу ради эксперимента ноль кинуть на свет в обход реле, но не пойму логику - реле ноль не рубит, какая разница тогда?
В обычном зубре вход-выход нуля совмещён, там всё ясно. А в этом - хз, может всё-таки рубит. Эксперимент должен всё прояснить.
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #19
В обычном зубре вход-выход нуля совмещён, там всё ясно. А в этом - хз, может всё-таки рубит. Эксперимент должен всё прояснить.
И этот не рубит ноль, у меня же горит свет, когда реле срабатывает
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #20
В обычном зубре вход-выход нуля совмещён, там всё ясно. А в этом - хз, может всё-таки рубит. Эксперимент должен всё прояснить.
С чего бы это ему рубить? Та и на корпусе показано что отключается фазный провод, как положено!
 
Назад
Зверху Знизу