Имеется старая система отопления из 5-ти чугунных батарей без регулировочных кранов, к последней подключили стальной радиатор типа «Корадо» с помощью м\п трубы 25мм, расстояние между последней батареей и радиатором 5м. Система открытого типа, котел «Атон» с насосом. В итоге чугунные батареи работают, а радиатор не прогревается. Воздух в радиаторе спускали краном маевского – не помогло. Потом решили спустить немного воды тоже этим краном – батарея прогрелась на половину, а когда перестали спускать воду – батарея остыла. Подскажите, как можно запустить крайний радиатор если в чугунных батареях нет регулировочных кранов… Может попробовать при включенном котле понемногу сливать воду с обратки всей системы, что бы горячая вода успела пройти крайний радиатор?
 

Вкладення

  • DSC00706.jpg
    DSC00706.jpg
    85 КБ · Перегляди: 297
  • DSC00707.jpg
    DSC00707.jpg
    59.1 КБ · Перегляди: 262
  • DSC00708.jpg
    DSC00708.jpg
    80.3 КБ · Перегляди: 295
  • DSC00709.jpg
    DSC00709.jpg
    84.8 КБ · Перегляди: 305
  • DSC00711.jpg
    DSC00711.jpg
    77.6 КБ · Перегляди: 262
Останнє редагування:
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2
Имеется старая система отопления из 5-ти чугунных батарей без регулировочных кранов, к последней подключили стальной радиатор типа «Корадо» с помощью м\п трубы 25мм, расстояние между последней батареей и радиатором 5м. Система открытого типа, котел «Атон» с насосом. В итоге чугунные батареи работают, а радиатор не прогревается. Воздух в радиаторе спускали краном маевского – не помогло. Потом решили спустить немного воды тоже этим краном – батарея прогрелась на половину, а когда перестали спускать воду – батарея остыла. Подскажите, как можно запустить крайний радиатор если в чугунных батареях нет регулировочных кранов… Может попробовать при включенном котле понемногу сливать воду с обратки всей системы, что бы горячая вода успела пройти крайний радиатор?

Устранить воздушную пробку (приподнять, опустить м.п. трубу, чтобы воздух вышел)
 
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #3
Пробовали, стучали. В насосе тоже спускали, на данный момент ни в насосе ни в батарее воздух не выходит... Вот нашел сообщение "Воffка" - "Другое дело, когда одни радиаторы не прогреваются, в то время, как другие оч. горячие, тогда насос поможет. Но когда устанавливаете насос вода, как и электричество пойдёт туда, где меньше сопротивление. Поэтому необходимы балансировочные краны на приборах, либо давление в системе." Получается сейчас насос качает по наименьшему сопротивлению - попробую отключить насос, уклоны к радиатору соблюдены... Только может сначала остудить воду и заново включить котел уже без насоса?
 
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #4
Mellissa есть такое подозрение что у тебя гдето после этого радиатора перекрыт обрат. Когда паяли пластик могли оч заузить трубу по обрату.
 
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #5
Потом решили спустить немного воды тоже этим краном – батарея прогрелась на половину, а когда перестали спускать воду – батарея остыла.

Нет движения теплоносителя в батарее. Если уверены что нет воздуха, то причина может быть в неправильном подключении (встречные потоки) или мусор в трубе...

Mellissa есть такое подозрение что у тебя гдето после этого радиатора перекрыт обрат. Когда паяли пластик могли оч заузить трубу по обрату.

Апередыл, да?
 
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #6
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #7
Фото в студию, так трудно понять. Чтобы в м\пластиковой трубе был мусор - надо постараться
 
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #8
Вчера, при заполненной системе перекрыли краны на радиаторе и сняли его для промывки. Промыли. Потом, перед креплением батареи открыли кран обратки, вышло много воздуха. Повесили батарею открыли кран обратки а через верх выпустили немного воды - давление было очень хорошим и закрепили подачу, спустили воздух через маевского. Получается что обрат не запаян...
А что значит встречные потоки? И как они могли появиться? Подача подключена первая, обратка в конце батареи...
 
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #9
Имеется старая система отопления из 5-ти чугунных батарей без регулировочных кранов, к последней подключили стальной радиатор типа «Корадо» с помощью м\п трубы 25мм, расстояние между последней батареей и радиатором 5м. Система открытого типа, котел «Атон» с насосом. В итоге чугунные батареи работают, а радиатор не прогревается. Воздух в радиаторе спускали краном маевского – не помогло. Потом решили спустить немного воды тоже этим краном – батарея прогрелась на половину, а когда перестали спускать воду – батарея остыла. Подскажите, как можно запустить крайний радиатор если в чугунных батареях нет регулировочных кранов… Может попробовать при включенном котле понемногу сливать воду с обратки всей системы, что бы горячая вода успела пройти крайний радиатор?

У вас батареи подключены последовательно или паралельно? Какова толщина магистрали до МП трубы?
 
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #10
Чтобы в м\пластиковой трубе был мусор - надо постараться
Та, а что стараться, чугунные батареи поделились...

А что значит встречные потоки? И как они могли появиться? Подача подключена первая, обратка в конце батареи...

Вы же как то к старой системе подключились, вот в этих местах и смотреть нужно...
 
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #11
Ну а вообще все может быть очень просто :)
У Чугунных батарей достаточно большое сечение в секциях. Как у Корадо незнаю, но у того же биметала сечение в секциях весьма узкое, а следовательно мощности насоса может просто нехватить что бы прокачать теплоноситель через концевую батарею.
 
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #12
Сечение узкое. Отключили насос, пробуем просто под давлением. Батарея начала немного прогреваться. Может такое быть что горячая вода в обратке чугунных батарей не дает нормально циркулировать обратке с еще холодной водой. Может все-таки остудить всю систему и запустить без насоса чтоб прогревалось все более равномерно?
 
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #13
однозначно нет (про насос). Возможно что 99% циркуляции идет по малому контуру - это да!

Сечение узкое. Отключили насос, пробуем просто под давлением. Батарея начала немного прогреваться. Может такое быть что горячая вода в обратке чугунных батарей не дает нормально циркулировать обратке с еще холодной водой. Может все-таки остудить всю систему и запустить без насоса чтоб прогревалось все более равномерно?

уверен на 99,9999999% что врезку радиатору концевого сделали неправильно. Петепутали подачу с обратом.
 
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #14
Если вы присоединили новый радиатор прямо к свободным пробкам чугунного радиатора т.е. "паровозом", то греть не будет. Нужно делать ответвления на трубах, идущих к чугунному радиатору.
 
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #15
? Как могли перепутать подачу с обратом? Могли только не с той стороны подключить. У нас подключено так - подача подключена сразу в правом верхнем углу, обрат в конце батареи в левом нижнем углу.
 
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #16
Какими трубами выполнена старая система?
 
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #17
фото давайте. у нас могут всё

Если вы присоединили новый радиатор прямо к свободным пробкам чугунного радиатора т.е. "паровозом", то греть не будет. Нужно делать ответвления на трубах, идущих к чугунному радиатору.

греть будет. такие схемы счас у трети частных домов.
 
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #18
Ну а вообще все может быть очень просто :)
У Чугунных батарей достаточно большое сечение в секциях. Как у Корадо незнаю, но у того же биметала сечение в секциях весьма узкое, а следовательно мощности насоса может просто нехватить что бы прокачать теплоноситель через концевую батарею.
Хоть я и не спец - но этот вариант оооочень возможен ;).
Чугунные всё на себя выгребают, а у Корадо сопротивление большое.
Можно попробовать (если есть возможность) насос после чугуна, но перед новой батареей - хотя бы для эксперимента.
 
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #19
если увидеть систему, то достаточно 10 минут для постановки диагноза. Но Тша видимо не хочет никому показывать )
 
  • 🟠 01:27 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #20
Пока перекидываю фото спрошу - если проблема в сечениях, то почему подача ведь проходит на половину, значит что-то с обраткой. Очень похоже на воздух, но через маевского он уже не выходит... да и когда батарею промывали то воду набирали через низ...
 