Суржик подскажите по кпд - щас расход газа 0.2 м3 в час котел росс 8 квт вода нагревается с 21 до 35 градусов - мерял выхлоп в трубе 55 градусов - насос на первой скорости- неужели нет вариантов кроме покупки конденсационного котла поддерживать такую температуру.
Сопля ЛаваляЮморист.
У вас самая обычная атмосферная горелка с частичным предварительным смешением, нерегулируемой подачей воздуха. На пониженной мощности альфа ессно взлетает, температура и скорость дымовых газов через теплообменник падает, теплопередача уменьшается, кпд уменьшается. Для нормальных котлов в паспортах кпд указывают для 100% и для 30% мощности.
И наверное слово эрекция - тебе тоже ниочем не говорит ))))
Это все ваши воспоминания из института или еще осталась в запасе пара-тройка непонятных широкой публике фраз?о трубке Пито ты наверное тоже не сышала? И не знаешь первый закон термодинамики?
Суржик подскажите по кпд - щас расход газа 0.2 м3 в час котел росс 8 квт вода нагревается с 21 до 35 градусов - мерял выхлоп в трубе 55 градусов - насос на первой скорости- неужели нет вариантов кроме покупки конденсационного котла поддерживать такую температуру.
Расход по счетчику.0.2 м 3 в час примерно 4--- 5 м3 в сутки...режим работы автоматика на минимуме - насос включён постоянно..температура меняется мкльтиметром в котле внутри трубы где турбулизаторы...пламя всегда одинаковое так как выключение горелки будет при 40 а у меня 35...
о трубке Пито ты наверное тоже не сышала?
Да, я лично так и не понял , что за трубка была у Пито
На ум приходит только песня - моя бабушка курит трубку.
Не совсем понял про большие батареи и большую теплоотдачу - щас батареи 35 градусов в доме 24 поэтому не топлю .днём - только ночью если ниже 0 или северный ветер.
Вы количеством радиаторов понизили температуру рабочей воды, прикройте краниками на радиаторах проток, а в магистралях будет вода гарячее и добьетесь чего хотите. Если бабло есть - установите термоголовки.
Зачем к трехходовому клапану вся эта байда? Да еще и с насосом? Если можно просто трехходовым клапаном добиться желаемого результата и это будет правильно. Можно конечно замутить кучу термостатов, сделать все автоматическим, а смысл?
Ну не все так просто и не везде линейная зависимость. Скажем, уменьшение диаметра дымохода в 2 раза приводит к уменьшению его площади в 4 раза. А собсно весь котел из каналов для прохода какого-либо газа и состоит.Думал по образу и подобию котла просто уменьшить пропорционально в несколько раз
Открутить половину секций и поднять температуру до 45 боюсь даже советоватьЧугун 11 шт по 6--8 секций ....
За последние лет несколько ничего не изменилось.Комрады, кто что скажет по режимам горения газа (цвет пламени, и другое)?
С пламенем на плите, вроде, норма - визуально. Район АЗС "Самолёт".Комрады, кто что скажет по режимам горения газа (цвет пламени, и другое)? Область - какие у вас там дела??? Что с калорийностью газа? Какие новостя