В Донецке сжиженный газ Азот - это отходы производства, по сути.. так что )) Их у нас вайлом!
 
Что есть, то есть Но сейчас этим делом не балуются наши газовики - хлопотно когда за бортом -20,25. Вот потеплеет, тогда начнут х...ть.
Тут прикол был неделю назад - сидим у дружбана в доме водочку кушаем и вдруг что-то похолодало (хотя по всем законам физики наоборот должно быть). Мы к котлу, а он сцука уже холодный. Минут двадцать мусолили его пока доперли, что газа то нет. К соседям - у них все ОК. Вызвали газовиков.Правда прибыли оперативно, с порога - давай чайник с кипятком. А где его блин взять? Пришлось к соседям. Эти спецы полили регулятор давления и все ОК. Мы опять за свое. Через час та же история газа НЕТ! Опять вызвали газовиков, опять к соседям за кипяточком. Приехали "отколупали" регулятор, в хате разобрали, а там внутри лед голимый и ржавчины куча! Матов было - мама не горюй! Как объяснили - последствия большого кол-ва азота. Короче накатили с нами и поехали по аналогичным вызовам.
 
ППКС. 3.ы. 10 дней февраля 210 кубов
 
Останнє редагування:
из личного опыта. Имея тех.возможность контролировать темп.выхлопной трубы ,скорость теплоносителя, гестерезис автоматики, модуляцию пламени, сечение форсунки и давление газа. Зделал такие выводы; кол-во воды в системе имеет значение только в момент нача работы котла и после его отключения т.е естественная энерция системы .эк. на малых кол-вах воды-глупость. 2. кпд при зжигании газа зависит от правильно приготовленной рабочей смеси (газ. воздух) т.е соотношение D. форсунки к давлению газа. (настраивается единоразово) 3 Рег.мощьность котла нужно времинем а не давлением газа. и последнее это t.выхлопной трубы (зависит от правильной работы теплообменника и скорости теплоносителя) Делаем выводы. Все что не выбросили в трубу осталось в доме ,отальное вопросы утепления!!!! ОТрицательные моменты. У меня котел постоянно циклюет что плохо для теплообменника и при определенной погоде собирается конденсат в трубе , но это уже выбор каждого или не скромно палим га з или ,,,,, Установку энергозависимого котла считаю не целесобразной. У меня Ростовский котел,автом.minisit,байпас с обратным клапоном ,контролер темп .комнатный и регулятор скорости насоса (ПОГОДОЗАВИСИМЫЙ)+ КОНТРОЛЬ ТЕМП. ВЫХЛОПА. И еще.хорошая стабилизация давления газа и правильно подобранные форсинки не есть не законное переоборудование.Претензий от газовщиков не имею.Пришли пошарили в стенах на предмет левого ввода отправили счетчик на поверку (смутило малое потребление). Дом 145 кв.м. пока не утеплен абсолютно по этому зимую не очень комфортно температура 18 гр. ,но в 2500 кубов влажу Летом буду утепляться.Всем удачи.
 
Останнє редагування:
походили посмотрели куда входит труба откуда выходит.с улици подергали ,в доме труба шевелится . сделала выводы.-отвода нет.Где-то так.





здравстувте превед.именно так.чем больше скорорость тем быстрей остывает бак котла передовая тепло батареям и чаще срабатывае автоматика. когда заданная температура в доме достигнута насос выключаеся и котел изредка попукивает подогревая сам себя . Это конечно явление почти паразитическое , но не дорогое.
 
Останнє редагування:

а слабо придумать где и как это можно сделать. лично я на станции подземного хранения газа не видел никаких устройств для разбавления газа. слабо представляю чем можно пукнуть в трубу в которой давление 50-100 кг/см . а вот качество самого газа может зависеть от того где его добывают. могу для интереса спросить в химлаборатории какой и когда газ бывает в процентном отношении к метану.
 

Я столкнулся с тем, что у всех разное понимание дом не утеплен! У кого-то утепление - это 250 мм маты минваты на фасад (вентилируемый), у кого-то это обклеить пенопластом 30 мм.

Если есть в доме теплопотери определенные, то как бы вы не настраивали котел в доме - это даст вам сокращение очень скромное по расходу газа. Поверьте моим сведениям. И открою жуткую тайну:

Вариант 1) Дом с самым попсовым котлом, по сути нет автоматики.. старая система отопления, без насоса, в ручном режиме все крутить - 4000 м3 газа в год.

Вариант 2) дом с полностью новой системой отопления, радиаторами, термоголовками на радиаторах, котел конденсационный, автоматика погодозависимая (темп. наружная, внутренняя, тепловой график, ночной-дневной режимы) короче - полный фарш по оборудованию!!!
3000 м3 газа в год!

Вывод: 30% от полного говна, до полного совершенства! Факт.
 

получил 30-40% экономии незаморачиваясь с модным котлом . Факт! не имею гемора с аккумуляторо, инвертором и т.д Утепление- отдельная тема .Буду рад толковым советам.
 
Останнє редагування:
сделал замер. за бортом 1 гр. тепла. котел работает 40с. потом делает паузу на 175 с.котел за час работы потребляет 1 куб газа . делаем подсчет: 175 : 40= 4,375 далее 1 : 4,375= 0,2285714 далее 0,2285714 х 24= 5, 4857 куб. в сутки.( за окном + 1.)
 

Ты не учитываешь ночной режим (холодне за бортом) + расход на ГВС и вентиляцию (проветривание)

З.Ы. Также не известна температура в доме. Кто-то любит +25, кто-то +28 (есть и такие ))) )
у меня +21..+22. Расчетная +18 и сам знаешь!
 

это уже флуд. не интересно.
 
ZOGELE а какая для Вас "комфортная" температура в доме? ну например ходить в футболке и штанах
 

У меня темп. как яуже писал - не кофортна ! 18 ., а в сильные морозы подала даже до 16 гр. но дом крайне не утеплен ( на втором этаже потолок просто подшит дсп , даже по верху не раскатал мин .вату) стыдно , но не успел в сезон!!!! Прошлые годы было тоже холодно , но палил минимум на 1000 м.куб.больше , пока не довел систему до ума.
 
Останнє редагування:
замена кстг-16 на атон-16 по показателям за 2007 и 2008 год -никакой экономии закон сохранения энергии никто не отменял утеплили стены 50 мм пенопластом экономия 250--400 куб в год по итогам 2010 и 2011 через 10 -15 лет окупится при нынешних ценах за газ
 
У утепления странная математика.
Потратить 30 000грн и экономить 1000 грн. в год.
Проверено на нескольких знакомых.
 
законы термодинамики тоже . Какая у Вас температура выхлопа ? Е сли замена котла не дала экономии значит Вы продолжаеете выбрасывать в трубу тепло ( денежки)