Помогите пожалуйста опознать выключатель

🔴 18:17 Повітряна тривога в Харків.обл.
Статус: Offline
Реєстрація: 06.03.2006
Повідом.: 74
  • 🔴 18:17 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1
Помогите пожалуйста опознать выключатель

у него 4 клемы, насколько я понимаю он размыкает фазу и ноль ,и чем его лучше заменить
 
Останнє редагування:
  • 🔴 18:17 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #2
Алексеевские и салтовские пакетники суровы и беспощадны :)
 
  • 🔴 18:17 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #3
работал на этом деле.посоветую выкинуть старый пакетник,нулевой провод соединить на прямую,а разъединять только фазу,установить автомат,такой же как и другие два,но ампер на 25.будет надёжно,удобно и дополнительная защита
 
Останнє редагування:
  • 🔴 18:17 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #4
спасибо за совет, поеду куплю новый автомат
 
  • 🔴 18:17 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #5
работал на этом деле.посоветую выкинуть старый пакетник,нулевой провод соединить на прямую,а разъединять только фазу,установить автомат,такой же как и другие два,но ампер на 25.будет надёжно,удобно и дополнительная защита
вводной автомат положено ставить на две группы, т.е. обрывать и фазу и ноль.
и если внимательно присмотритесь к "галимому" пакетнику то так и сделано, там 4-е контакта
 
  • 🔴 18:17 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #6
вводной автомат положено ставить на две группы, т.е. обрывать и фазу и ноль.
и если внимательно присмотритесь к "галимому" пакетнику то так и сделано, там 4-е контакта

там на фото не правильно,разрывать только фазу.в этих щитках ноль и земля на одном проводе,и сам щиток занулён от этого же провода,так смысл разрывать НОЛЬ?тут не давно ещё была тема что вот так всё выключено и ноль и фаза, а с квартиры фазу на индекаторе показывает,наводка,а наводка тоже опасна.не разрывайте НОЛЬ
 
  • 🔴 18:17 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #7
и всё таки правильно двухполюсный... ПУЭ предписывает перед счётчиком устанавливать двухполюсный коммутационный аппарат
 
  • 🔴 18:17 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #8
Это пакетный выключатель ПКП-25-11-у3 и автомата АЕ1031, пакетник 2 полюсный и разрывает 2 провода, фазу и ноль . На фото это видно.
ТС, а зачем хочешь его менять? на вид он вполне жив.
 
  • 🔴 18:17 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #9
Прогретый аудиофильский выключатель....)))
 