Проблема с полом на даче

пока надежда не отпускает...
потому что чел строил для себя (это точная инфа, а не со слов)
потому что если не было гидроизоляции совсем, то кажется что уже все бы в плесени было бы. а так ну просто погреб не сухой и плохо вентилируется
И комната, у которой одна стене в земле, а другая смежная с присройкой, и они вполне нормальные. Да, штукатурка волнами,, но если бы не было гидроизоляции, то там было бы все хреново совсем
 
лечить по фото тяжело, а без фото вообще анриал)
 
вариант. правда бы, еще мнений для уверенности
реальное мнение - укладывать тп на бетонную плиту холодного подвала может себе позволить либо очень богатый человек, либо очень большой оптимист.
 
реальное мнение - укладывать тп на бетонную плиту холодного подвала может себе позволить либо очень богатый человек, либо очень большой оптимист.

отрезвляет.
фото будет скорее всего завтра.
 
Без утеплителя, вы будите топить подвал.
Это касается и 2 см утеплителч,- это не о чем.
Минимум, 5 см.
Потом стяжка, потом плитка.
В общем, потеря около 10-12 см минимум. Готовы?

Решение теплых полов значительно избавит от сырости (возможно и полностью- не знаю вашей ситуации полностью), но в случае использования их без утеплителя, затраты на отопление будут огромные.
Решать вам.
 
Простояла эта дача лет 30 без тёплого пола и ничё.Для дачи печь самое то ,какие тёплые полы когда то напруги не хватает ,то электричества нет
 
пока надежда не отпускает...
потому что чел строил для себя (это точная инфа, а не со слов)
потому что если не было гидроизоляции совсем, то кажется что уже все бы в плесени было бы. а так ну просто погреб не сухой и плохо вентилируется
И комната, у которой одна стене в земле, а другая смежная с присройкой, и они вполне нормальные. Да, штукатурка волнами,, но если бы не было гидроизоляции, то там было бы все хреново совсем

Вы не с того начали.
1. Нужно установить причину повышенной влажности в подвале.
2. Сделать правильную вентиляцию подвала.
3. Узнать о мощности и напряжении в сети, т.к. 10 м2 теплого пола будут потреблять 1-2 кВт.
 
Бетон паропроницаемый материал - отсеките влагу, потом уже можно думать о тп. А вот как это сделать, тут вопрос что все таки с подвалом? Может там после ливня там вода стоит...
 
фото подвала (как получилось) Вода там не стоит (как кто то предпоолагал), очевидно что не сухой и теплый, т.к. плесень (или грибок) на стенах есть, одна труба с вентиляцией такие есть. Говорят, что надо делать вторую трубу, но похоже что единственный выход через комнату, о которой была речь в старт посте. Мастер, который об этом говорил и обещал сделать пока не появляется(((
 

Вкладення

  • IMG_4240.jpg
    IMG_4240.jpg
    155.5 КБ · Перегляди: 175
  • IMG_4233.jpg
    IMG_4233.jpg
    160 КБ · Перегляди: 169
  • IMG_4239.jpg
    IMG_4239.jpg
    136.2 КБ · Перегляди: 168
То что вода не стоит - ещё ничего не значит. Бетон и кирпич тянут влагу из земли. Вам надо гидроизолировать перекрытие. Лучше конечно это было делать ещё при строительстве, есть ньюансы. Сейчас разве что обмазать со стороны подвала и комнаты мастикой или чем-то подобным
 
при строительстве то понятно.. уже непоправимо, а что сейчас делать - вопрос
 
при строительстве то понятно.. уже непоправимо, а что сейчас делать - вопрос

Отсечь по максимуму стены и перекрытие жидкой гидроизоляцией.
Я бы перед этим еще и подсушил хорошенько подвал.
Ну и хотя бы пару хорошей дождей подождал и замерял влажность плиты до и после, чтобы понимать насколько все печально или хорошо получилось.
 
гидроизоляция пола обязательно и улучшить вытяжку подвала, хотя, возможно, есть просачивание грунтовых или дождевых вод... отмостка есть у дома?
 
Чем лучше делать гидроизоляцию? Если говорить о бюджетном способе..
 
Чем лучше делать гидроизоляцию? Если говорить о бюджетном способе..

Смола+солярка, рубероид, битумная мастика. Но не уверен насчёт внутренних работ. Хотя всё равно потом сверху стяжкой зальётся
 
фото подвала (как получилось)

по фото видно, что ситуация печальная, но не критичная. реальной картины они все равно не дают.

рекомендую обратить внимание на уголки из металла, которые гниют. и внимательно изучить что они там делают? если они несут на себе какую-то нагрузку (тем более перекрытия пола), в первую очередь уделить внимание именно им.

для объективной оценки нужно понимать что именно находится под землей. нужен чертеж или схема. т.к. если под землей будет много голой (не изолированной) стены, локальная изоляция мало поможет. за счет гигроскопичности влага будет распостраняться вокруг изолированного места.
также важное значение имеют нюансы типа наличия отмостки, водостоков, уклона и вида грунта, количества воды,.. как вариант можно начать с отвода воды, продолжить вентиляцией, а уже закончить гидроизоляцией.

рекомендую:
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
отдельно раздел по вентиляции, отдельно по гидроизоляции :клас:
 
большое спасибо за советы! правда некоторые кажутся противоречивыми. придется еще поизучать темы про гидроизолязию и вентиляцию.
 
Смола+солярка, рубероид, битумная мастика. Но не уверен насчёт внутренних работ. Хотя всё равно потом сверху стяжкой зальётся

Спасибо.
Хотя я вот недавно на даче в коридоре, сначала залил стяжкой земляной пол - мелкая щебенка + раствор цемент/песок/вода и потом рубероид. Вот сверху еще думаю минвату какую-то положить и досточки, как готовый пол
 
Я не строитель, но хочу тоже в вашей теме сказать)Сделайте нормальную гидроизоляцию в комнате (как выше писали) и поставьте вместо теплого пола буржуйку,эффект есть)отапливать теплым полом не сильно эффективно,если под ним холодные сырые зоны.,это будет оочень дорого, а эффект на троечку
 
Назад
Зверху Знизу