Не стоит. Лучше поставить 12-вольтовый трансформатор на всю улицу или многоквартирный дом
ну это в дальнейшем планируется

безопасность, это наверное основное.
а второе, это то что все хочу на светодиодах, поэтому дабы не ставить 10 блоков питания, поставить один.
 
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #22
Берем блок на 1 кВт. Выходной ток 83 А постоянного тока. После блока ставим минимум 4 автомата на 20 А на постоянный ток (пример: Авт.выключатель ETIMAT 10 DC 1p C 20A (6 kA) - 86 грн/шт). Разводка медь ВВГ 2*6 - 14,4 грн/м. При ограниченности ресурсов - АВВГ 2*10 - 5,7 грн/м. Примем длину сети 100 м. Получаем: автоматы: 384 грн, кабель- 1440 (570). Итого: 1824 (954). Отдельно блок питания 800 грн. Итого 2624 (1554). Сюда не входит стоимость щитка, в котором будут установлены автоматы и блок питанию. Плюс не учтены автоматы на улицу и стоимость кабеля. Легко перейти отметку в 5 тыс грн... Нужен будет резервный блок питания (тоскливо сидеть без света когда магазины, торгующие электрикой не работают). Не включена работа по шроблению и затягиванию кабелей, монтажу щитка. Вопрос - через сколько времени это все окупится?
 
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #23
О каких 1,5 мм2 идет речь? Только один человек расписал что необходимо для подключения комнаты с нагрузкой 100Вт провод сечением 6 мм2 по меди. иначе при предложеных 1,5мм2 на выходе будем иметь треть напряжения Как вы собираетесь стабилизировать напряжение на концах линий?
 
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #24
worlon сказав(ла):
безопасность, это наверное основное.
а второе, это то что все хочу на светодиодах, поэтому дабы не ставить 10 блоков питания, поставить один.


В принципе, если есть достаточно денег, то почему бы и нет, купить охуенный блок питания, 16м сипом кинуть по контуру участка линию, от которой прокалывающими зажимами делать ветки. Тока стоить все это дело будет не 5 копеек. Не легче ли брать лед лампы на 220?
 
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #25
я не электрик, но исходя из курса физики

предположим в комнате 100 Вт потребеление светодиодами. Понятно, что это не один источник, а два, а то и ТРИ-ЧЕТЫРЕ. (например два источника - это ленты с боковым свчением по периметру комнаты и два - люстра и какието-то точечные). Итого мы имеем нагрузку на двухжильном кабеле около 30Вт. По общему в комнату и к выключателю идет 100 Вт. Итак 30 Вт, это грубо 3А по 12В линии.
Если взять 2,5 мм с сопротивлением 0,007 ОМ на метре. Пусть линия 10 метров. Имеем 0,07 ома умножаем на туда-назад получаем 0,14 ома. При токе 3А получаем грубо падение около 0,45В.
Да на ввод надо наверное ставить 6мм, а может и помощнее. Надо считать, но явно кабеля толщиной с руку мне не нужны.

И еще пока прорабатываю идею, если не ошибаюсь, то имея 12В линии мне будет проще организовать освещение от аккумулятора, когда нет электричества.

В принципе, если есть достаточно денег, то почему бы и нет, купить охуенный блок питания, 16м сипом кинуть по контуру участка линию, от которой прокалывающими зажимами делать ветки. Тока стоить все это дело будет не 5 копеек. Не легче ли брать лед лампы на 220?
что касается участка, то точно будет несколько точек в воде, ландшафтные в земле, подпорной стенке, на столбах и т.д., поэтому дабы ни дети ни собака ...... лучше сразу 12 В.
Да и к тому же НЕТ уже доверия к экономкам, достали, горят часто.
 
Останнє редагування:
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #26
И еще пока прорабатываю идею, если не ошибаюсь, то имея 12В линии мне будет проще организовать освещение от аккумулятора, когда нет электричества.

Ну смотрите для 1000Вт вам надо будет аккум на 85А а реально 8 акукумов по 85 А чтобы не умирали как в бесперебойнике.
 
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #27
Ну смотрите для 1000Вт вам надо будет аккум на 85А а реально 8 акукумов по 85 А чтобы не умирали как в бесперебойнике.
это не значит, что надо запитать 1000 или 500 вт.
это значит, что нужно создать условия лучше чем со свечкой
 
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #28
Можно опустить все финансовые и технологические вопросы. Может оказаться, что светодиодный свет будет раздражать глаза. У сотрудника как раз непереносимость светодиодного света. У него через 10 минут после включения светодиодов очень сильно начинают болеть и слезиться глаза. От ламп дневного света такого не происходит
 
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #29
Можно опустить все финансовые и технологические вопросы. Может оказаться, что светодиодный свет будет раздражать глаза. У сотрудника как раз непереносимость светодиодного света. У него через 10 минут после включения светодиодов очень сильно начинают болеть и слезиться глаза. От ламп дневного света такого не происходит

А как-же лед телевизоры? И попробуйте питать от аккумулятора светодиоды. (возможно влияет частота преобразователя и плохая фильтрация питания)
 
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #30
Да и к тому же НЕТ уже доверия к экономкам, достали, горят часто.
А Вы думаете светодиоды будут светить дольше? :) Ну разве что тока осрам или филипс, о там цена такая, что экономками лет 50 светить можно, и менять их через год.
 
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #31
Еще один вопрос-через сколько начнется деградация светодиодов. В фонариках она начинается довольно быстро
 
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #32
Еще один вопрос-через сколько начнется деградация светодиодов. В фонариках она начинается довольно быстро
здесь тоже ньюансы.....как часто горит свет, заметит ли глаз незначительную деградацию и т.д.
А Вы думаете светодиоды будут светить дольше? Ну разве что тока осрам или филипс, о там цена такая, что экономками лет 50 светить можно, и менять их через год.
полтора года назад сделал декоративный светильник 3 метра ленты, светят в потолок, БП в светильнике на 60 Вт, все нормально. Надо оставшиеся 2 метра туда доклеить
 
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #33
после БП можно поставить автоматы и отключать то что надо.
Кроме того 12 освещение весной начну делать и на участке. Фонари на столбах еврозабора, декоративное освещение и т.д.
Вот думаю наверное надо ставить два БП один на дом второй для улицы.

Дело хозяйское но если всё это осуществите то наживёте себе головняк.
А чем Вас не устраевает 220 и где надо блоки питания на 12?

На улице если по уму сделать монтаж то декор и от 220 можно сделать. Если планируете фонтан или водопад то 12в не подойдёт.
В погреб и смотровую яму в гараже тут не спорю 12 или 36 в
 
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #34
Сейчас на рынок начинают выходить ленты на 220 В
 
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #35
Имеет смысл когда на ветряках и солнечных батареях... но там нужно инвертер лепить и аккумуляторы. А когда окажется, что если всё делать своими руками и расчитывать всего на 3-4 кВт, цена будет по 30-40 тыс с окупаемостью не одной пятилетки.... Но там люди и холодильники и телеки на 12В перепаивают (сложностей особых нет, при наличии рук)
Я себе делал 12В поскольку погреб сырой, в целях электробезопастности, но чтоб делать освещение участка 12 вольтовыми лампами ....
А не проще было проводку свежее кинуть на лампочку?
А освещение? Так светодиодное 220В есть малотянущее...

Вообще есть неплохие статьи
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
, там больше про солнышко да ветер, но 12 Вольт оттуда тоже идёт...
 
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #36
А не проще было проводку свежее кинуть на лампочку?
Дык впадлу было :) Да и не напрягает оно сильно, если на улице лампу не включать.


А освещение? Так светодиодное 220В есть малотянущее...
Вот одну лампу на нее и поменял, а то вообще как лучины светили. (было три лампы в погребе.)
 
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #37
120 ватт при 12 вольтах - это 10 ампер. Провод 1.5 мм2 при длине 8 метров туда/сюда имеет сопротивление 0.09 Ом, пусть 0.1 ом. При токе 10 А падение напряжения будет 1 (ОДИН) вольт.
Откуда:
Цитата:
Сообщение от ManticoraXT
заметное снижение освещенности,
?
Да, при 12 В 1 В - это 10%, но это ну никак не приведёт ну к очень заметному снижению освещенности. Может, взять штангель и измерить диаметр вон того провода? Или с математикой нелады?
А контакты? влияют?;)
Вообще-то он привел вариант который существующий, ;)
10 процентов это будет заметно, это придел за которым приборы уже не будут нормально работать:)
 
Останнє редагування:
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #38
А посчитать не пробовал? Умишка ведь не хватает:

Я утрировал поскольку конкретных нагрузок нет.

Ты не знаешь, сколько в киловатте ватт, о горе-электрик?

Где я неправильно перевел?



Да, при 12 В 1 В - это 10%, но это ну никак не приведёт ну к очень заметному снижению освещенности. Может, взять штангель и измерить диаметр вон того провода? Или с математикой нелады?

По стандарту номинальное отклонение напряжения +- 5% допустимое 10%

И ваши расчеты возможны только при условии что на кабеле написанное сечение и материал соответствуют действительности. ( Лежит кабель ВВП 2х2.5 у которого жила 1.41мм= 1.561мм2) Могу сделать фото.
 
Останнє редагування:
  • 🟡 17:30 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #39
На помойку с такими знаниям
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
в мануале как минимум указан блок мощностью 2400 Вт,
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
- 720 Вт. Так что кидать понты не имеет смысла. Эти изделия выпускаются серийно, правда стоят более 100 уе, как было принято в расчете. Прежде чем другим указывать, повысь свои знания.

Про короткое -пожарному инспектору при расследовании пожара будеш рассказывать, тем более есть четкие критерии какие коммутационные аппараты и куда устанавливают
 