Статус:
Offline
Реєстрація: 24.10.2009
Повідом.: 57
Реєстрація: 24.10.2009
Повідом.: 57
- 🔴 16:51 Повітряна тривога в Харків.обл.
- #1
Помогите с синхронным генератором
Вот досталось на шару такое счастье...
Известно, что это 30 кВт синхронный генератор. 220 Вольт. 50 Гц. Стоял на дизель-генераторе, передвижной. Двигло типа ЯМЗ.
При вскрытии нашлась схемка.
Осмотр показал соответствие схемы этому девайсу.
Правда обнаружилось то, что все внешние детали как Д7, Реостат, и БК (судя по всему Блок Конденсаторов) отсутствуют...
Диод можно присобачить типа до 25 Ампер, 50 Вольт.
Реостат - можно подобрать методом тыка.
А вот вопрос - как подобрать конденсаторы С7 С8 и С9, чтобы не попалить ничего. Имею дело с подобным счастьем впервые. Помогите с подбором номинала. Или подскажите, что делать.
Буду признателен.
Вот досталось на шару такое счастье...
Известно, что это 30 кВт синхронный генератор. 220 Вольт. 50 Гц. Стоял на дизель-генераторе, передвижной. Двигло типа ЯМЗ.
При вскрытии нашлась схемка.
Осмотр показал соответствие схемы этому девайсу.
Правда обнаружилось то, что все внешние детали как Д7, Реостат, и БК (судя по всему Блок Конденсаторов) отсутствуют...
Диод можно присобачить типа до 25 Ампер, 50 Вольт.
Реостат - можно подобрать методом тыка.
А вот вопрос - как подобрать конденсаторы С7 С8 и С9, чтобы не попалить ничего. Имею дело с подобным счастьем впервые. Помогите с подбором номинала. Или подскажите, что делать.
Буду признателен.