Всем привет! Граждане, просветите на тему коммутационного аппарата перед счётчиком и безучётного потребления.
* * *
Панельный дом, в закрытом тамбуре ЩЭ на две квартиры, счётчик СОЕА09М2. Если перед счётчиком стоит дифференциальный автомат ИЭК со встроенной защитой от перенапряжения, то у контролёра Облэнерго это не вызывает никаких вопросов, хотя электронная схема измерения напряжения внутри автомата что-то потребляет.
А если то же самое сделать с помощью другого оборудования? Например, я ставлю перед счётчиком 2-полюсный автомат и вешаю на него расцепитель максимального напряжения запитанный с выходных клемм автомата.
Значит в первом случае всё как бы нормально, а во втором случае будет безучёт? Но ведь это одна и та же херня, просто по-разному сделана.
Потребление расцепителя 0,4 Вт, а порог счётчика 12 мА. Если взять питание для расцепителя после счётчика, то счётчик всё равно не увидит расцепитель, т.к. порог 12 мА в разы больше рабочего тока расцепителя.
* * *
Конечно, можно перед счётчиком воткнуть модульный рубильник, а после счётчика автомат с расцепителем. Раньше так и было : пакетник >> счётчик >> пробки. Только раньше счётчик был индукционный, а сейчас эта фигня электронная в корпусе из горючего термопласта, и что там в ВРУ стоит - вставки или гвозди - я не знаю. Короче, стрёмно как-то ставить перед счётчиком рубильник вместо автомата.
Фото: один из вариантов в ЩЭ - рубильник >> счётчик >> автомат + расцепитель >> ВВГ в квартирный щит. Естественно, зажимы рубильника и автомата не опломбированы.
Ещё не хотелось бы лепить лишние соединения с рубильником. Автомат с расцепителем перед счётчиком и ВВГ идущий в квартирный щит прямо с выходных клемм счётчика - это было бы оптимально. И кабель, и счётчик в этом случае защищены от перенапряжения.
Кстати, а счётчики вообще нуждаются в защите от КЗ?
 

Вкладення

  • 20181224_110106.webp
    20181224_110106.webp
    25.9 КБ · Перегляди: 471
Немного про силовые щиты.

&t=8s
 
Всем привет! Граждане, просветите на тему коммутационного аппарата перед счётчиком и безучётного потребления.
* * *
Панельный дом, в закрытом тамбуре ЩЭ на две квартиры, счётчик СОЕА09М2. Если перед счётчиком стоит дифференциальный автомат ИЭК со встроенной защитой от перенапряжения, то у контролёра Облэнерго это не вызывает никаких вопросов, хотя электронная схема измерения напряжения внутри автомата что-то потребляет.
А если то же самое сделать с помощью другого оборудования? Например, я ставлю перед счётчиком 2-полюсный автомат и вешаю на него расцепитель максимального напряжения запитанный с выходных клемм автомата.
Значит в первом случае всё как бы нормально, а во втором случае будет безучёт? Но ведь это одна и та же херня, просто по-разному сделана.
Потребление расцепителя 0,4 Вт, а порог счётчика 12 мА. Если взять питание для расцепителя после счётчика, то счётчик всё равно не увидит расцепитель, т.к. порог 12 мА в разы больше рабочего тока расцепителя.
* * *
Конечно, можно перед счётчиком воткнуть модульный рубильник, а после счётчика автомат с расцепителем. Раньше так и было : пакетник >> счётчик >> пробки. Только раньше счётчик был индукционный, а сейчас эта фигня электронная в корпусе из горючего термопласта, и что там в ВРУ стоит - вставки или гвозди - я не знаю. Короче, стрёмно как-то ставить перед счётчиком рубильник вместо автомата.
Фото: один из вариантов в ЩЭ - рубильник >> счётчик >> автомат + расцепитель >> ВВГ в квартирный щит. Естественно, зажимы рубильника и автомата не опломбированы.
Ещё не хотелось бы лепить лишние соединения с рубильником. Автомат с расцепителем перед счётчиком и ВВГ идущий в квартирный щит прямо с выходных клемм счётчика - это было бы оптимально. И кабель, и счётчик в этом случае защищены от перенапряжения.
Кстати, а счётчики вообще нуждаются в защите от КЗ?
Счётчик это собственность облэнерго защита своих приборов-их задача. Максимум, что перед ним нужно ставить это выключатель нагрузки.
 
Счётчик это собственность облэнерго защита своих приборов-их задача. Максимум, что перед ним нужно ставить это выключатель нагрузки.
При этом, счётчик - собственность ХОЭ, а размыкатель будь добр поставить за свои деньги. И *****, что там ПУЭ обязывает.
 
это пидец мягко говоря...
я был в этом доме после Витали... он еще многого не видел :) Это ****ец в кубе. Делалось электриком в перерывах между запоями. Я пытался довести до ума, но плюнул
 
Добавим красоты в Новом Году!

 
При этом, счётчик - собственность ХОЭ, а размыкатель будь добр поставить за свои деньги...

Не в деньгах дело. GE Aster 63A (выше на фото) валяется дома, новый. И 2-полюсные автоматы Hager MC, GE G60, SE iC60N.
Главное - чтобы грамотно. А когда профильного образования нет, и начинаешь читать нормы всякие, а там - распределительные, учётно-распределительные, учётно-распределительно-групповые. И в зависимости от вида разные вводные аппараты.
А потом думаешь - а оно вообще имеет ко мне отношение? В смысле новые стандарты к старым домам времён ПУЭ5, ПУЭ6.
 
У меня вопрос от чайника по электричеству. В многоквартирных домах есть заземление? Если есть, то куда заземляющий провод надо прикручивать в щитке на три квартиры?
 
У меня вопрос от чайника по электричеству. В многоквартирных домах есть заземление? Если есть, то куда заземляющий провод надо прикручивать в щитке на три квартиры?

Как чайник чайнику, скажу так: лучшие умы отечественной электротехнической науки бьются над этим вопросом уже давно, но к единому мнению так и не пришли.
А народ тем временем делает зануление, которое в народе зовут заземлением.
Если хотите, чтобы спецы что-то ответили по вашему щиту, хотя бы сделайте фото щита в разных ракурсах.
 
Сегодня сделал очередную закупку Сименсов уже в другом месте.
Один не пожалел и разобрал. Вот он красавушка-всё сделанно добротно. Могу это точно сказать так как разобрал их не один десяток. Понравилась контактная группа и приятно удивила прокладка между корпусом и дугогасительной камерой из типа пластика с залитым в него металлической пластиной.

c6dcdd.webp

Сейчас такие автоматы ещё есть под маркой OEZ Minia. Сименс купил завод OEZ в 2008 году.
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

* * *
В этой теме упоминали про автоматы GE. Недавно АВВ купила у GE бизнес Industrial Solutions за $2,6 млрд. Так что фанаты АВВ теперь могут набивать щиты модулькой GE не испытывая когнитивного диссонанса)))
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

* * *
Если кому интересно, подборка фотографий механизмов разных модульных устройств:
АВВ:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

SE, Siemens:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

GE:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Разное (Hager, Chint, Eaton):
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 

Вкладення

  • 20180803-161803.webp
    20180803-161803.webp
    73.9 КБ · Перегляди: 192
  • 20171018-153050.webp
    20171018-153050.webp
    33.5 КБ · Перегляди: 190
  • 20180815-140113.webp
    20180815-140113.webp
    96.8 КБ · Перегляди: 184
Как чайник чайнику, скажу так: лучшие умы отечественной электротехнической науки бьются над этим вопросом уже давно, но к единому мнению так и не пришли.
А народ тем временем делает зануление, которое в народе зовут заземлением.
Если хотите, чтобы спецы что-то ответили по вашему щиту, хотя бы сделайте фото щита в разных ракурсах.

Фото сделать могу, но, насколько я понял, это не поможет :D
 
УЗО ставить будешь? Если поставишь узо - после установки замкни ноль и заземление прикрученное к щитку. Если сработает, значит все нормально. Для работы заземления просто на короткое замыкание - я бы корпус щитка не использовал.

У меня всё и вся уже стоит. Проблема в том, что установил отд. автомат на стиралку и бойлер и электрик провёл трёхжильный провод в ванну к розетке, а провод заземления в щитке не прикручен. Просто в воздухе находится
 
У меня всё и вся уже стоит. Проблема в том, что установил отд. автомат на стиралку и бойлер и электрик провёл трёхжильный провод в ванну к розетке, а провод заземления в щитке не прикручен. Просто в воздухе находится

Так прикрути его сам к щитку. Там должны быть болты с гайкой, на которые уже прикручены нули.

Если нет свободной гайки, прикрути землю на свой ноль. Только перед этим отключи подачу фазы. Ну, по простому, свет выруби.
 
Есть. Но когда я полез в подобное - там было такое все ржавое, что я рядом прикрутил свое, засверлив предварительно сверлом.

Понятно. Но саморезом провод прижимать это уж слишком как-то по колхозному.

Можно попробовать зачистить ржавчину напильником или надфилем.

Хотя саморез для профнастила тоже мощный, конечно. Главное, чтоб хороший контакт был, короче, и не раскручивался.
 