два элчайника плюс пару лампочек вырубает 16 амперник.Стиралку класса АА потянет,утюг плюс чайник-должно,опять же утюг не самый мощный.Это уже было-вприципе все подлючения должны не более 1,6 кВт-гляньте в договор
 
Дзержинский район. А пломба электрик сказал что харэнерго ставило!
 
автомат можно "зарегулировать" так, что он от теплухи вообще выключаться перестанет :) . ТС, Радуйся, что тебе ПЗР не предписали устанавливать

Дзержинский район. А пломба электрик сказал что харэнерго ставило!

сам подумай, откуда им там взяться;)
 
Так они же автомат запломбируют вместе с коробкой
 
Так они же автомат запломбируют вместе с коробкой
не кипишуй преждевременно? Счетчик в квартире? В наших руках подобрать соответствующий щит, где будет пломбироваться только вводной автомат, но доступ к управлению им будет
 
два элчайника плюс пару лампочек вырубает 16 амперник.Стиралку класса АА потянет,утюг плюс чайник-должно,опять же утюг не самый мощный.Это уже было-вприципе все подлючения должны не более 1,6 кВт-гляньте в договор

2 эл. чайника нафига?
 
В том то и дело что кроме автомата сказал что и всю коробку запломбирует, яж писал об этом. Что дырку сказал сделать для включения автомата карандашом через опломбированный корпус!
 
2 эл. чайника нафига?

из вредности

В том то и дело что кроме автомата сказал что и всю коробку запломбирует, яж писал об этом. Что дырку сказал сделать для включения автомата карандашом через опломбированный корпус!
на заборе тоже пишут... говорить можно всё, что угодно. Принимать узел учета будет облэнерго. Если нужна помощь в техической части, да и не только, стучи в личку ;)
 
В том то и дело что кроме автомата сказал что и всю коробку запломбирует, яж писал об этом. Что дырку сказал сделать для включения автомата карандашом через опломбированный корпус!

Мало ли что он там говорит, это запрещено.
 
2 эл. чайника нафига?
Какие два чайника? Обогреватель в холода 2.5квт свет,холодильник,телевизор пусть 500ват вот и предел! Тоесть не постирать не погладить не электро чайник закипятить!
 
Какие два чайника? Обогреватель в холода 2.5квт свет,холодильник,телевизор пусть 500ват вот и предел! Тоесть не постирать не погладить не электро чайник закипятить!

Ну можно выключить обогреватель и включить утюг со стиралкой или чайником.

Вода горячая центральная есть? тогда заливайте на стирку в стиралку горячую воду.
 
Извините но утюг и стиралка получается уже выбьет! Свет с холодильником то останутся!
 
без "химии" жопа будет ТСу, достанет его этот автомат.
 
Извините но утюг и стиралка получается уже выбьет! Свет с холодильником то останутся!

Смотрите Стиралка 1800Вт работает время нагрева воды. Утюг 2000Вт (2200) Включается на 10-15 сек потом минуты полторы не греет. итого..

8.18А+ 9.09(10)А*1/6 То есть если посчитать, то средний ток будет порядка 10-12А
 
При 20А автомат отключится через час. При 25А за 10 мин.
 
В пригороде, когда делал ремонт в частном секторе, ОблЭнерго переустановили счетчик на улице. Автомат на 25А. Я ж говорю хозяевам что мол маловато для дома-то, а они сказали что вначале эти деятели хотели на 16А поставить! но им дали 100грн и те установили 25А, а 40А ни в какую- сказали только в ОблЭнерго писать какую-то просьбу (ну там денег сдерут побольше). Ось така х..ня, малята.
 