Уважаемые мастера, скажите, пожалуйста:
а) чем Вы в шкафах делаете отверстия под стандартную светосигнальную арматуру Ф22, Ф16, под гермовводы и т. п.?
Смотрел большой обзор инструмента на канале у Виталия, но в нём про это ни слова.
б) шкаф с какой толщиной стенки лучше брать, если на нём устанавливаются кнопки, чтобы стенка не "гуляла" при оперировании ими? (И какой фирмы посоветуете - из недорогих.)
в) бывают ли пластиковые гермовводы под пластиковый гофрорукав?
Ну, обычно хоть что-то, но включено. Хотя бы лампочка. И тогда УЗО сработает. Если не сработало - либо с УЗО проблемы, либо земли нет.Если в квартире выключены все потребители не сработает
Пирамидальное сверло
сверло по дереву или форстнераВарик, конешна. Но... От него ж кромка отверстия поганенькая.
сверло по дереву или форстнера
semiolog она есть в доступе на официальном сайте Хагер.А в какой программе вы такие наклейки в электрощит рисуете?
Видео можно сократить до 3 минут без потери контента.
Привет. Нужно сделать новый ввод в квартиру и привести в порядок электрощит на этаже, частный электрик имеет право на данную работу? Или все решается через жэк?
Почему? Можно еще самому порядок навести после счетчика.Новый ввод можете завести в щиток, а остальное только через жек
Почему? Можно еще самому порядок навести после счетчика.
А вот счетчик и линию подключить к новым проводам нужно звать облэнерго.
смотря какой дом. В панелях на каждую квартиру свой щиток на лестничной площадке.После счётчика должно быть в квартирном щите, а не в общес
semiolog она есть в доступе на официальном сайте Хагер.
Я сегодня увидел последствия подключения розеток "цепочкой", когда кабель приходит к первой розетке, а там на те же клеммы параллельно прикручивается кабель к следующей розетке, и так далее. И в каждой розетке, по сути, разрыв кабеля и соединение этого разрыва на винтовых клеммах. А розеток по кухне около десятка блоками по три штуки. А теперь представьте, что в последнюю розетку в этой цепочке хозяйка включила то ли вафельницу, то ли фритюрницу, в общем мощную нагревательную штуковину, в другие розетки - чайник, холодильник и ещё что-то.
В общем, в одной из розеток в начале этой "цепочки" фазная клемма от такой нагрузки начала греться. Видать, не сильно поджата была. И вот, все эти чайники и фритюрницы нагрузили эту клемму так, что розетка расплавилась, задымила, завоняла и все розетки, которые после неё, остались без фазы.
Вывод: не соединяйте розетки "цепочкой", а если соединяете, то подключайте провода "петельками" без разрыва проводов.
А я теперь вот думаю, как быть дальше. Розетку-то хозяин купит, я её заменю. Но а дальше как быть? Наверное, придётся соединять провода в подрозетниках пайкой и делать отводы на каждую розетку.
Ну да, там стоит автомат на 16А. Ну и чем он помог? Ничем. Для автомата греющийся контакт в розетке неотличим от обычной нагрузки.Автомат 16А и никаких проблем