Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Радиатор отопления не прогревается полностью

🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
Статус: Offline
Реєстрація: 02.05.2007
Повідом.: 53
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #1
Радиатор отопления не прогревается полностью

Дано: съемная квартира, новострой, горизонтальная разводка, теплосчетчик, радиатор с дохера секций и одностороннее его подключение, что как мне кажется и есть корень проблемы.
Прогреваются секции ближние к стороне подключения, крайние секции с противоположной стороны можно сказать холодные.
Сразу оговорюсь, дело не в завоздушивании, сливал воду через кран маевского не один раз и подолгу - не помогает.

Вот тут изобразил примерный прогрев :

9ab6523104f8f6e900ce721.jpg


Вариант решения, какой мне видится на данный момент, исходя из того, что ничего сверлить/повреждать на квартире нельзя - приколхозить всё-таки диагональное подключение, пустив трубу слива под радиатором и замкнуть её в старый отвод слива. Заглушить старое сливное отверстие в радиаторе. Вот, накидал этот варик визуально:

a1efdd3665314046e368.jpg


Интересно послушать мнение "бывалых" о таком варианте :пиво:
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #2
Re: Радиатор отопления не прогревается полностью

А як ти зміг побудувати таку карту температурних полей? За допомогою якого обладнення?
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #3
Re: Радиатор отопления не прогревается полностью

А як ти зміг побудувати таку карту температурних полей? За допомогою якого обладнення?
По-моему это просто градиент в фотошопе :D


одностороннее его подключение, что как мне кажется и есть корень проблемы.
При диагональном подключении может тоже не прогреваться батарея полностью. В таком случае уже играет роль поток теплоносителя.
Но в целом, при хорошем потоке теплоносителя, переделка на диагональ должно помочь.
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #4
Re: Радиатор отопления не прогревается полностью

Если нет возможности увеличить скорость теплоносителя, то только так...
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #5
Re: Радиатор отопления не прогревается полностью

самый оптимальный вариант в данной ситуации
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #6
Re: Радиатор отопления не прогревается полностью

подключать нужно правильно. диагонально.
то есть подача идёт в верхнюю правую точку радиатора, а обрат выходит с левой нижней точки... всё просто
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #7
Re: Радиатор отопления не прогревается полностью

По-моему это просто градиент в фотошопе
да, всё верно)

При диагональном подключении может тоже не прогреваться батарея полностью. В таком случае уже играет роль поток теплоносителя.
Но в целом, при хорошем потоке теплоносителя, переделка на диагональ должно помочь.
да вроде, судя по показаниям счетчика - поток отличный.
Спасибо за мнение!
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #8
Re: Радиатор отопления не прогревается полностью

А если в комнате тепло и так ,то может и ничего менять не надо?)) Например 20 градусов в комнате вполне норм.
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #9
Re: Радиатор отопления не прогревается полностью

А якщо відєднати від лінії і провести гідровипробування з тиском 1.3 від номіналу?
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #10
Re: Радиатор отопления не прогревается полностью

Если нет возможности увеличить скорость теплоносителя, то только так...

В целом, даже открыв на полную подачу - такая проблема не уходила, хотя подача норм.
А если немного ещё отклониться от темы - такой момент - стоит теплосчетчик. В схеме оплаты намного больше учитывается проток чем дельта температур подачи-обратки. Т.е. насколько я понимаю, лучше по максимуму отбирать температуру у носителя, чем компенсировать протоком..

самый оптимальный вариант в данной ситуации
спасибо, принято :клас:

подключать нужно правильно. диагонально.
то есть подача идёт в верхнюю правую точку радиатора, а обрат выходит с левой нижней точки... всё просто
к сожалению, для этого придется вернуться в 2012 год и найти хозяина квартиры пока он не сделал ремонт) а заодно и биткоин прикупить
поэтому вот сейчас задумал этот колхоз с диагональю.

А если в комнате тепло и так ,то может и ничего менять не надо?)) Например 20 градусов в комнате вполне норм.
да в этом и проблема, что холодно. Возможно и таких бы радиаторов хватило, но тут ещё проблемы и с балконным блоком, который "сифонит"

А якщо відєднати від лінії і провести гідровипробування з тиском 1.3 від номіналу?
не совсем понял зачем...
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #11
Re: Радиатор отопления не прогревается полностью

в целом, судя по ответам, решение имеет право на жизнь, так что буду колхозить)
всем спасибо за ответы!
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #12
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #13
Re: Радиатор отопления не прогревается полностью

Возможно и таких бы радиаторов хватило, но тут ещё проблемы и с балконным блоком, который "сифонит"
у нас на квартире именно " сифонило", сделали, половина проблемы ушла
найди на форуме Татбель, оч приятный товарищ, все доходчиво объяснил, все грамотно сделал. спасибо ему.
самый оптимальный вариант в данной ситуации
поддержу
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #14
какой колхоз? это стандартное правильно подключение..
Э, дарагой, падажди!
Была полностью аналогичная проблема. Шо только не делали, воду с батареи сливали, развоздушивали, с бубном плясали, сантехник ОСМД приходил, руками разводил...
Шо оказалось:
Отот кран, шо регулирует температуру батареи, был открыт на всю. Казалось бы, должна прогреваться по максимуму.
Но после разборки крана оказалось, шо он хитрый. На самом деле полное открытие крана не открывало полностью поток, а лишь до некоего заранее установленного максимального значения, которое было слишком маленьким. Другими словами, в том кране две регулировки - одна оперативная, когда ты крутишь ручку, а вторая базовая, регулируется гайкой, к которой появляется доступ после снятия регулировочной ручки. Повернули ту гайку, открыв базовый канал пошире, и вуаля - батарея вся теплая.
Если вдруг будешь выкручивать тот кран, перекрой подачу и обратку на теплосчетчике.
Удачи!
ЗЫ, Прошу пардону, отвечал КЕФИРу, да промахнулся.
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #15
Re: Радиатор отопления не прогревается полностью

Э, дарагой, падажди!
Была полностью аналогичная проблема. Шо только не делали, воду с батареи сливали, развоздушивали, с бубном плясали, сантехник ОСМД приходил, руками разводил...
Шо оказалось:
Отот кран, шо регулирует температуру батареи, был открыт на всю. Казалось бы, должна прогреваться по максимуму.
Но после разборки крана оказалось, шо он хитрый. На самом деле полное открытие крана не открывало полностью поток, а лишь до некоего заранее установленного максимального значения, которое было слишком маленьким. Другими словами, в том кране две регулировки - одна оперативная, когда ты крутишь ручку, а вторая базовая, регулируется гайкой, к которой появляется доступ после снятия регулировочной ручки. Повернули ту гайку, открыв базовый канал пошире, и вуаля - батарея вся теплая.
Если вдруг будешь выкручивать тот кран, перекрой подачу и обратку на теплосчетчике.
Удачи!
значит убрать тот умный кран... чем умнее техника, тем больше геморроя с ней.
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #16
Re: Радиатор отопления не прогревается полностью

какой колхоз? это стандартное правильно подключение..
не, подключение правильное, но реализация будет колхозная. Имею ввиду норм - это когда подлючение сразу в стену уходит, а не когда к подключению слива труба под радиатором идёт

Отот кран, шо регулирует температуру батареи, был открыт на всю. Казалось бы, должна прогреваться по максимуму.
Но после разборки крана оказалось, шо он хитрый.
хм, интересная версия, хотя по-моему я тот регулятор в прошлом сезоне исследовал)) но ещё раз проверю, спасибо!
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #17
Re: Радиатор отопления не прогревается полностью

В схеме оплаты намного больше учитывается проток чем дельта температур подачи-обратки.
Дельта + объем = киловатты.
В целом, нужно поставить на батареи термоголовки, выставить нужную температуру и все, больше ничего не крутить.

но тут ещё проблемы и с балконным блоком, который "сифонит"
Аналогично, рекомендую Tatbel https://www.kharkovforum.com/member.php?u=390909

А, еще один момент вспомнил, проверить обратку на самой батарее. На фото справа внизу, открутить крышку, и шестигранным ключом регулировать, попробовать закрыть немного.
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #18
Re: Радиатор отопления не прогревается полностью

Дельта + объем = киловатты.
В целом, нужно поставить на батареи термоголовки, выставить нужную температуру и все, больше ничего не крутить.


Аналогично, рекомендую Tatbel https://www.kharkovforum.com/member.php?u=390909.

народ, всё что вы говорите про установку термоголовок, устранение сквозняка с балкона (там не только в регулировке запирания дело)- всё это правильно, но имхо не применимо к съемной квартире. Грубо говоря не хочу вваливать бабла в чужую хату.
Эти изменения с диагональю вынужденные, но, как мне кажется, менее затратные из всех вариантов

А, еще один момент вспомнил, проверить обратку на самой батарее. На фото справа внизу, открутить крышку, и шестигранным ключом регулировать, попробовать закрыть немного.
спасибо, попробую :клас:
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #19
Re: Радиатор отопления не прогревается полностью

у меня похожая трабла как у ТСа
изначально батарея была тоже подключена так
9ab6523104f8f6e900ce721.jpg

не прогревался левый верхний угол возле крана маевского (слив воды не помогал)
переделал как предлагает сделать ТС
a1efdd3665314046e368.jpg

теперь холодный правый НИЖНИЙ угол
как с этим бороться?
 
  • 🟡 23:06 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
  • #20
Re: Радиатор отопления не прогревается полностью

Э, дарагой, падажди!
Была полностью аналогичная проблема. Шо только не делали, воду с батареи сливали, развоздушивали, с бубном плясали, сантехник ОСМД приходил, руками разводил...
Шо оказалось:
Отот кран, шо регулирует температуру батареи, был открыт на всю. Казалось бы, должна прогреваться по максимуму.
Но после разборки крана оказалось, шо он хитрый. На самом деле полное открытие крана не открывало полностью поток, а лишь до некоего заранее установленного максимального значения, которое было слишком маленьким. Другими словами, в том кране две регулировки - одна оперативная, когда ты крутишь ручку, а вторая базовая, регулируется гайкой, к которой появляется доступ после снятия регулировочной ручки. Повернули ту гайку, открыв базовый канал пошире, и вуаля - батарея вся теплая.
Если вдруг будешь выкручивать тот кран, перекрой подачу и обратку на теплосчетчике.
Удачи!
ЗЫ, Прошу пардону, отвечал КЕФИРу, да промахнулся.

Такая же проблема была, сняли головку терморегулятора - батарея "кипяток"
 
Назад
Зверху Знизу