Помогите пожалуйста! Проблема с водяным отоплением.

  • Автор теми Автор теми Jоkеr
  • Дата створення Дата створення
Статус: Офлайн
Реєстрація: 01.08.2012
Повідом.: 626
Помогите пожалуйста! Проблема с водяным отоплением.

Частный дом. Летом немного изменили систему труб. Объясню, как могу.
Дом, два крыла. АГВ стоит посередине и подача раньше шла в правое крыло, обходя все комнаты возвращалось в левое. Теперь подача идет отдельно в правое, отдельно в левое, соеденяется в одну трубу в нескольких метрах от АГВ. доварили трубы, залили воду, проверили, всё было ОК. А вот сейчас включили, день работало отлично. Батареи горячие, обратка прилично тёплая. Но по прошествии дня обратка становится холодной, с каждой комнатой верхяя труба всё холоднее:(:(:( А в ближайших к АГВ комнатах трубы нагреваются нереально сильно, даже если АГВ еле включено. Спустили воду, залили, день, два нормально, а потом снова то же самое. Воздух кранами Маевского спускали, не помогает:(:(:(
Извините, за невнятность, объяснил, как мог. Если кто что знает, подскажите пожалуйста, что может быть. Помогите:титанік:
 
Останнє редагування модератором:
а, что насоса нету в байпасе? или с насосом тот же эффект? странно то, что дефект проявляется не сразу, а через пару дней. надо будет последить за темой, что скажут грамотные люди.
 
а, что насоса нету в байпасе? или с насосом тот же эффект? странно то, что дефект проявляется не сразу, а через пару дней. надо будет последить за темой, что скажут грамотные люди.

Отопление без насоса, с открытым расширительным баком. Кстати бак раньше стоял на чердаке, сейчас перенесли в комнату, над АГВ.

да то ты так хотел нарисовать.
короче рисуй четкую схему, на словах все до жопы,нужно видеть где уклоны где отводы обратки и тд.

Та даже нарисовал уже, но понял, что сам толком не пойму, где обратка. На выходных буду в доме, все просмотрю и нарисую.
 
Возможно что все таки где то пробка воздушная. На обоих крыльях так? Заливали как лили воду в расширительный бак? Когда греет одинаково горячее везде?

Уклоны нормально соблюдены?
 
Возможно слишком низко стоит расширительный бак или недостаточно его объёма, всё таки система с "естественной циркуляцией!, также нужно смотреть уклоны, насколько равно удалены ветки. Может на ветках разные диаметры труб, всё это нужно смотреть, так как скажешь...
 
соеденяется в одну трубу в нескольких метрах от АГВ
Если воздушных пробок между тройниками и АГВ нет и уровень в расширительном баке в норме, то скорее всего проблема в этих тройниках. Встречные потоки увеличивают гидравлическое сопротивление трубопровода...
 
я б насос для начала поставил, все равно он нужен по-хорошему
 
ТС вот же не *****и делали систему отопления, а ты взял и все испортил :(
если вопрос почему так стало, то с твоего невнятного описания ничего не понятно окромя возникающей праблы, мы тута лечим или по фотографии или по плану ну или в живую.
вот такой вопрос возник по поводу изменений, их делали металом или пластиком?
краны на правое и левое крыло ставили? диаметры труб соблюдены? на сколько расширительный бак выше самой верхней точки трубы подачи? заливали воду через обрат или расширительный бачек?
 
Слить всю систему и через низ залить заново...
 
ЕСЛИ НЕТ УКЛОНОВ ТРУБ И БЕЗ насоса
Зачем кричать,
Видел системы, у которых обратка поднималась под потолок, и через метр вниз опускалась(шоб пороги высокие не делать)-работают не один десяток лет без проблем. В курсе школьной физики это называется сообщающимися сосудами. Уклоны нужны не для работы системы, а для удобства заполнения
 
Зачем кричать,
Видел системы, у которых обратка поднималась под потолок, и через метр вниз опускалась(шоб пороги высокие не делать)-работают не один десяток лет без проблем. В курсе школьной физики это называется сообщающимися сосудами. Уклоны нужны не для работы системы, а для удобства заполнения
И для быстрого прогрева.Cистемо,то самотёчная!
При наличии воздуха в системе будет кипеть расширительный бак...
 
Товарищи, спасибо Вам всем огромное, что писали и советовали. Уклоны соблюдены 100%, буду поднимать расширительный бак на чердак, всё-таки проблема скорей всего в нём, следующим этапом будет уствновка насоса.
Спасибо!
 
да пошел он *****,он отмораживается делать фото и перемерять систему и выложить фото, кому это вообще больше надо,этому чертиле или нам? пусть мерзнет дальше.

З.Ы. ВАДЗИК, ну после пайки труб, я думаю тебе труда не составит разобраться! Спаять под 90град. - еще нужно суметь так )))! Реально трудно сделать красиво (а у тебя или на твоем фото было красиво) + паяльник засрать - не каждый захочет )))!




Ну это лирика - по теме:

Тсы, записывай и выполняй бесприкословно, иначе в январе будет соответствующая тема в Главном (памажите чем мажите и т.д.) ))))

1) Проверяешь систему (лазишь везде по стыкам и пакованным соединениям старым!!! и новым) на предмет утечек воды (т.к. система была безнапорная, а стала напорной - реально может быть завоздушка и протечка воды)

2) Если день или даже час система проработала нормально - значит в гидравлике боков особых нет, были бы - не работало бы сразу!

3) Фото (обязательно) того как смонтировали + чертеж маломальский системы - надо по-любому! Т.к. по "этим анализам" мы твоего АОГВ с системой настраивать и будем!

Товарищи, спасибо Вам всем огромное, что писали и советовали. Уклоны соблюдены 100%, буду поднимать расширительный бак на чердак, всё-таки проблема скорей всего в нём, следующим этапом будет уствновка насоса.
Спасибо!

3,14здец - замерзнешь! :D
 
У вас была нарушена самотечная(гравитационная) система отопления и если не соблюдены были уклоны труб то работать нормально ваша система не будет-поставьте насос(независимо на подаче или на обрате) можно и без обводной линии(байпаса но перед насосом фильтр нужен) и вместо вашего расширительного открытого бачка поставьте -бак компенсации 10-12л в вверхней точке автомат-воздушник-вообщем сделайте замкнутую систему отопления.ЕСЛИ НЕТ УКЛОНОВ ТРУБ И БЕЗ насоса систему очень трудно будет запустить в нормальную работу

ты вообще знаеш кол-во воды в системе у ТСа и конфигурацию системы:confused: так что несоветуй что попало
 
Вернул бак в исходное положение, на чердак и проблема исчезла.
Товарищи, спасибо Вам за помощь:пиво:
 