по теме .
обычно стараюсь все узошки на одну рейку цеплять , и соединять их двух полюсной гребенкой , а потом на группы автоматов (которые на других рейках) проводом ПВ3 , под гребенку. это в однофазке .
или когда все на одной рейке вот так
в трехфазке (когда на каждую фазу свое узо) каждое узо на свою динрейку. и от него гребенками на автоматы.
ибо так лучше , чем когда в трехфазке делал так (можно было по рейкам норм узошки распихать)
.. это пару слов про удобное читаемое размещение.
еще про щиты , не знаю хитрость или нет.. в общем на шинах ,где винты, лучше изгибать жесткий (моножилу) провод U образно - и под винт его. для улучшения контакта .
для разводки в щите применять гибкий провод ПВ3 , обжатый наконечниками НШВИ.
проектировать щит так , чтобы было минимум проводов . минимум соединений , и максимально использовалась гребенка где только можно , и чтобы при этом сохранялась читаемость схемы.
где в одной клемме есть гребенка и провод , желательно использовать специальные переходники ( да они стоят денег..) для надежного контакта.
делать монтаж такими проводами чтобы было понятно где фаза где ноль где РЕ - соблюдать маркировку , либо использовать изоленту/термоусадку соответствующих цветов.